Версия для печати темы
Диалог специалистов АВОК _ Теплый пол _ Теплый пол от итп
Автор: lotus5 1.3.2023, 15:15
Всем здравствуйте!
Проектируется отопление жилого многоквартирного дома.
Система однотрубная, с вертикальными стояками.
Ещё надо предусмотреть теплые полы для комфорта.
Хочу сделать отдельные стояки в каждой квартире именно для теплого пола, только не знаю допустимо ли это?
И как лучше сделать вести из ИТП отдельно от системы отопления с уже нужным температурным графиком или выполнить как обычный стояк с устройством в каждой квартире насосно-смесительного узла?
Автор: jota 1.3.2023, 15:33
Анапа - южный город. Можно только тёплые полы как основное отопление. Стояк по лестничной клетке с ответвлениями на квартиры. На ответвлениях запорная арматура и квартирные теплосчётчики.
Автор: lotus5 1.3.2023, 16:53
К сожалению, это не Анапа, а уральский город.
Выполнить поквартирную разводку, с установкой коллекторного шкафа и магистральными стояками в лестничных холлах не получится, т.к. не предусмотрено для этого места конструктивно.
Если только эти стояки поставить в каждой квартире.
Но допустимо ли это?
Автор: jota 1.3.2023, 18:31
Чем конкретнее вопрос, тем определённее ответ. Новое строительство или реконструкция? Почему однотрубка? Сколько этажей дом? Как собираетесь сбалансировать стояки? Тёплые полы на всей площади квартиры или нет?
Автор: lotus5 2.3.2023, 6:51
Строительство новое. 9этажный дом. Увязка стояков отопления балансировочными клапанами.
Однотрубная система, т.к. есть опасения что радиаторные клапана будут в процессе эксплуатации разбалансированы при 2-х трубной системе.
Теплые полы не по всей площади отопления
Автор: GreyBrain 2.3.2023, 7:49
Я так понимаю вы будете теплосчетчики с запорной арматурой ставить, каким образом служба эксплуатации будет попадать в квартиры, элементарно для аварийного отключения? Закрывать весь стояк отопления из подвала? Глупость.
Автор: lotus5 2.3.2023, 9:46
Цитата(GreyBrain @ 2.3.2023, 8:49)
Я так понимаю вы будете теплосчетчики с запорной арматурой ставить, каким образом служба эксплуатации будет попадать в квартиры, элементарно для аварийного отключения? Закрывать весь стояк отопления из подвала? Глупость.
Вот поэтому разводка с вертикальными стояками, т.к. нет возможности разместить шкафы коллекторные в коридорах.
Автор: GreyBrain 2.3.2023, 9:56
Тут уже намекнули, что с такой схемой регулировка не представляется возможной. Верхний или нижний этаж холодный будет.
Нет места под шкаф коллекторного узла - нет теплового пола в многоэтажном здании
Автор: jota 2.3.2023, 10:11
Новый дом, а система из прошлого века. Коллекторы с теплосчётчиками в ЛК могут быть вертикальные. В квартирах я бы делал коллекторную разводку, коллектоный ящик в коридоре квартиры, радиаторы с нижним подключением и никаких труб у наружных стен. В том же коллекторном ящике секция тёплых полов с насосом и термоклапаном.
Автор: lotus5 2.3.2023, 13:14
Вопрос был в том, можно ли стояки (при поквартирной коллекторной системе отопления) поставить не в коридорах или лестничных клетках, а непосредственно в квартире.
Запрета и нарушений норм я не нашла, но это не типовое решение. Поэтому возникли сомнения.
Автор: jota 2.3.2023, 13:55
Цитата(lotus5 @ 1.3.2023, 14:15)
Проектируется отопление жилого многоквартирного дома.
Система однотрубная, с вертикальными стояками.
Хочу сделать отдельные стояки в каждой квартире именно для теплого пола, только не знаю допустимо ли это?
Цитата(lotus5 @ 2.3.2023, 12:14)
Вопрос был в том, можно ли стояки (при поквартирной коллекторной системе отопления) поставить не в коридорах или лестничных клетках, а непосредственно в квартире.
Запрета и нарушений норм я не нашла, но это не типовое решение. Поэтому возникли сомнения.
Непонятки, так однотрубная или коллекторная двухтрубная?
Поквартирный учёт будет или нет?
Получается сказки-загадки. Лучше, если поместите здесь план этажа и ваш вариант решения, если хотите конкретику.
Автор: инж323 2.3.2023, 23:06
Цитата(lotus5 @ 1.3.2023, 16:53)
К сожалению, это не Анапа, а уральский город.
Выполнить поквартирную разводку, с установкой коллекторного шкафа и магистральными стояками в лестничных холлах не получится, т.к. не предусмотрено для этого места конструктивно.
Если только эти стояки поставить в каждой квартире.
Но допустимо ли это?
Так через зака дайте ТЗ на выделение места, ибо прокладка стояков по квартирам в сумме займет больше места ПРОДАВАЕМОЙ площади, а на этажном холле площадь бесплатная.
Насчет самого ТП.
Тут вариаций масса. И зависит от много чего- квартиры будут продаваться с отделкой или без онной? Куда вы положите ТП, если в квартире вообще нет подготовки пола и только поверхность плиты перекрытия? Но по нормам как бы 100% отопления должно быть сделано т.е. сама СО готова на все 100%, а ТП как некая "изюминка" идет допом и кто хочет тот добавит на стадии отделки квартиры, уже после покупки и вовсе не обязательно что в тех самых площадях, которые видятся вам сейчас. Просто на коллекторе квартирном после счетчика оставляете по паре сосок на ТП и уже жилец в квартире может сделать еще один шкаф на своей купленной площади с смесительными узлами ТП. А Ук вполне может согласовывать или не согласовывать такие решения. Хоть вообще всю квартиру в ТП вогнать и уменьшить приборы настенно\польные, счетчик свое отсчитает все равно, вам на стояк просто надо запас заложить в виде "сейчас принятой небольшой скорости тн в стояке" и запас в ТО и насосе в ИТП( более 10% не имеет смысла).