Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ ОВК _ Компенсационное увлажнение воздуха после фанкойлов

Автор: Протон 9.12.2023, 10:53

Вопрос скорее теоретический. Есть фанкойлы, рассчитанные на тепловыделения от технологического оборудования. Как можно рассчитать, какое количество влаги нужно подать для компенсации осушения воздуха фанкойлами?

Автор: Skaramush 9.12.2023, 11:34

По характеристике фанкойла и I-d диаграмме.

Тема ушла по месту назначения.