Уважаемые форумчане, добрый день! На работе с коллегами была дискуссия по вопросам расчета вентиляции. Занимаемся мы котельными. То есть основные системы у нас это одно-двух-трех-кратный воздухообмен котельного зала, подача воздуха на горение, удаление теплоизбытков в летний период и аварийная вентиляция. По сути и все, с чем мы работаем. Бывает, что каждая система организована отдельно, бывает, что воздухозабор на все системы общий. Отсюда появился такой вопрос. Насколько корректно при расчете частей систем до калориферов (там где идет наружный холодный воздух) рассчитывать путем перевода через плотность расчетного расхода воздуха из кубов в килограммы? Во всех учебниках все считается в кубах, без переводов. Конечно есть i-d диаграмма... Из плюсов идет заужение воздухозабора, уменьшение сечений клапанов, решеток и тд.
Как минимум такую историю нужно просчитывать на все режимы, так как в летнее время эффект от пересчета получается обратный.
Кто как считает, кто возможно сталкивался с таким вопросом, можете поделиться своим мнением?
|
|
|
|
|
6.5.2024, 15:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Если вентилятор стоит по ходу за нагревателем, для чего Вам пересчёт?
Вы же верно написали, летом будете считать в обратную сторону. Считайте воздуховоды по большему объёмному расходу (лето).
|
|
|
|
|
6.5.2024, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 29.7.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 66528
|
Цитата(Demsss @ 6.5.2024, 14:37) Уважаемые форумчане, добрый день! На работе с коллегами была дискуссия по вопросам расчета вентиляции. Занимаемся мы котельными. То есть основные системы у нас это одно-двух-трех-кратный воздухообмен котельного зала, подача воздуха на горение, удаление теплоизбытков в летний период и аварийная вентиляция. По сути и все, с чем мы работаем. Бывает, что каждая система организована отдельно, бывает, что воздухозабор на все системы общий. Отсюда появился такой вопрос. Насколько корректно при расчете частей систем до калориферов (там где идет наружный холодный воздух) рассчитывать путем перевода через плотность расчетного расхода воздуха из кубов в килограммы? Во всех учебниках все считается в кубах, без переводов. Конечно есть i-d диаграмма... Из плюсов идет заужение воздухозабора, уменьшение сечений клапанов, решеток и тд.
Как минимум такую историю нужно просчитывать на все режимы, так как в летнее время эффект от пересчета получается обратный.
Кто как считает, кто возможно сталкивался с таким вопросом, можете поделиться своим мнением? Александр, в чем смысл данного действа? Нужно не пересчитывать на массовый расход, т.к. по массовому расходу считается только вентилятор, который стоит как раз после нагревателя( скорее всего?) а учесть изменение вязкости и критерия рейнольдса. По идее можно запариться и учесть в заборном воздуховоде вязкость воздуха при минусовой температуре - это даст в районе 3-5% запаса по сопротивлению данного участка. Делаем отдельно летний, отдельно зимний воздухозабор с разными сечениями? Сомневаюсь, что у тебя в котельных такие объемы воздуха, чтобы это воплотилось хотя бы в 5мм разницы по стороне воздухозабора.
|
|
|
|
|
6.5.2024, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392
|
Вентилятор да, обычно после калорифера. Рассматриваем историю с общим воздухозабором с котельной, в которой условно зимой в работе 4 котла, а летом 1 котел и не на всю мощность. Пересчитывая в массу в расчетном режиме, получаем экономию приличную по материалам самого воздухозабора. Без пересчета на массу 1500х1700 мм примерное сечение, с пересчетом 1500х1300.
|
|
|
|
|
6.5.2024, 16:38
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
12% с периметра. У Вас что, большая протяжённость воздухозабора до нагревателя?
|
|
|
|
|
6.5.2024, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392
|
Бывает порядка 30-40 метров + нержавейка. Плюс опоры под все это. Плюс на самом воздухозаборнике клапана.
|
|
|
|
|
7.5.2024, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 29.7.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 66528
|
Если имеем бОльший зимний расход воздуха, тогда имеет смысл. Считаем массовый расход на вентиляторе, переводим в кубы холодного воздуха.
|
|
|
|
|
7.5.2024, 15:33
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Demsss @ 6.5.2024, 17:21) Бывает порядка 30-40 метров + нержавейка. Плюс опоры под все это. Плюс на самом воздухозаборнике клапана. А зачем нержавейка на всасе котельной?
|
|
|
|
|
7.5.2024, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392
|
Разные есть ситуации, бывает море рядом, бывает по процедурам заказчика и тд и тп.
|
|
|
|
|
7.5.2024, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32976
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Demsss @ 6.5.2024, 16:26) Вентилятор да, обычно после калорифера. Рассматриваем историю с общим воздухозабором с котельной, в которой условно зимой в работе 4 котла, а летом 1 котел и не на всю мощность. Пересчитывая в массу в расчетном режиме, получаем экономию приличную по материалам самого воздухозабора. Без пересчета на массу 1500х1700 мм примерное сечение, с пересчетом 1500х1300. А сверху на "уменьшенный воздуховод" до калорифера кладете паронепроницаемую ТИ? Не проще ли рассматривать компоновку котельной и её приточек в комплексе и убирать приточки совсем вплотную к воздухозабору и тогда про упомянутую вами экономия говорить и не стоит?
|
|
|
|
|
|