ГРУ, брак сварных соединений. |
|
|
|
27.10.2023, 22:29
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.10.2023
Пользователь №: 423171
|
Здравствуйте! Срочный вопрос-обварили ГРУ в котельной, просветили все свои стыки, надули воздухом. Приехал тех надзор и принял все кроме сварных стыков самого ГРУ. Сказал в паспорте должно все быть. Но там нечего не оказалось. Позвонили на завод(в Саратове, от куда ж ещё его могли привести)) Они говорят, что просвет это доп опция, которую не заказывали. Хорошо, мы сказали сами просветим.Перед заявкой на рентген решили глянуть во внутрь ГРУшного газопровода, а там сварка в стык. Звоним опять на завод, что за дела, как нам светить если у вас брак.(диаметры 159,108,57) Они попросили не светить и что нас с утра наберет директор(типо он на совещании), нам так и не отзвонились. Господа, что посоветуете делать в данной ситуации??? На улице конец октября, нужно срочно запускать котельную для обогрева площадок.
|
|
|
|
|
28.10.2023, 4:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1645
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Ну запретить вам проведение РГК производитель не может. Если просветите, то возможно исправлять потом швы придется. За чей счёт? Наверное это вопрос заказчика уже
|
|
|
|
|
31.10.2023, 3:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983
|
1. почему не провели входной контроль? 2. пишите претензию поставщику оборудования и либо пускай забирают и возвращают деньги, либо устраняют недоделки за свой счёт.
|
|
|
|
|
15.11.2023, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Иркутск @ 31.10.2023, 3:17) 1. почему не провели входной контроль? 2. пишите претензию поставщику оборудования и либо пускай забирают и возвращают деньги, либо устраняют недоделки за свой счёт. Я - ИП, ООО, АО, Горкапстройзаказчик, хочу себе котельную. Купил в Саратове (гаражный кооператив "Горгаз") ГРУ, как гараж... заводское изделие. Отдал Вам, иркутянам (круче только бийские монтажники ) по договору монтажа его в работу. Теперь вопрос - какой НТД регламентировано делать просветку сварных швов у готового, заводского (Саратов - три раза тьфу!) изделия? Много лет занимался монтажом котельных и г/п, саратовские "изделия" - "изделия" № 1 в мире.
|
|
|
|
|
16.11.2023, 6:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983
|
Цитата(Галиев @ 16.11.2023, 1:12) Я - ИП, ООО, АО, Горкапстройзаказчик, хочу себе котельную. Купил в Саратове (гаражный кооператив "Горгаз") ГРУ, как гараж... заводское изделие. Отдал Вам, иркутянам (круче только бийские монтажники ) по договору монтажа его в работу. Теперь вопрос - какой НТД регламентировано делать просветку сварных швов у готового, заводского (Саратов - три раза тьфу!) изделия? Много лет занимался монтажом котельных и г/п, саратовские "изделия" - "изделия" № 1 в мире. паспорт должен соответствовать ТРТС, он соответствует? А ведь это поднадзорный объект судя по всему- как написано в стартовом сообщении контроль заложен не был согласно ТЗ Процедуру входного контроля проводили?- в зависимости от вида ТУ можно применить различные виды контроля(вашему ОТК виднее что делать)- из стартового поста понятно что просвет уже после делали. Я не знаю как происходит весь процесс у заказчика, но явно они не работают с РТН. Тут больше проблема в ТЗ, как составили так и сделали.
|
|
|
|
|
16.11.2023, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
По Вашей логике, все швы барабанов ДКВр нужно просвечивать. 100 процентов контроля. Браво, Иркутск рулит!
|
|
|
|
|
17.11.2023, 6:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983
|
Цитата(Галиев @ 17.11.2023, 1:23) По Вашей логике, все швы барабанов ДКВр нужно просвечивать. 100 процентов контроля. Браво, Иркутск рулит! Барабан-завдское изделие и на заводе есть ОТК, в паспорте указано количество просвеченых или прозвученых стыков на схеме они нанесены(на старых не было такого). Что мешает проверить непроверенные стыки?
|
|
|
|
|
17.11.2023, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Покупаете готовое изделие, типа ГРПШ, за чей счет будет диагностика?
|
|
|
|
|
19.11.2023, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773
|
Вами изначально была допущена стратегическая ошибка. Надо было привлечь к монтажу Ваших газопроводов местную контору Газпрома или её карманную фирму. Обошлось бы чуть дороже, зато приняли бы в эксплуатацию без проблем. Причем Вы все могли сделать и сами, но Газпрому по договоренности денежку за липовый договор отдайте. Что касается ТР ТС 016/2011 - то тут Вы тоже в пролете. Требования ТР ТС не распространяются на оборудование изготовленное по ТУ. Наверняка в паспорте на ГРУ указано, что его изготовили по ТУ. Если Вы еще не догадались, то знайте все заморочки от того, что ВЫ обошли Газпром, а он этого не прощает!
|
|
|
|
|
|