Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Противопожарные клапана и тепловые завесы, Нужна помощь!
ingener_seb
сообщение 25.12.2023, 11:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Добрый день! Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста, нужно ли устанавливать противопожарные клапана в системе вентиляции в перекрытиях между этажами? 2) В каких случаях устанавливается тепловая завеса в тамбуре входа в столовую? И в первом и во втором вопросе нужны ссылки нормы. Само здание "Административно бытовой корпус", на первом этаже столовая, горячий цех и душевые с раздевалками. На втором этаже офисные помещения. Для понимания прикрепляю планировку.

Сообщение отредактировал ingener_seb - 25.12.2023, 11:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_этаж.pdf ( 644,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 26.12.2023, 17:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



1) Между осями 9-10 вход в столовую. Нужно ли устанавливать тепловую завесу в тамбуре? Может ссылку из норм на эту тему.
2) У каждой системы вентиляции на плане есть выбросы которые идут по воздуховоду через второй этаж. Нужно ли устанавливать противопожарные клапана в воздуховоде, перекрытиях между этажами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.12.2023, 20:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3508
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



по поводу завесы читайте сп 60 п 7.7
по поводу воздуховодов на 2 этаже, если идут транзитом то достаточно огнезащиты или отдельной шахты для каждого воздуховода сп 7 п 6.17 и 6.18
ну и напорные участи вытяжек из общепита можно прокладывать через другие помещения только при соблюдении условий п 7.11.11 сп 60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 27.12.2023, 9:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Спасибо большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2024, 0:20