sco-scorpion
сообщение 11.10.2022, 11:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.8.2022
Пользователь №: 408130



Добрый день.
Возникла проблема с настройкой ABB ACS150: задаю следующие параметры
Прикрепленный файл  ABB_Раскладка_cr.jpg ( 143 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25

Пуск(стоп), вперед(реверс), регулирование все работает, НО фиксированную скорость запустить не получается. Может кто-то подсказать что делаю не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 11.10.2022, 14:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1328
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А где в ваших настройках сведения о фиксированной скорости?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 12.10.2022, 8:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(sco-scorpion @ 11.10.2022, 11:24) *
Пуск(стоп), вперед(реверс), регулирование все работает, НО фиксированную скорость запустить не получается. Может кто-то подсказать что делаю не так?


Может быть, у Вас 1201=3 ? Т.е. цвх3 используется как вход фиксированной скорости, а вам надо оставить на ЦВХ3 только JOG (1010=3). Если так, то попробуйте сделать 1201=0

Сообщение отредактировал Александр СБ - 12.10.2022, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sco-scorpion
сообщение 12.10.2022, 22:24
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.8.2022
Пользователь №: 408130



Цитата(Александр СБ @ 12.10.2022, 8:21) *
Может быть, у Вас 1201=3 ?


При выборе профиля 9902 = 1 по умолчанию ставиться 9 это соответственно вход 3 и 4
Прикрепленный файл  01.jpg ( 136,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5


параметр 1202 стоит по умолчанию и если не ошибаюсь = 10
Если правильно я понял в режиме СТОП (DI1 - не включен), кнопка на DI3 должна включить фиксированную скорость
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 13.10.2022, 8:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(sco-scorpion @ 12.10.2022, 22:24) *
При выборе профиля 9902 = 1 по умолчанию ставиться 9 это соответственно вход 3 и 4
Прикрепленный файл  01.jpg ( 136,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Вам надо определиться, для чего Вы используете вход 3 - для сигнала толчковой функции (JOG) или для сигнала фиксированной скорости.
Если для JOG, то тогда надо отключить подключенную по умолчанию на этот вход функцию фиксированной скорости (т.е. сделать 1201=0), которая дает только задание, не дает команду пуска.
Скорость вращения при команде JOG, судя по инструкции, задается в параметре 1208. Вот цитата: Обратите внимание на то, что фиксированная скорость 7 (параметр 1208)может также использоваться в качестве толчковой скорости (1010 ВКЛ.ТОЛЧК.ФУНКЦ.)
Цитата(sco-scorpion @ 12.10.2022, 22:24) *
параметр 1202 стоит по умолчанию и если не ошибаюсь = 10
Если правильно я понял в режиме СТОП (DI1 - не включен), кнопка на DI3 должна включить фиксированную скорость

Если DI3 - фиксированная скорость, то пока не подадите команду ПУСК (DI1 - включен), привод не поедет.

Сообщение отредактировал Александр СБ - 13.10.2022, 8:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sco-scorpion
сообщение 13.10.2022, 20:41
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.8.2022
Пользователь №: 408130



Цитата(Александр СБ @ 13.10.2022, 8:09) *
Если для JOG, то тогда надо отключить подключенную по умолчанию на этот вход функцию фиксированной скорости (т.е. сделать 1201=0)

Поставил параметр 1201=0 и при включении DI3 ничего не происходит.
Я попробую объяснить что в итоге хочу получить.
Мне надо получить два режима ручной и автоматический :
- в ручном при нажатии DI3(JOG) привод работает с фиксированной скоростью
- в автоматическом от потенциометра (АI), крутишь и скорость меняется

