> Воздухообмен в коридорах оперблока, В СанПиН-е предписывается вытяжка из корридоров
tiger777
сообщение 1.9.2009, 12:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.3.2009
Из: Украина. Львов
Пользователь №: 30148



Помогите! Коллеги! helpsmilie.gif
В СанПиН-е для лечебных учреждений (5179-90"Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц,
родильных домов и других лечебных стационаров") есть следующее:

6.24. Для исключения возможности поступления воздушных масс из палатных
отделений, лестнично-лифтового узла и других помещений в операционный блок,
необходимо устройство между указанными помещениями и операционным блоком шлюза
с подпором воздуха.
6.25. Движение воздушных потоков должно быть обеспечено из операционных
в прилегающие к ним помещения (предоперационные, наркозные и др.), а из этих
помещений в коридор. В коридорах необходимо устройство вытяжной вентиляции.

Кто сталкивался с проектированием вентиляции в оперблоках, проясните пожалуйста
вытяжку из корридоров (сколько? Откуда? Кратность?)
Тот же вопрос по шлюзу. Подпор или вытяжка? Сколько?
В различных обсуждениях, в том числе и здесь, встречал разные мысли по шлюзу перед оперблоком.
Хотелось бы уточнить...
Заранее благодарен. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex N_*
сообщение 7.9.2009, 14:49
Сообщение #2





Guest Forum






из коридора сделать вытяжку, посчитать по балансу.
а в шлюз 5-ти кратный приток надо брать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 7.9.2009, 18:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата
...а в шлюз 5-ти кратный приток надо брать


По-разному...
У меня получалась для тамбуров-шлюзов кратность подпора 6-9. Если обосновывать, то следует исходить из размеров дверей. На обычную дверь шириной 900 мм - 90-110 м3/ч. По крайней мере, при закрытых дверях уже будет более-менее ощутимый подпор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiger777
сообщение 8.9.2009, 19:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.3.2009
Из: Украина. Львов
Пользователь №: 30148



Спасибо, Коллеги!
Лишний раз убедился, что интуиция не подвела. Дал подпор в тамбур перед оперблоком 100 кубиков. rolleyes.gif
Насчёт вытяжки из корридора. По балансу, наверное, не получится. Это надо будет делать вытяжку на 2000 кубов.
Нарушим нормативы по скорости движения воздуха в рабочей зоне. Да и не нужен, думаю, там воздухообмен 15 крат (приблиз.).
И ещё. Раз уж мы общаемся, хотел бы услышать ваши мысли относительно ламинаров.
Если Заказчик не хочет "ламинаров", насколько удобоваримая вентиляция будет при использовании
стандартных решёток и скорости на подаче 1,2 м/с. Воздухообмен 10 крат (по вытяжке).
Подача - сверху на одной стене, вытяжка - на противоположной стене (сверху и снизу).


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex N_*
сообщение 16.9.2009, 9:49
Сообщение #5





Guest Forum






если не хочет ламинаров, поставьте ему воздухораспределители с фильтрами Н14 в зоне операционного стола
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.9.2009, 20:08
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44108
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



НЕ обязательно класс 14 - надо смотреть конкретный случай в ГОСТ по чистым помещениям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 17.9.2009, 11:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Добавлю и свои 5 копеек... smile.gif

Цитата
если не хочет ламинаров...


Не существует никаких "ламинаров". И потолочные панели "ламинарного" воздухораспределения вовсе не обеспечивают таковое. Для ламинарного или однонаправленного потока воздуха в рабочей зоне требуется комплекс мер (в частности, перфорированный пол, через который осуществляется вытяжка). В медицинских учреждениях нигде не существует помещений с настоящим ламинарным потоком воздуха в рабочей зоне. Таковой реализуется только в производственных ЧП, например, при изготовлении компьютерных чипов в микроэлектронике или в производстве с нанотехнологиями. Это очень дорогое удовольствие со своими "секретами" и нюансами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 18.9.2009, 9:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(tiger777 @ 8.9.2009, 22:05) [snapback]432441[/snapback]
Если Заказчик не хочет "ламинаров", насколько удобоваримая вентиляция будет при использовании
стандартных решёток и скорости на подаче 1,2 м/с. Воздухообмен 10 крат (по вытяжке).
Подача - сверху на одной стене, вытяжка - на противоположной стене (сверху и снизу).

решеток как можно больше надо сделать,т.е. не одну(лучше много маленьких чем 1 большая), скорость при расчете принять менее 1м/с (на деле окажется более 1м/с будет), фильтр ставьте с производительностью на порядок больше чем заводом указано. насколько помню в операционной и приток и вытяжка одинаковые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 21.9.2009, 18:51
Сообщение #9


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата(vovan08 @ 18.9.2009, 10:19) [snapback]436240[/snapback]
насколько помню в операционной и приток и вытяжка одинаковые.


Плохо помните однако!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 22.9.2009, 6:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(MMM @ 21.9.2009, 21:51) [snapback]437128[/snapback]
Плохо помните однако!

И?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 26.9.2009, 18:03
Сообщение #11


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



И почитайте санпин. Там все написано!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dafk
сообщение 19.10.2009, 20:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34826



вытяжка 80% из операционной, 20% из смежного помещения. то что удаляется из операционной 40%из верхней зоны, 60% из нижней зоны. нижняя зона - 0,6м от пола до низа решетки. :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoi
сообщение 4.3.2010, 8:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719



Цитата(tiger777 @ 1.9.2009, 13:44) *
Помогите! Коллеги! helpsmilie.gif
В СанПиН-е для лечебных учреждений (5179-90"Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц,
родильных домов и других лечебных стационаров") есть следующее:



А нормы то старенькие bestbook.gif

ОБ ОТМЕНЕ САНПИН 5179-90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РФ

6 июня 2003 г.
N 125

(Д)


На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ и Положения о
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
июля 2000 г. N 554, постановляю:
С момента введения в действие санитарно-эпидемиологических правил
"Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров.
СанПиН 2.1.3.1375-03" с 30.06.03 считать утратившими силу "СанПиН
5179-90. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации
больниц, родильных домов и других лечебных стационаров", утвержденные
29.06.90.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Вот так-то rolleyes.gif

Сообщение отредактировал svoi - 4.3.2010, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiger777
сообщение 4.3.2010, 22:33
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.3.2009
Из: Украина. Львов
Пользователь №: 30148



Спасибо огромное!
Только родился ещё один вопросик. А новый российский норматив в Украине действует?
Потому что я наткнулся в каком-то ДБН-е )) на ссылку именно на СанПиН 5179-90.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2024, 6:18