Доброго всем дня.
Для начала:
Имеется в наличии XWORKS 4.1(старый ключ, работает по обманке системного времени ПК), 5.0 (без ключа, обманывается легко), 6.0 (официальный ключ)
Имеется Desigo Insight 4.1, 5.0 (работает от старого ключа, или эмулятора без ограничений)
В 2012 году проходил обучение в Сименсе на 4.1 под руководством Поппеля (он оттуда уволился).
Так вот, в чём вопрос к знатокам:
Для Desigo Insight 4.1 Поппель давал дополнительную библиотеку Джинов с красивыми вентиляторами, насосами, и клапанами.
Есть ли такая доп.бибиотека для версий Desigo Insight 5 и 6?
Если есть, то поделитесь плиз... rolleyes.gif

ПыСы. Делал конвертацию проекта Desigo Insight с 4.1 на 5.0, с нескольких раз получилось, но что-то не то, СКАДА подтормаживает, особенно при перехода со страницы на страницу графика прорисовывается до 10-ти секунд, это очень долго.
Фирмварки в контроллерах не выше 4-й версии, потому что если прошью 5-ю версию, то Desigo Insight 4.1 их не видит, сплошные ошибки.
Может кто имеет опыт правильной конвертации проектов, и напишет, в какой последовательности, и что надо делать.
Если будет без тормозов, то перешью фирварки всех ПЛК на 5-ю версию, переконверчу проекты, перезалью, и подцеплю к Desigo Insight 5.

В чём вся соль, а всего лишь в одном блоке CFC - DO. Дело в том, что в прошивках до 4 есть один баг, это то, что при сработке аларма по выходу (например по фид бэку) выход остается включенным, что в принципе неверно. В версиях от 5-й выход по аварии деактивируется, что является правильным.
Вот и вся загвоздка, всего в одном дискретном выходе! Но их, этих выходов уева туча, и 95% для управления устройствами с фид бэком (с обратной связью подтверждения, например с пускателя, или частотника)...
С уважением... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 19:16