Подбор насоса, Подбор насоса |
|
|
|
18.2.2024, 8:55
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.1.2021
Пользователь №: 386586
|
Как бы вы подобрали насос в данном случае? А именно столкнулся с проблемой определения геометрической высотой. Расход требуемого насоса 500 м.куб в час. Насос находится на отметке 0 а перекачать надо на отметку минус 20
Сообщение отредактировал Палыч88 - 18.2.2024, 9:00
|
|
|
|
|
18.2.2024, 9:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Палыч88 @ 18.2.2024, 8:55) Расход требуемого насоса 500 м.куб в час. Насос находится на отметке 0 а перекачать надо на отметку минус 20 Какой напор на входе насоса? Какие потери напора в трубе? Какой должен быть располагаемый напор на отметке "минус 20"?
|
|
|
|
|
18.2.2024, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1518
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
На +100 всё равно подбирать придется что бы заполнить систему. А вот дальше уже такой напор может и не понадобится, будет как сифон работать.
|
|
|
|
|
18.2.2024, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
При заполнении трубы до верхней отметки насос будет качать на подъем, получается, что рабочая точка в этот момент будет 100 м в ст + потери в трубе до этой отметки. Когда труба начнет работать на излив, рабочая точка сместится. Рассчитав потери напора по длине трубы и зная давление в оголовке трубы Вы определите рабочую точку насоса, но, нужно будет смотреть, что бы насос мог преодолеть отметку 100 метров при заполнении трубы.
Сообщение отредактировал Галиев - 18.2.2024, 14:53
|
|
|
|
|
18.2.2024, 16:44
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(cpt @ 18.2.2024, 14:36) На +100 всё равно подбирать придется что бы заполнить систему. А вот дальше уже такой напор может и не понадобится, будет как сифон работать. Не, сифон до 10м работает.
|
|
|
|
|
18.2.2024, 16:55
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Палыч88 @ 18.2.2024, 8:55) Как бы вы подобрали насос в данном случае? А именно столкнулся с проблемой определения геометрической высотой. Расход требуемого насоса 500 м.куб в час. Насос находится на отметке 0 а перекачать надо на отметку минус 20 Пьезометр надо строить по трассе чтобы вакуума нигде не было в расчётном режиме. Возможно на изливе придётся уменьшать диаметр трубы. Потом уже насос подбирать
|
|
|
|
|
18.2.2024, 16:55
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3441
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
О, была же такая тема годах в 2014 что ли. Типа как подбирать насос, чтобы перекачать через гору. Страниц 8 не то было... Ну я лично склоняюсь к тому, что насос должен быть способен докачать до макушки горы. Upd: А вообще, да - с пьезометрического графика вообще любая серьёзная работа должна начинаться
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 18.2.2024, 16:59
|
|
|
|
|
18.2.2024, 16:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Ferdipendoz @ 18.2.2024, 16:55) Ну я лично склоняюсь к тому, что насос должен быть способен докачать до макушки горы Ну, это само-собой разумеется. Самое интересное начинается после этого.. Цитата 8.11. Клапаны автоматического действия для впуска и выпуска воздуха должны предусматриваться в повышенных переломных точках профиля и в верхних граничных точках ремонтных участков водоводов и сети для предотвращения образования в трубопроводе вакуума, величина которого превосходит допустимую для принятого вида труб, а также для удаления воздуха из трубопровода при его заполнении. При величине вакуума, не превосходящей допустимую, могут применяться клапаны с ручным приводом. Взамен клапанов автоматического действия для впуска и выпуска воздуха допускается предусматривать клапаны автоматического действия для впуска и защемления воздуха с клапанами (затворами, задвижками) с ручным приводом или вантузами — в зависимости от расхода удаляемого воздуха.
|
|
|
|
|
18.2.2024, 19:29
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3441
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Всё так )
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 18.2.2024, 19:29
|
|
|
|
|
18.2.2024, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
Всё зависит от того какое давление на входе (там есть минимальное для насоса и давлением выхода , куда качает - в закрытый резервуар или просто ёмкость с атмосферным давлением .на отметке -20 м . Зададите это , получите ответ.
|
|
|
|
|
18.2.2024, 21:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.2.2024, 16:55) Пьезометр надо строить по трассе чтобы вакуума нигде не было в расчётном режиме. Возможно на изливе придётся уменьшать диаметр трубы. Потом уже насос подбирать В общем, это как обычный расчёт для теплосети.
|
|
|
|
|
19.2.2024, 4:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1518
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(speleos @ 18.2.2024, 20:44) Не, сифон до 10м работает. Почему?
|
|
|
|
|
19.2.2024, 6:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566
|
Я делал так: Укрупнено все проектировал без учета горы, потом по пьезометру проверял хватает ли напора. Если нет - подбор более производительного насоса и заужение диаметров.
|
|
|
|
|
19.2.2024, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(Палыч88 @ 18.2.2024, 8:55) Как бы вы подобрали насос в данном случае? Я бы подобрал насос с Нгеом= -20 м, далее нашел бы рабочую точку насоса при Нгеом=100 м.
Прикрепленные файлы
Снимок.PNG ( 64,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 51
|
|
|
|
|
19.2.2024, 8:58
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(cpt @ 19.2.2024, 4:36) Почему? Звиняюсь, немного некорректно выразился. Заработает, но есть нюанс... (цитата ниже из Киселева)
Сифон.png ( 439,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
|
|
|
|
|
19.2.2024, 9:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(naivemite @ 19.2.2024, 6:06) Я делал так: Укрупнено все проектировал без учета горы, потом по пьезометру проверял хватает ли напора. Если нет - подбор более производительного насоса и заужение диаметров. Верно.
|
|
|
|
|
19.2.2024, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1518
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Позвольте попробую обобщить мысль всех сообщений и немного добавить от себя. Рабочая точка насоса в основном рабочем режиме должна подбираться на расход G=500 м.куб/ч, H=(Потери по длине + потери на местных сопротивлениях)-20 м.в.ст, с проверкой на режим заполнения трубы при H=100 м.в.ст и G=Vсети/T(время заполнения сети).
|
|
|
|
|
19.2.2024, 11:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(cpt @ 19.2.2024, 9:38) Позвольте попробую обобщить мысль всех сообщений и немного добавить от себя. Рабочая точка насоса в основном рабочем режиме должна подбираться на расход G=500 м.куб/ч, H=(Потери по длине + потери на местных сопротивлениях)-20 м.в.ст, с проверкой на режим заполнения трубы при H=100 м.в.ст и G=Vсети/T(время заполнения сети). И отсутствие вакуума в верхних точках водовода.
|
|
|
|
|
20.2.2024, 19:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(cpt @ 19.2.2024, 4:36) Почему? Вода кипит. Законы гидравлики перестают работать.
|
|
|
|
|
21.2.2024, 7:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1518
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.2.2024, 23:16) Вода кипит. Законы гидравлики перестают работать. А у нас вакуум будет относительно атмосферного давления или разряжение в одной точки относительно другой, но не ниже атмосферного давления? У нас же открытый конец в атмосферу выходит где давление 1 атмосфера.
|
|
|
|
|
21.2.2024, 14:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(cpt @ 21.2.2024, 7:01) А у нас вакуум будет относительно атмосферного давления или разряжение в одной точки относительно другой, но не ниже атмосферного давления? У нас же открытый конец в атмосферу выходит где давление 1 атмосфера. Стройте пьезометр и всё увидите наглядно.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|