> Устройство выведенных наружу патрубков с соединительными головками для подключения передвижной пожарной
Katerina62
сообщение 6.9.2022, 11:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.9.2022
Пользователь №: 408611



Добрый день. Помогите, пожалуйста. Дано: жилой 4этажный 19х30м дом с подвалом, подключение В1 от централизованной сети пп д63, по ТУ напора хватает. Заказчик в ходе проектирования решил в подвале сделать подземную автостоянку, как мне устроить там пожаротушение? Беспокоит пункт в требованиях к подземным автостоянкам: В подземных автостоянках внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники. Читала, что требуемый диаметр этих головок 80, при вводе 63мм как это? Буду рада любым советам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 6.9.2022, 12:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 646
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Сделайте гидравлический расчет 1 я точка ввод в здание трубы пп 63 - последняя точка - самая дальняя головка Ду80 под рукав. А то что ввод диаметром 63 мм, это вас не касается, скажем так, если вам выдали ТУ, с учетом противопожарного расхода, показали там гарантированное давление, с вас, как с проектировщика, ответственность снята, вы посчитали , у вас если сошлось, то всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.9.2022, 11:10
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9209
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(GreyBrain @ 6.9.2022, 12:31) *
Сделайте гидравлический расчет 1 я точка ввод в здание трубы пп 63 - последняя точка - самая дальняя головка Ду80 под рукав. А то что ввод диаметром 63 мм, это вас не касается, скажем так, если вам выдали ТУ, с учетом противопожарного расхода, показали там гарантированное давление, с вас, как с проектировщика, ответственность снята, вы посчитали , у вас если сошлось, то всё.

С какой стати должны были выдать ТУ с учётом пожаротушения гаража?
Головки на Ду80 мм с обратными клапанами и вентилями предназначены для подачи воды ВНУТРЬ от пожарных машин из пожарных гидрантов наружной сети.
Сделайте гидравлический расчет: 1-я точка ввод в здание трубы пп 63 - последняя точка - самый дальний пожарный кран. И ещё не факт что получится меньше 12 ПК и не понадобится второй ввод от кольцевой наружной сети. И эта сеть не менее Ду100 мм в любом случае.
Всё это Вас касается.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%EB%EE%E2%EE%EA
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 7.9.2022, 11:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 646
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Serg Ivanov, спасибо. Виноват, не знал. А казалось, что знал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.9.2022, 11:27
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9209
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(GreyBrain @ 7.9.2022, 11:16) *
Serg Ivanov, спасибо. Виноват, не знал. А казалось, что знал.

Пожалуйста smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katerina62
сообщение 8.9.2022, 10:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.9.2022
Пользователь №: 408611



Serg Ivanov, спасибо Вам большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.9.2022, 15:48
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9209
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Katerina62 @ 8.9.2022, 10:33) *
Serg Ivanov, спасибо Вам большое!

Пожалуйста. Будьте внимательны и осторожны с такими изменениями в проектах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения