Екатерина_9999
сообщение 25.1.2023, 11:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 384118



Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как составить таблицу настройки балансировочных клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 25.1.2023, 13:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Екатерина_9999 @ 25.1.2023, 12:36) *
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как составить таблицу настройки балансировочных клапанов.

Добрый день
Я так понял вам нужно либо по стоякам, либо по ответвлениям посчитать и пронумеровать клапаны
В первом столбце можно № п/п
Второй столбец место установки бал. клапана.
3 столбец настройка клапана
ну 4 столбец можно DN клапана указать, не знаю.

Сообщение отредактировал GreyBrain - 25.1.2023, 13:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 1.2.2023, 21:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Согласно проекта составляете проект балансировки и данные настроек заносите в таблицу . Как правило она типовая. Адрес.Проект серии .... или
или иной код .Чтобы в случае необходимости ваш объект легко было найти в реестре зданий или ещё где то , где у вас эти проекты хранятся в России
Тепловая нагрузка на отоплене и расход. Температурный график . Указание , чьи вентили , какой фирмы или производителя используете (это чтобы в столбец не писать фирму -производителя)
Далее столбцы самой таблицы

Порядковый номер . Номер вентиля на участок, ответвление или или стояк Расчётный расход через вентиль. Расчётное падение давления через вентиль. Расчётный Kv вентиля . DN регулирующего вентиля. Настройка вентиля, -позиция значения на маховике по расчёту . Три пустых столбца для занесения туда фактических значений настройки - реальный расход , реальный Kv , реальное положение настроечного маховика.
Внизу прибор , которым производили настройку. Лицо или лтца производившее её и дата проведения работ.
Дата и подпись представителя эксплуатационной организации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения