Судя по
документации универсальные выходы UI1-UI6 можно использовать как "Дискретные выходы 0 или DC24B, током нагрузки не более 22мА". Хотя сам я никогда для этих целей их не использовал и я не уверен, что в 4-ой версии это вообще можно...
Всё зависит от того, для чего вы собираетесь использовать дискретные выходы...
На счёт нумерации и обращения к входам/выходам в XWORKS'е 4.1:
UI1-UI6 могут быть использованы как универсальные выходы (в 5-ой версии их вроде можно перенастраивать на "универсальный вход").
Обращение к ним через I/O Adress Editor будет иметь вид:
С 4.1 - UI1
............................
С 4.6 - UI6
UI7-U24 в 4-ом XWORKS'е можно использовать только как универсальные входы.
С 1.1 - UI7
............................
С 1.18 - U24
DI1-DI4 можно использовать только как дискретные входы.
С 3.1 - DI1
............................
С 3.4 - DI4
DO1-DO8 можно использовать только как дискретные (релейные) выходы.
С 5.1 - DO1
............................
С 5.8 - DO8