Цитата(Zaratuza @ 19.12.2020, 9:35)
Здравствуйте! Есть спорткомплекс, внутри пожарные шкафы 11шт. автоматических систем пожаротушения нет, есть ли нормы в которых сказано что нужен второй ввод?
СП 30.13330.2016
5.4.3 Два ввода и более следует предусматривать для зданий:
- жилых с числом квартир более 400, клубов и досугово-развлекательных учреждений с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300;
- театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест;
- бань при числе мест 200 и более;
- прачечных на 2 и более тонны белья в смену;
- зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов;
- с кольцевыми сетями холодной воды или с закольцованными вводами;
- зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами согласно СП 5.13130 при числе узлов управления более трех.