Реальная теплоотдача теплого пола |
|
|
|
7.4.2023, 18:47
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.11.2018
Пользователь №: 350783
|
Добрый день! Скажите, реальна ли указанная ниже теплоотдача теплого пола при следующих параметрах: Перекрытие: Железобетонная панель 200 мм/ экструдированный пенополистирол 150 мм, бетон над трубами 60 мм/ покрытие 15-20 мм Температуры теплоносителя 40/33 Помещение 1: 49,41 Вт/м2, длина контура с подводкой 74 м, труба 20 мм, шаг 300 мм, покрытие: ламинат, температура в помещении +22. А вот подводка к нему в соседнем помещении 4,8 м2 выдает 53,74 Вт/м2 или 295 Вт. Выглядит как- то много. Покрытие: плитка. Та же история в коридоре, где установлен коллектор с 9 ответвлениями. С подводок получается 1476 Вт или 21 Вт/м2. Реальны ли такие значения? Для сравнения в туалете площадью 1,7 м2, который отапливается подводкой, получается всего 47 Вт что более реально. Расчет был произведен по стандарту EN 1264
|
|
|
|
|
10.4.2023, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1580
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(Игорь Юшанов @ 7.4.2023, 18:47) Добрый день! Скажите, реальна ли указанная ниже теплоотдача теплого пола при следующих параметрах: Перекрытие: Железобетонная панель 200 мм/ экструдированный пенополистирол 150 мм, бетон над трубами 60 мм/ покрытие 15-20 мм Температуры теплоносителя 40/33 Помещение 1: 49,41 Вт/м2, длина контура с подводкой 74 м, труба 20 мм, шаг 300 мм, покрытие: ламинат, температура в помещении +22. А вот подводка к нему в соседнем помещении 4,8 м2 выдает 53,74 Вт/м2 или 295 Вт. Выглядит как- то много. Покрытие: плитка. Та же история в коридоре, где установлен коллектор с 9 ответвлениями. С подводок получается 1476 Вт или 21 Вт/м2. Реальны ли такие значения? Для сравнения в туалете площадью 1,7 м2, который отапливается подводкой, получается всего 47 Вт что более реально. Расчет был произведен по стандарту EN 1264 Сделал примерно подобный расчет. СМотрите помещение 105 В основной зоне теплоотдача получается 47,1 Вт/м2 при температуре поверхности 26,54 градуса, при средней температуре в помещении 105 в 22 градуса.
Но в расчетах бы использовал среднюю температуру в комнате +20 градусов. Тогда теплоотдача ВТП существенно возрастает. Примерно до 55,4 Вт/м2 при температуре поверхности 25,26 градусов.
|
|
|
|
|
11.4.2023, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1580
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Если же поднять температуру поверхности ВТП до +26 градусов, то описанная выше конструкция ВТП будет давать в основной зоне уже 64,3 Вт/м2 (при средней температуре в комнате +20 и температуре подачи в контур ВТП +43 градусов). В граничной зоне - 109,5 Вт/м2
Сообщение отредактировал Inchin - 11.4.2023, 9:00
|
|
|
|
|
14.4.2023, 19:50
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.11.2018
Пользователь №: 350783
|
Спасибо за расчет и комментарии! Что-то похожее получилось, правда я не увеличивал шаг в граничной зоне. Интересует еще какой вариант выбрать в большом помещении типа склада: 10 петель с шагом 300 мм 16 трубой или 5 петель с шагом 300 мм 20 трубой? По теплопотерям и по потерям давления подходят оба варианта.
Сообщение отредактировал Игорь Юшанов - 14.4.2023, 19:50
|
|
|
|
|
15.4.2023, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1580
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(Игорь Юшанов @ 14.4.2023, 19:50) Интересует еще какой вариант выбрать в большом помещении типа склада: 10 петель с шагом 300 мм 16 трубой или 5 петель с шагом 300 мм 20 трубой? По теплопотерям и по потерям давления подходят оба варианта. Вот смотрю, какие потери давления в конкретном контуре получаются при конкретном проектном режиме (и какой потребуется перепад у насоса) и делаю вывод каким диаметром трубы делать этот контур. К примеру, если потери давления в контуре 8 кПа, то зачем использовать трубу диаметром 20? Будут просто деньги на ветер. Иногда и 16 трубой можно делать контур длиной 150 метров и потери будут приемлемые. Зависит от шероховатости трубы, скорости теплоносителя в контуре. Коттеджи предпочитаю вообще трубой 14мм делать. А уж выбрать раскладку "змейкой" или "улиткой" - смотрите сами. Почти всегда "улитка" выигрывает. Но бывают и исключения.
Сообщение отредактировал Inchin - 15.4.2023, 17:58
|
|
|
|
|
16.4.2023, 21:28
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.11.2018
Пользователь №: 350783
|
Где- то была информация, что для 16 и 20 труб 25 кПа предел потерь давления, но для 25 мм уже 35 кПа. Но это видимо связано именно с настроечными значениями клапанов на коллекторе. А так если мощный насос, то можно наверное и больше допустить потери давления. Хочу еще спросить, делают ли теплые полы в административных зданиях (кабинеты, залы для конференций)? Какие плюсы и минусы кроме того, что пол долго нагревается и остывает и весной-осенью, когда ночью -5, а днем +10 это сильно ощутимо.
