Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Наружные сети _ Схема водоснабжкния

Автор: АКК 30.7.2017, 11:47

Добрый день!
Хотела обсудить такую ситуацию. Необходимо выполнить реконструкцию сущ. ВЗУ (1976г постройки) в составе:2 скв., 2 резервуара, башня, здание НС 2 под'ема. Нужно определиться с необходимостью хранения пожарного запаса в резервуарах и установки пожарных насосов, башню консервируют.
ВЗУ будет подавать воду в об'единенную сеть В1 микрорайона, с другой стороны в эту же сеть подает воду НС 2 под'ема от городского водопровода.Эта НС 2 под'ема забирает воду из резервуаров, где предусмотрено хранение пожарного запаса воды, установлены пожарные насосы. Воды и напора хватит для обеспечения пожарного расхода в любом пожарном гидранте на сети.

Нужно ли учитывать пож.расход на ВЗУ?

Автор: Serg Ivanov 31.7.2017, 10:04

Цитата(АКК @ 30.7.2017, 11:47) *
Добрый день!
Хотела обсудить такую ситуацию. Необходимо выполнить реконструкцию сущ. ВЗУ (1976г постройки) в составе:2 скв., 2 резервуара, башня, здание НС 2 под'ема. Нужно определиться с необходимостью хранения пожарного запаса в резервуарах и установки пожарных насосов, башню консервируют.
ВЗУ будет подавать воду в об'единенную сеть В1 микрорайона, с другой стороны в эту же сеть подает воду НС 2 под'ема от городского водопровода.Эта НС 2 под'ема забирает воду из резервуаров, где предусмотрено хранение пожарного запаса воды, установлены пожарные насосы. Воды и напора хватит для обеспечения пожарного расхода в любом пожарном гидранте на сети.

Нужно ли учитывать пож.расход на ВЗУ?

Нет. Только восстановление пожарного запаса в нормативный срок.

Автор: АКК 1.8.2017, 11:17

А можно ли тогда использовать 1 резервуар? Хотя, непонятно как его ремонтировать.

Автор: Aerl 2.8.2017, 12:21

мин 2 резервуара, по 50% пожарного запаса