гидравлические и пневматические испытания СП 73.2016 |
|
|
|
3.11.2023, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162828
|
гидравлические испытания СП 73 ..... 2016 года 7.3. Системы отопления, теплоснабжения и холодоснабжения 7.3.1 Испытание водяных систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения следует выполнять при отключенных теплогенераторах и расширительных сосудах гидростатическим методом под давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ) в самой нижней точке системы. 7.3.2 Манометрические испытания систем отопления и теплоснабжения следует выполнять в последовательности, указанной в 7.2.3.
7.2.3 Манометрические испытания систем холодного и горячего водоснабжения выполняют в следующей последовательности: - систему следует заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 );
Вопрос если при гидравлических испытаниях водой береться 1,5 рабочего давления то при пневматичеких постоянная единица в 1,5 КГС/см2? и не береться как в гидравлике 1,5 рабочего
и почему при пневматических испытаниях величина давления (1,5 кгс/см2) всегда меньше чем гидравличесих 1,5 рабочего и не менее (2 кгс/см 2 )
ДОпустим в проекте система отопления работает под давлением 0,82 Мпа (8,2 Кгс/См2) при пневмоиспытаниях трубопроводов мы все равно берем 1,5 КГС/см2
|
|
|
|
|
3.11.2023, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4178
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Вот когда прилетит в голову при пневмоиспытании от лопнутой чугунной батареи, сразу поймете. А от лопнутой батареи при гидравлическом испытании, не прилетит, максимум, обмочет.
|
|
|
|
|
3.11.2023, 15:46
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162828
|
ВОт в чем и вопрос. Если у меня одноэтажный дом и рабоче давление 0,25 МПа и 25 этажный дом где 1 МПа . Почему давление воздухом при испытаниях на всех системах везде одинаковое
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
3.11.2023, 16:26
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162828
|
по 75 СП 75.13330.2011 (СНиП 3.05.05-84) Технологические трубопроводы
если это технологические трубопроводы то там одинаково берется от рабочего давления пневматичесоке это или гидравлическое испытания 1,25 рабочего или 1,5 рабочего в зависимости от величины рабочего давления.
пункт 5,4 Величину испытательного давления (гидравлического и пневматического) на прочность при отсутствии дополнительных указаний в рабочей документации следует принимать в соответствии с табл. 2.
если спринклерной воздухозаполненной системе рабочее давление 0,2 Мпа то испытуемое 1,5 рабочего и получаем 3 кгс/см2
и о голове твоей уже никто не думает хотя там уже есть пункт 5.12. До начала пневматических испытаний должна быть разработана инструкция по безопасному ведению испытательных работ в конкретных условиях, с которой должны быть ознакомлены все участники испытания.
|
|
|
|
|
3.11.2023, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 618
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
|
Если принять объём системы при пневмоиспытании 10м3, то при 8,2 бари тротиловый эквивалент составит = 2,5*101300*10*(1-((1/(1+8,2))^0,286))/4266920 = 0,3 кг минимальное удаление персонала 30 метров, а радиус поражения осколками 50 метров Подробнее см. ASME PCC-2–2015 приложение 5.1 (Article 5.1) Mandatory Appendix II Stored Energy Calculations for Pneumatic Pressure Test Mandatory Appendix III Safe Distance Calculations for Pneumatic Pressure Test Для справки в гранате Ф-1 0,06 кг тротила, т.е. это примерно как взрыв одновременно 5 гранат. Именно поэтому пневмоиспытания избегают.
Сообщение отредактировал shvet - 3.11.2023, 16:43
|
|
|
|
|
3.11.2023, 16:55
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162828
|
Цитата(shvet @ 3.11.2023, 16:28) Если принять объём системы при пневмоиспытании 10м3, то при 8,2 бари тротиловый эквивалент составит
= 2,5*101300*10*(1-((1/(1+8,2))^0,286))/4266920 = 0,3 кг
минимальное удаление персонала 30 метров, а радиус поражения осколками 50 метров
Подробнее см. ASME PCC-2–2015 приложение 5.1 (Article 5.1) Mandatory Appendix II Stored Energy Calculations for Pneumatic Pressure Test Mandatory Appendix III Safe Distance Calculations for Pneumatic Pressure Test
Для справки в гранате Ф-1 0,06 кг тротила, т.е. это примерно как взрыв одновременно 5 гранат.
Именно поэтому пневмоиспытания избегают. ))))) как тогда пневмоиспытания проводить
|
|
|
|
|
3.11.2023, 20:51
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 10806
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
|
Автор. Потеряйте один литр из кубометра предварительно сжатого в 1.25 раза воздуха, и один литр "сжатого" аж в 1.5 раза кубометра воды. Что покажут манометры??? (а расколовшийся чугуеиевый радиатор и на воде рванёт не хуже чем на воздухе)
Сообщение отредактировал altsem - 3.11.2023, 20:58
|
|
|
|
|
3.11.2023, 22:12
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12209
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(nd_72 @ 3.11.2023, 16:55) ))))) как тогда пневмоиспытания проводить Как-то общались с монтажниками, они сварили котельную, и поскольку испытывать надо было всё зимой, качали воздухом. Еле убедил не качать выше трёх килограммов, чтоб не дай бог чего. А ребята говорят, да чего там, мы всегда воздухом качали, и шесть, и десять бывало. Примерно так и проводить - разогнать всех непричастных, нашпиговать всех участников, чтоб не ебланили вокруг да около. Накачали, выдержали и перекрестились. Береженого бог бережёт.
|
|
|
|
|
3.11.2023, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4178
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(nd_72 @ 3.11.2023, 16:55) ))))) как тогда пневмоиспытания проводить Очень просто. Задача испытаний не порвать оборудование, а найти утечку. Для этого нужно слушать свист вытекаемого из неплотнойстей воздуха. Для этого и килограмма хватит. Давления.
|
|
|
|
|
3.11.2023, 22:30
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 10806
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
|
И вообще, если правду. Воздухом надо не на давление, но на разряжение испытывать. Да кто ж из нормотворцев о той правде знает?..
|
|
|
|
|
4.11.2023, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4178
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(altsem @ 3.11.2023, 22:30) И вообще, если правду. Воздухом надо не на давление, но на разряжение испытывать. Да кто ж из нормотворцев о той правде знает?.. Петра I на вас нет, тот испытывал пневматикой...
Сообщение отредактировал Галиев - 4.11.2023, 18:10
|
|
|
|
|
|