Цитата(Cosmos71193 @ 20.2.2019, 16:58)
Всем привет!
При разработке раздела 10.1 рассчитывается оболочка здания ограниченная наружными ограждающими конструкциями ( т.е. при
наличии подземной автостоянки ее в расчет не берут).
Скажите пожалуйста, каким образом необходимо учитывать торговые площади ( ТЦ) расположенные например на подземных этажах и у которых нет границы с наружным воздухом?
С чего это взяли - "ограниченная наружными ограждающими конструкциями", когда в СП ясно написно
Цитата
23 Теплозащитная оболочка здания - Совокупность ограждающих конструкций, образующих замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый объем здания
Отапливаемый объем
не обязательно ограничивается наружными ограждающими конструкциями. И подземную автостоянку как раз
в расчет берут, если она неотапливаемая. Внутри нее все равно есть своя температура (близкая к нулю или даже выше) и она является "наружной" для полов первого этажа. А также для стен смежных отапливаемых помещений.