Автор: lex05 28.12.2022, 20:43
Добрый день . Помогите определиться. Есть комнаты в которых придется использовать по несколько контуров, хочу сделать контура совместно друг с другом как на картинке. Сталкивался кто либо с такой раскладкой. Хочу чтобы от хронотермостата отключался сервоприводом один контур.
Автор: GreyBrain 29.12.2022, 9:13
Добрый день, в рекомендациях Valtec есть ограничение по длине петли теплового пола. Я так понял, вам два контура нужно, потому что у вас одной петлей по длине не получается выполнить? Минус в том что на по линии входа/выхода теплоносителя будет наибольший нагрев пола, а в центре меандра наиболеее холодный. Если вы будете отключать один контур целиком, у вас будет условно сильная температурная поляризация в промежутках между действующим-недействующим-действующим трубопроводом теплого пола
Автор: tiptop 29.12.2022, 12:49
Цитата(lex05 @ 28.12.2022, 20:43)
Хочу чтобы от хронотермостата отключался сервоприводом один контур.
Может быть, лучше в единственном контуре (длинном) изменять температуру воды?
Автор: lex05 29.12.2022, 22:45
комната 22 м2 шаг петли 15 см контур очень длинный получается,
одним контуром хотел поддерживать температуру в помещении включился-выключился, а другой рботает на постоянку
Автор: инж323 29.12.2022, 23:29
Цитата(lex05 @ 28.12.2022, 20:43)
Добрый день . Хочу чтобы от хронотермостата отключался сервоприводом один контур.
а не получите ли полосатую термограмму на полу? шаг то выйдет большеватым при вашей раскладке в две нитки и отключением одной из них.
Автор: tiptop 30.12.2022, 9:57
Цитата(lex05 @ 29.12.2022, 22:45)
комната 22 м2 шаг петли 15 см контур очень длинный получается
Нет в продаже таких труб? Или насос будет слишком шумный?
Можно и у двух параллельных сделать плавное регулирование: хоть качественное, хоть количественное.
Автор: Inchin 10.1.2023, 16:38
Цитата(lex05 @ 29.12.2022, 22:45)
комната 22 м2 шаг петли 15 см контур очень длинный получается,
Вы не на длину контура смотрите, а на то, какое у него получается гидросопротивление при проектном расходе теплоносителя. Какое у вас гидросопротивление получается и при какой величине остывания теплоносителя в контуре?
Цитата(lex05 @ 28.12.2022, 20:43)
...Хочу чтобы от хронотермостата отключался сервоприводом один контур.
Вообще не вижу целесообразности такого решения. Контур ВТП должен работать всегда. А не по какому то там "Хренотермостату". Алгоритм целесообразности распишите. Иначе это просто горе от ума. Чтобы типа там что-то включалось иногда, а иногда выключалось где-то там. Но для чего это нужно - никто не знает. Ведь круто же когда будет включаться и выключаться!