Сам написал и сам себе ответил. Может кому и пригодится. Информацию раздобыл. Устройства привода клапанов выходят из строя и ремонту не подлежат . Чувствительны к вибрации от горелки . Неисправны внутренние детали клапанов и мининасоса гидравлики . Тестируются только при замене на такой же и по красному флажку " открыто " " закрыто" на корпусе приводов.Судя по тому, что давление за газовым блоком стало просаживаться ниже настроенного, то, возможно, вышел из строя регулирующий или отсечной привод газового клапана SKP25 или SKP15 соответственно.
В конструкции привода мог выйти из строя перекачивающий насос, перепускной или управляющий клапан (позиции №5, 7 и 10 на картинках выше). Как одна из возможных причин выхода из строя, является вибрация газового блока.
Сообщение отредактировал TriksterGM - 15.2.2017, 23:39