Спасает ли гальванич. развязка датчика от проблем с заземлением? |
|
|
|
30.7.2022, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Предположим, что в месте установки ПЧ заземление выполнено некачественно. Пока нет возможности проверять, заставить проверить/сделать ответсвенных тоже не вариант -- попросту говоря я не очень верю, пока сам не проверю. Или сегодня есть, а завтра нет. Есть датчик давления, кот. сидит на трубе подачи со скважины. И в некоторых ситуациях прилетает по сети что-то и через датчик улетает в землю, датчик в разные стороны, плата на ПЧ выгорает и скорее всегда даже не ремонт.
При этом, как я понимаю, УЗИП тоже будет бесполезен.
Барьер искробезопасности, или гальваническая развязка в том или ином виде может ли это предотвратить? Или только на величину указанного напряжения пробоя (или как там правильно)?
Для питания барьера/развязки нужен блок питания. Если минус БП сажать на землю, то наводок на токовую петлю становится гораздо меньше -- смотрел осциллографом. Если будет запитываться такой дивайс, то как вообще правильно подключаются они? Какие минусы/экраны на землю?
Сообщение отредактировал lazybird - 30.7.2022, 17:11
|
|
|
|
|
30.7.2022, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330
|
По моему скромному мнению заземление ПЧ влияет только на безопасность обслуживающего персонала, если у ПЧ есть токопроводящие элементы корпуса, и на уровень электромагнитных помех, излучаемых в питающую сеть (если преобразователь оснащён фильтром ЭМС). При чём тут выход из строя платы с аналоговым входом? Поди частотник какой-нибудь, прости господи, веспер или овен?
Сообщение отредактировал OlegM - 30.7.2022, 23:21
|
|
|
|
|
31.7.2022, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
102 и 202 Данфосы. Выгорает платка с клеммами вх/выходов и преобразователь давления. Если не пути к ПД есть варистор, то он не спасает. В одном случае рядом отдельная подстанция, в другом недавно проложенная линия на СИПе и непонятное, соотв., заземление, делали это нефтяники, соблюли, не соблюли -- не знаю и в этом не разбираюсь. БП питания датчика был отдельным, минус БП на "земле" НЕ сидел. Сгорала еще Moxa, кот. на этом-же БП сидела. Может через БП, подумал я тут? Цитата(OlegM @ 30.7.2022, 23:11) прости господи, веспер или овен? А Овен чем не нравится? Тот-же данфос.
Сообщение отредактировал lazybird - 31.7.2022, 8:09
|
|
|
|
|
31.7.2022, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Было такое в моей практике. Но был свидетель явления - он увидел, что подача воды из скважины прекратилась ровно в тот момент, когда молния ударила в дерево в паре сотен метров от скважины. Частотник находился в полусотне метров от скважины. Соответственно, такой длины и линия на датчик. Выгорел датчик и аналоговый вход частотника. Плюс питание +24 В, с которого датчик питался и дискретные входы частотника. После замены частотника сделали систему уравнивания потенциалов, УЗИП с качественным заземлением. Вот уже лет восемь не обращались.
|
|
|
|
|
31.7.2022, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Я забыл упомянуть, но в первом случае выгорел мост, что сгорело в других не смотрел еще. Т.е. "прилетало" с подстанции.
|
|
|
|
|
31.7.2022, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330
|
Цитата(lazybird @ 31.7.2022, 9:23) Я забыл упомянуть, но в первом случае выгорел мост, что сгорело в других не смотрел еще. Т.е. "прилетало" с подстанции. Ну тогда на входе трёхфазного питания нужно обязательно ставить УЗИП, который в свою очередь требует заземления. Хотя мост мог сгореть и от провала напряжения. В этом случае должен защитить сетевой дроссель. И зачем вам нужен блок питания для датчика давления? Он прекрасно будет работать от внутреннего источника питания ПЧ. Цитата(lazybird @ 31.7.2022, 8:06) А Овен чем не нравится? Тот-же данфос. Если перефразировать американскую поговорку "Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка", то будет "Если оно называется "Овен", то это, вероятно, и будет работать как Овен".
|
|
|
|
|
1.8.2022, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Цитата(OlegM @ 31.7.2022, 21:59) УЗИП, который в свою очередь требует заземления. Заземление под вопросом, потому и тема. Цитата(OlegM @ 31.7.2022, 21:59) И зачем вам нужен блок питания для датчика давления? Он прекрасно будет работать от внутреннего источника питания ПЧ. Прочитал как-то давно, что вариант с внешним БП позволит сохранить БП внутренний). Ну и есть еще устройства, питающися от него. Цитата то это, вероятно, и будет работать как Овен". Я не фанат, но тут же случай чистый -- железка суть копия данфоса. Ну кроме дурацкого софта для компа. Софт у них... ну тут как всегда у нас. И потом, раньше, напр., Русэлком продавал ПЧ Вакона под собств. названием. Но там совершенно все осталось нетронутым.
|
|
|
|
|
|