> Какая нейтраль, Не могу понять какая нейтраль у двигателя.
Hanter1987
сообщение 17.3.2023, 11:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.2.2023
Пользователь №: 414392



Добрый день.
В исходных данных у меня двигатель 4АЗМ, 6000В, напряжением.
Планируется поставить туда ПЧ.

Не могу понять какая нейтраль стоит сейчас на двигателе и нужно-ли это менять при подключении двигателя от ВПЧ?


Сообщение отредактировал Hanter1987 - 17.3.2023, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 17.3.2023, 11:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1328
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Это смотря что вы понимаете под словом НЕЙТРАЛЬ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hanter1987
сообщение 17.3.2023, 16:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.2.2023
Пользователь №: 414392



Цитата(Pawel @ 17.3.2023, 11:57) *
Это смотря что вы понимаете под словом НЕЙТРАЛЬ.


Мне для описательной части проекта нужно прописать просто.
Обычно используется глухозаземленая нейтраль в 3-фазных двигательных установках, но с таким напряжением я уже не уверен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 18.3.2023, 7:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1328
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Так почитайте по подключению установок выше 1000 вольт. А глухозаземленная нейтраль сейчас вообще мало где используется. В пятипроводной схеме она просто вредна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 18.3.2023, 8:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3771
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Pawel @ 18.3.2023, 7:49) *
Так почитайте по подключению установок выше 1000 вольт. А глухозаземленная нейтраль сейчас вообще мало где используется. В пятипроводной схеме она просто вредна.

Что-то новенькое. В 6 ПУЭ прямо запрещалось заземление без зануления. В чём вред-то? В том, что при замыкании фазы на корпус заземление не обеспечит тока короткого замыкания, достаточного для срабатывания автомата защиты, и незадачливого электрика убьёт, и его представят к премии Дарвина?
Допускается система заземления без зануления, но только при наличии контроля утечки. Допускается в особых случаях, а не рекомендуется.
Это в сетях до 1000 вольт. В распределительных сетях 6-10 кВ России обмотки питающих трансформаторов, как правило, соединяются в треугольник, поэтому нейтральная точка физически отсутствует. Достаточно посмотреть на воздушные линии 6-10 кВ.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 18.3.2023, 8:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 18.3.2023, 10:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1299
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Нейтраль средней точки (например электрокалорифера) это чтобы напряжение на некоротнувших фазах не уехало, при кз фазы на землю.
А в целом верно, открываешь каталоги многих изготовителей (за все не уверен) и в них нет заземления средней точки звезды, кроме как у Везы.
До 1000 В

Сообщение отредактировал AI 155 - 18.3.2023, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 18.3.2023, 11:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1328
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



в

Сообщение отредактировал Pawel - 18.3.2023, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему