Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подмес в ТНС
Станислав1987
сообщение 24.8.2023, 10:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.8.2023
Пользователь №: 420799



Добрый день. Помогите, пожалуйста, с уточнением работы ТНС.
Ситуация: на входе в ТНС горячая вода температурой 92,88 градуса, на выходе с ТНС 77,5 градусов, обратка 63,17.
Можно ли понизить температуру горячей воды выходящей с источника (приходящей на ТНС), чтобы осуществлять меньше подмес? И на сколько он вообще нужен, если преимущественно ТНС работает для повышения давления?
Система открытая. Температурный график 95/70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 24.8.2023, 10:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 586
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



простите за дилетантский вопрос - а что такое ТНС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станислав1987
сообщение 24.8.2023, 13:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.8.2023
Пользователь №: 420799



Тепловая насосная станция
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 24.8.2023, 13:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 586
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



тогда следующий вопрос - а что у вас за источник? только пожалуйста не аббревиатуру)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станислав1987
сообщение 24.8.2023, 14:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.8.2023
Пользователь №: 420799



Теплоэлектроцентраль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 24.8.2023, 14:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 586
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а почему у вас тогда такая маленькая подача - обычно меньше 130 теплоэлектроцентраль не дает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станислав1987
сообщение 24.8.2023, 19:22
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.8.2023
Пользователь №: 420799



У нас утверждённый график 95/70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2024, 0:45