Сообщение отредактировал Игорь Юшанов - 16.4.2023, 21:29
|
|
|
|
|
17.4.2023, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1580
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(Игорь Юшанов @ 16.4.2023, 21:28) Где- то была информация, что для 16 и 20 труб 25 кПа предел потерь давления, но для 25 мм уже 35 кПа. Но это видимо связано именно с настроечными значениями клапанов на коллекторе. А так если мощный насос, то можно наверное и больше допустить потери давления. Хочу еще спросить, делают ли теплые полы в административных зданиях (кабинеты, залы для конференций)? Какие плюсы и минусы кроме того, что пол долго нагревается и остывает и весной-осенью, когда ночью -5, а днем +10 это сильно ощутимо. Не слышал про ограничение пределов потерь давления. От этого только потребность в насосе меняется ведь? Вот и тут непонятно, с какого перепуга потери давления для трубы ограничивают, в зависимости от диаметра? Наверное, тоже мало кто знает и понимает в чем тут смысл. Думается, что это для упрощенных расчетов, когда не делают расчет гидравлики, типа контур ВТП якобы нельзя делать больше 70 метров длиной, а когда можно, а когда нельзя - мало кто знает. Но ведь дело то не в длине, а какие будут потери в этом контуре. К примеру ниже у меня контур длиной почти 150 метров сделанный из трубы 14х1,5мм. И его потери 4,5 кПа, что приемлемо было. Напор насоса конечно получился 44 кПа и насос восьмиметровый, но это для трех этажей с общей площадью ВТП около 500 м2 да еще водяные теплые стены. Да еще на балансировочниках сделал падение давления около 10 кПа.
Вот от производителей труб идет ограничение по скорости, к примеру Рехау RAUTHERM S 14мм до 0,11 м/с. для 17 мм - 0,13 м/с, для 20мм - 0,16 м/с. Но не знаю насколько реально нужно превысить, чтобы забулькало в полах. Вот на скорость и ориентируюсь. Да еще стараюсь делать контуры ВТП, чтобы потребный напор насоса не превышал примерно 40 кПа (чтобы насос до шестиметрового ставить). Просто прога сама высчитывает какой нужен напор насоса. Вот так и подбираю режимы. Другое дело, что контуры еще и сбалансировать между собой по расходу нужно. Иногда бывает неприятность, что одни контуры имеют потери в сотни Па, а другие под 20 кПа. И далеко не каждыми балансировочными клапанами не на каждом коллекторе их удается сбалансировать. Иногда короткие контуры даже приходится делать 10 и 14 мм диаметром трубы. А длинные по 17 или даже 20 мм. Мне нравятся поэтому коллекторы с клапанами, которые автоматически поддерживают расход.Например у Овентропа есть такие коллекторы, которым можно задать от 10 до 170 л/час расход.
Сообщение отредактировал Inchin - 17.4.2023, 17:12
|
|
|
|
|
18.4.2023, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 646
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653
|
Цитата(Игорь Юшанов @ 16.4.2023, 22:28) Где- то была информация, что для 16 и 20 труб 25 кПа предел потерь давления, но для 25 мм уже 35 кПа. Но это видимо связано именно с настроечными значениями клапанов на коллекторе. А так если мощный насос, то можно наверное и больше допустить потери давления. Хочу еще спросить, делают ли теплые полы в административных зданиях (кабинеты, залы для конференций)? Какие плюсы и минусы кроме того, что пол долго нагревается и остывает и весной-осенью, когда ночью -5, а днем +10 это сильно ощутимо. 25 кПа, 35 кПа это значения эмпирические, и авторы статей предлагают на них ориентироваться при расчетах/монтаже/наладке.
|
|
|
|
|
29.4.2023, 8:41
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.11.2018
Пользователь №: 350783
|
С потерями давления более менее понятно теперь. А что лучше сделать с подводами к петлям от коллекторного шкафа? Изолировать и в коридоре сделать отдельные петли или пусть подводы греют коридор? Самый длинный подвод 10 м в одну сторону.
|
|
|
|
|
30.4.2023, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1580
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(Игорь Юшанов @ 29.4.2023, 8:41) С потерями давления более менее понятно теперь. А что лучше сделать с подводами к петлям от коллекторного шкафа? Изолировать и в коридоре сделать отдельные петли или пусть подводы греют коридор? Самый длинный подвод 10 м в одну сторону. Если использовать транзиты как отдельные участки теплого пола, то как будете учитывать теплоотдачу от них, остывание в них, долю теплопоступлений в транзитное помещение от этих участков теплого пола? Каким софтом? Если только ничего этого не учитывать и ничего не рассчитывать. Но тогда говорить о нормальном проектировании уже не придется. Будут всего лишь картинки высосанные из пальца. Как-то будет работать наверное - и ладно, как "всем так делаем - и никто не жаловался!".
Сообщение отредактировал Inchin - 30.4.2023, 15:42
|
|
|
|
|
|