> Комбинация внутренних и наружных блоков
cpt
сообщение 12.2.2024, 12:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Посчитал теплопоступление в помещение, получил 93 кВт.
Пересчитал холодопроизводительность внутренних блоков получил фактическую мощность 93 кВт при tвнутр 23 градуса при номинальной мощности 158,4 кВт при tвнутр 27 градуса (или 3,1 кВт фактической холодопроизводительности при 5,28 кВт номинальной холодопроизводительности на один внутренний блок)
Пока смотрю в сторону мульти-сплитов
Возможные комбинации: внутренние блоки 5,28х2 (18х2) на один наружный блок 7,91(27) или 8,21 (28). Часть производителей допускает подключение только к 28, кто то и к 27 и 28 наружному блоку. Разница в цене между 27 и 28 блоком 68 тысяч.

Вроде как получается
По номинальной мощности 5,28х2=10,56 кВт на 7,91 кВт мощности наружного блока и 3,1х2=6,2 кВт на 7,91 кВт по фактической холодопроизводительности, холодопроизводительность наружного блока не должна меняться
Всё ли верно в моих рассуждениях что при одновременной работе двух внутренних блоков с фактической холодопроизводительность 6,2 кВт, мультисплит будет выдавать эти 6,2 кВт.
Помещение однообъемное потреблять в максимуме будет сразу 93 кВт.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.2.2024, 1:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А почему не VRF?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 13.2.2024, 4:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(jota @ 13.2.2024, 5:10) *
А почему не VRF?

Там пока только цена наружного блока как стоимость мультисплита выходит и вроде как нет смысла в VRF при однобъемном помещении, и еще надо смотреть по EER у некоторых вариантов блоков VRF (например LUM-HE900AOA4-C EER 2,8, хотя если два блока LUM-HE450ATA4-C то там EER 3,75, а у мультисплита LU-3HE27FVE2 EER 3,2)
Поэтому пока смотрю выбираю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 13.2.2024, 5:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Если считаю VRF от Hisens то получается EER наружного блока 3,42, но EER системы 2,98
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения