romashka2305
сообщение 28.7.2023, 0:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 308295



Подскажите, большое общественное здание с разводкой магистралей по подвалу, потом стояки и от стояков поэтажные коллекторы. Таких коллекторов 6 штук, здание 3 этажа. От коллекторов по 2-3 ветки с балансировочный клапанами, на каждой около 10 радиаторов с термоголовками. Какую лучше применить схему? Тупиковая справится? Или не рисковать и делать встречную с петлёй?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romashka2305
сообщение 28.7.2023, 0:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 308295



Цитата(romashka2305 @ 28.7.2023, 0:09) *
Подскажите, большое общественное здание с разводкой магистралей по подвалу, потом стояки и от стояков поэтажные коллекторы. Таких коллекторов 6 штук, здание 3 этажа. От коллекторов по 2-3 ветки с балансировочный клапанами, на каждой около 10 радиаторов с термоголовками. Какую лучше применить схему? Тупиковая справится? Или не рисковать и делать встречную с петлёй?

Ой, попутную с петлёй, ошиблась. Ветки длинной 40-60 метров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 28.7.2023, 7:26
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12209
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Однотрубную сделайте. Меньше возни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 28.7.2023, 10:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 586
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(Машинист @ 28.7.2023, 7:26) *
Однотрубную сделайте. Меньше возни.


это не модно)))
мне вот попутка больше нравиться, а так оба варианта хороши - где проще монтаж, где балансировка, а где гидравлика)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romashka2305
сообщение 28.7.2023, 16:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 308295



Цитата(Машинист @ 28.7.2023, 7:26) *
Однотрубную сделайте. Меньше возни.

Ой, неее. Её не хочу. Радиаторов много всё равно. В 10 радиаторе будет уже холодный теплоноситель

Цитата(AGAG @ 28.7.2023, 10:27) *
это не модно)))
мне вот попутка больше нравиться, а так оба варианта хороши - где проще монтаж, где балансировка, а где гидравлика)))

Я вот проектирую 15 лет и всегда делаю попутку. Может потом меня и ругают, кто наладку и балансировку делает, но мне её проще считать, диаметры одни, гидравлика легче считается. Но читаю, пишут, что на большие здания лучше попутку... И задумалась. Если без коллекторов, а просто стояки и на этажах кран+балансир.Будет работать так нормально тупиковая?
По такой схеме, как на фото
Прикрепленное изображение


Цитата(AGAG @ 28.7.2023, 10:27) *
это не модно)))
мне вот попутка больше нравиться, а так оба варианта хороши - где проще монтаж, где балансировка, а где гидравлика)))

Блин думаю одно, пишу другое. Думаю вы поняли. Проектирую тупиковую обычно.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 30.7.2023, 13:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1580
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(romashka2305 @ 28.7.2023, 0:09) *
Подскажите, большое общественное здание с разводкой магистралей по подвалу, потом стояки и от стояков поэтажные коллекторы. Таких коллекторов 6 штук, здание 3 этажа. От коллекторов по 2-3 ветки с балансировочный клапанами, на каждой около 10 радиаторов с термоголовками. Какую лучше применить схему? Тупиковая справится? Или не рисковать и делать встречную с петлёй?

Тупиковая и встречная, это одно и то же, названное только по разному. Что такое "петля" - непонятно для тупиковой. Может имели в виду попутную, где обратка идет не по периметру всего здания, а третьей трубой?

Если двухтрубную делать, то однозначно делать тупиковую. С попуткой можете получить опрокидывание потока, если плохо подсчитаете гидравлику. Да и диаметры требуются больше, чем при тупиковой. И остывание теплоносителя намного больше у попутной, что приведет к требованию применять ОП бОльшего типоразмера.

Будут если у вас термоклапаны с преднастройкой, то проблем не будет.

Цитата(romashka2305 @ 28.7.2023, 16:40) *
... Но читаю, пишут, что на большие здания лучше попутку... И задумалась. ...



Может всё же советуют тупиковую (она же встречная)? Или вы читаете у неграмотных в гидравлике людей?

Или вы рассчитываете на то, что попутная не требует балансировки? smile.gif Поставим типа 8-ми метровый насос, и будет всё "продавливать" без балансировочных клапанов?

Сообщение отредактировал Inchin - 30.7.2023, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.7.2023, 13:38
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11126
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(romashka2305 @ 28.7.2023, 0:09) *
на каждой около 10 радиаторов с термоголовками.

Я когда-то делал "среднепотолочный" расчёт для 13 ОП на линии длиной 40 м:

Прикрепленное изображение


Получилась неплохая двухтрубка с очень низким сопротивлением (Kv порядка 20), у которой 13 шт. ОП работает на 40 метрах периметра. И что очень важно, работает без каких-либо дросселей (балансировочных клапанов и т.п.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 30.7.2023, 13:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1580
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(tiptop @ 30.7.2023, 13:38) *
... И что очень важно, работает без каких-либо дросселей (балансировочных клапанов и т.п.).

Интересно какой минимум и максимум сопротивлений цирк.колец без балансировки?

Сообщение отредактировал Inchin - 30.7.2023, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения