feelaretic87
сообщение 27.10.2023, 22:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.10.2023
Пользователь №: 423171



Здравствуйте!
Срочный вопрос-обварили ГРУ в котельной, просветили все свои стыки, надули воздухом. Приехал тех надзор и принял все кроме сварных стыков самого ГРУ. Сказал в паспорте должно все быть. Но там нечего не оказалось. Позвонили на завод(в Саратове, от куда ж ещё его могли привести)) Они говорят, что просвет это доп опция, которую не заказывали. Хорошо, мы сказали сами просветим.Перед заявкой на рентген решили глянуть во внутрь ГРУшного газопровода, а там сварка в стык. Звоним опять на завод, что за дела, как нам светить если у вас брак.(диаметры 159,108,57) Они попросили не светить и что нас с утра наберет директор(типо он на совещании), нам так и не отзвонились. Господа, что посоветуете делать в данной ситуации??? На улице конец октября, нужно срочно запускать котельную для обогрева площадок.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20231027_190208.jpg ( 5,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 28.10.2023, 4:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1645
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Ну запретить вам проведение РГК производитель не может. Если просветите, то возможно исправлять потом швы придется. За чей счёт? Наверное это вопрос заказчика уже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иркутск
сообщение 31.10.2023, 3:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983



1. почему не провели входной контроль?
2. пишите претензию поставщику оборудования и либо пускай забирают и возвращают деньги, либо устраняют недоделки за свой счёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.11.2023, 20:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Иркутск @ 31.10.2023, 3:17) *
1. почему не провели входной контроль?
2. пишите претензию поставщику оборудования и либо пускай забирают и возвращают деньги, либо устраняют недоделки за свой счёт.

Я - ИП, ООО, АО, Горкапстройзаказчик, хочу себе котельную. Купил в Саратове (гаражный кооператив "Горгаз") ГРУ, как гараж... заводское изделие. Отдал Вам, иркутянам (круче только бийские монтажники biggrin.gif ) по договору монтажа его в работу.
Теперь вопрос - какой НТД регламентировано делать просветку сварных швов у готового, заводского (Саратов - три раза тьфу!) изделия?
Много лет занимался монтажом котельных и г/п, саратовские "изделия" - "изделия" № 1 в мире.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иркутск
сообщение 16.11.2023, 6:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983



Цитата(Галиев @ 16.11.2023, 1:12) *
Я - ИП, ООО, АО, Горкапстройзаказчик, хочу себе котельную. Купил в Саратове (гаражный кооператив "Горгаз") ГРУ, как гараж... заводское изделие. Отдал Вам, иркутянам (круче только бийские монтажники biggrin.gif ) по договору монтажа его в работу.
Теперь вопрос - какой НТД регламентировано делать просветку сварных швов у готового, заводского (Саратов - три раза тьфу!) изделия?
Много лет занимался монтажом котельных и г/п, саратовские "изделия" - "изделия" № 1 в мире.

паспорт должен соответствовать ТРТС, он соответствует? А ведь это поднадзорный объект судя по всему- как написано в стартовом сообщении контроль заложен не был согласно ТЗ
Процедуру входного контроля проводили?- в зависимости от вида ТУ можно применить различные виды контроля(вашему ОТК виднее что делать)- из стартового поста понятно что просвет уже после делали.
Я не знаю как происходит весь процесс у заказчика, но явно они не работают с РТН.
Тут больше проблема в ТЗ, как составили так и сделали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.11.2023, 20:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



По Вашей логике, все швы барабанов ДКВр нужно просвечивать. 100 процентов контроля. Браво, Иркутск рулит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иркутск
сообщение 17.11.2023, 6:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983



Цитата(Галиев @ 17.11.2023, 1:23) *
По Вашей логике, все швы барабанов ДКВр нужно просвечивать. 100 процентов контроля. Браво, Иркутск рулит!

Барабан-завдское изделие и на заводе есть ОТК, в паспорте указано количество просвеченых или прозвученых стыков на схеме они нанесены(на старых не было такого). Что мешает проверить непроверенные стыки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.11.2023, 20:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Покупаете готовое изделие, типа ГРПШ, за чей счет будет диагностика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 19.11.2023, 19:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Вами изначально была допущена стратегическая ошибка. Надо было привлечь к монтажу Ваших газопроводов местную контору Газпрома или её карманную фирму. Обошлось бы чуть дороже, зато приняли бы в эксплуатацию без проблем. Причем Вы все могли сделать и сами, но Газпрому по договоренности денежку за липовый договор отдайте. Что касается ТР ТС 016/2011 - то тут Вы тоже в пролете. Требования ТР ТС не распространяются на оборудование изготовленное по ТУ. Наверняка в паспорте на ГРУ указано, что его изготовили по ТУ.
Если Вы еще не догадались, то знайте все заморочки от того, что ВЫ обошли Газпром, а он этого не прощает!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 14:24