Цитата(Амиго @ 28.2.2018, 11:22)
Максимальные расходы на отопление и вентиляцию, + 0,55 * макс расход на ГВС(с параметрами теплоносителя в точке излома).
кстати. если взять частный случай из МОЭК (когда расчетный зимний график 130/70, а лето 70/40), то по этой формуле получится примерно такой же расход, как просто сложить все нагрузки (СО+ОВ+ГВС) и принять зимний график 130/70.
И получится, что если жить по СП, увеличение расхода на вводе на расход ГВС.
Этот расход влияет по сути на диаметр ввода и подбор клапанов перепада (если они есть).
Но ведь как получается... сети посчитали на общую нагрузку, приняли диаметры. В ИТП не принято менять диаметр (как показал мой недавний опыт), и выходит переразмеренный ввод.