Схему которую я привел в начале я списал с англоязычного видео и по видео она работает как мне необходимо, но при реализации что-то не получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 17.10.2022, 8:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Может быть по какой-то причине не видит сигнал на DI3? Посмотрите по параметру 0160 - состояние цифровых входов - возникает ли единичка при подаче сигнала JOG?
А так, по инструкции вроде только такие требования к толчку:
Примечание. Толчковая функция не работает, если на привод подана команда пуска.
Примечание. Толчковая скорость имеет приоритет над фиксированными скоростями (12 ФИКСИР. СКОРОСТИ).
Примечание. В толчковом режиме время изменения скорости (2207 КРИВАЯ УСКОР. 2) должно быть установлено на 0 (т.е. линейное ускорение).
Толчковая скорость определяется параметром 1208 ФИКС. СКОРОСТЬ 7, авремя ускорения и замедления задается параметрами 2205 ВРЕМЯ УСКОР. 2 и 2206 ВРЕМЯ ЗАМЕДЛ. 2. См. также параметр 2112 ЗАДЕРЖ. НУЛЯ СК.

У меня, к сожалению, сейчас нет под рукой АВВ, поэтому нет возможности проверить теорию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sco-scorpion
сообщение 17.10.2022, 14:23
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.8.2022
Пользователь №: 408130



Цитата(Александр СБ @ 17.10.2022, 8:11) *
Может быть по какой-то причине не видит сигнал на DI3? Посмотрите по параметру 0160 - состояние цифровых входов - возникает ли единичка при подаче сигнала JOG?

Проверил - сигнал приходит на DI3.
Сегодня заметил если подать сигнал старт на DI1 и на DI3 происходит запуск фиксированной скорости.

Цитата
Примечание. Толчковая функция не работает, если на привод подана команда пуска.

У меня получается наоборот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 18.10.2022, 8:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(sco-scorpion @ 17.10.2022, 14:23) *
Сегодня заметил если подать сигнал старт на DI1 и на DI3 происходит запуск фиксированной скорости.

Значит DI3 настроен на фиксированную скорость, хотя этого не должно быть, т.к. мы ставили 1201=0.
Интересно, на какой скорости происходит запуск: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sco-scorpion
сообщение 18.10.2022, 13:02
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.8.2022
Пользователь №: 408130



Цитата(Александр СБ @ 18.10.2022, 8:58) *
Значит DI3 настроен на фиксированную скорость, хотя этого не должно быть, т.к. мы ставили 1201=0.

При 1201=0
частотник не реагирует, сигнал приходит (DI3, смотрел параметром 0160), управление идет только потенциометром и включением DI1
При 1201=9
DI1=1, управление идет потенциометром, если включить DI3=1 скорость(25Гц) будет та которая указана для JOG
Если DI1=0 и DI3=1 ничего не будет происходит

Цитата
Интересно, на какой скорости происходит запуск: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 ?

1202=25Гц
1203=25
1204=25
1205=20
1206=25
1207=40
1208=26

Есть какая-то вероятность что прошивка не корректно работает?

Сообщение отредактировал sco-scorpion - 18.10.2022, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 18.10.2022, 16:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(sco-scorpion @ 18.10.2022, 13:02) *
При 1201=0
частотник не реагирует, сигнал приходит (DI3, смотрел параметром 0160), управление идет только потенциометром и включением DI1

Должно быть 1201=0 и 1010=3
может быть параметр 1010 слетел?

Цитата(sco-scorpion @ 18.10.2022, 13:02) *
При 1201=9
DI1=1, управление идет потенциометром, если включить DI3=1 скорость(25Гц) будет та которая указана для JOG
Если DI1=0 и DI3=1 ничего не будет происходит
1202=25Гц
1203=25
1204=25
1205=20
1206=25
1207=40
1208=26
Есть какая-то вероятность что прошивка не корректно работает?

При 1201=9 так и должно работать, скорость (25Гц) - это скорей всего 1202 - ФИКС.СКОРОСТЬ1, измените ее на 22Гц и проверьте.
А для JOG скорость задается в 1208, она у Вас 26Гц.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sco-scorpion
сообщение 20.10.2022, 7:25
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.8.2022
Пользователь №: 408130



Александр СБ, спасибо за помощь все заработало, действительно слетел параметр 1010=3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 20.10.2022, 7:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Отлично! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2024, 6:27