> Спасает ли гальванич. развязка датчика от проблем с заземлением?
lazybird
сообщение 30.7.2022, 16:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Предположим, что в месте установки ПЧ заземление выполнено некачественно. Пока нет возможности проверять, заставить проверить/сделать ответсвенных тоже не вариант -- попросту говоря я не очень верю, пока сам не проверю. Или сегодня есть, а завтра нет. Есть датчик давления, кот. сидит на трубе подачи со скважины. И в некоторых ситуациях прилетает по сети что-то и через датчик улетает в землю, датчик в разные стороны, плата на ПЧ выгорает и скорее всегда даже не ремонт.

При этом, как я понимаю, УЗИП тоже будет бесполезен.

Барьер искробезопасности, или гальваническая развязка в том или ином виде может ли это предотвратить? Или только на величину указанного напряжения пробоя (или как там правильно)?

Для питания барьера/развязки нужен блок питания. Если минус БП сажать на землю, то наводок на токовую петлю становится гораздо меньше -- смотрел осциллографом. Если будет запитываться такой дивайс, то как вообще правильно подключаются они? Какие минусы/экраны на землю?

Сообщение отредактировал lazybird - 30.7.2022, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 30.7.2022, 23:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



По моему скромному мнению заземление ПЧ влияет только на безопасность обслуживающего персонала, если у ПЧ есть токопроводящие элементы корпуса, и на уровень электромагнитных помех, излучаемых в питающую сеть (если преобразователь оснащён фильтром ЭМС). При чём тут выход из строя платы с аналоговым входом? Поди частотник какой-нибудь, прости господи, веспер или овен?

Сообщение отредактировал OlegM - 30.7.2022, 23:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 31.7.2022, 8:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



102 и 202 Данфосы. Выгорает платка с клеммами вх/выходов и преобразователь давления. Если не пути к ПД есть варистор, то он не спасает. В одном случае рядом отдельная подстанция, в другом недавно проложенная линия на СИПе и непонятное, соотв., заземление, делали это нефтяники, соблюли, не соблюли -- не знаю и в этом не разбираюсь.

БП питания датчика был отдельным, минус БП на "земле" НЕ сидел. Сгорала еще Moxa, кот. на этом-же БП сидела. Может через БП, подумал я тут?

Цитата(OlegM @ 30.7.2022, 23:11) *
прости господи, веспер или овен?


А Овен чем не нравится? Тот-же данфос.

Сообщение отредактировал lazybird - 31.7.2022, 8:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 31.7.2022, 8:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Было такое в моей практике. Но был свидетель явления - он увидел, что подача воды из скважины прекратилась ровно в тот момент, когда молния ударила в дерево в паре сотен метров от скважины. Частотник находился в полусотне метров от скважины. Соответственно, такой длины и линия на датчик. Выгорел датчик и аналоговый вход частотника. Плюс питание +24 В, с которого датчик питался и дискретные входы частотника.
После замены частотника сделали систему уравнивания потенциалов, УЗИП с качественным заземлением. Вот уже лет восемь не обращались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 31.7.2022, 9:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Я забыл упомянуть, но в первом случае выгорел мост, что сгорело в других не смотрел еще. Т.е. "прилетало" с подстанции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 31.7.2022, 21:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(lazybird @ 31.7.2022, 9:23) *
Я забыл упомянуть, но в первом случае выгорел мост, что сгорело в других не смотрел еще. Т.е. "прилетало" с подстанции.

Ну тогда на входе трёхфазного питания нужно обязательно ставить УЗИП, который в свою очередь требует заземления. Хотя мост мог сгореть и от провала напряжения. В этом случае должен защитить сетевой дроссель.
И зачем вам нужен блок питания для датчика давления? Он прекрасно будет работать от внутреннего источника питания ПЧ.

Цитата(lazybird @ 31.7.2022, 8:06) *
А Овен чем не нравится? Тот-же данфос.

Если перефразировать американскую поговорку "Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка", то будет "Если оно называется "Овен", то это, вероятно, и будет работать как Овен". laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 1.8.2022, 7:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(OlegM @ 31.7.2022, 21:59) *
УЗИП, который в свою очередь требует заземления.

Заземление под вопросом, потому и тема.

Цитата(OlegM @ 31.7.2022, 21:59) *
И зачем вам нужен блок питания для датчика давления? Он прекрасно будет работать от внутреннего источника питания ПЧ.

Прочитал как-то давно, что вариант с внешним БП позволит сохранить БП внутренний). Ну и есть еще устройства, питающися от него.

Цитата
то это, вероятно, и будет работать как Овен". laugh.gif

Я не фанат, но тут же случай чистый -- железка суть копия данфоса. Ну кроме дурацкого софта для компа. Софт у них... ну тут как всегда у нас. И потом, раньше, напр., Русэлком продавал ПЧ Вакона под собств. названием. Но там совершенно все осталось нетронутым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2024, 20:34