> Расположение спринклеров при большом количестве воздуховодов
VKing
сообщение 15.11.2023, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Здравствуйте, на подземной автостоянке параллельно идут 4 воздуховода общей шириной 4 м, зазор между этими воздуховодами около 10 см. Нормативное максимальной расстояние между спринклерами - 3,5 м. Как поступить? Дублирующую ветку поставлю между основными - получу расстояние 2 м между спринклерами. Собственно вопрос 3,5 м между спринклерами должно быть между основными, или не обязательно, кто что думает на этот счет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 1.12.2023, 15:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Непонятно, как эти воздуховоды примыкают к покрытию. Если вплотную, то оросители ставятся под воздуховодами в две ветки.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 1.12.2023, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 7.12.2023, 12:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Брат, по СП 485 есть пункт такой: "6.2.14 Для установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое
оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные
воздуховоды с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее
0,7 м от пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует
дополнительно устанавливать оросители под эти площадки, оборудование и воздуховоды.".

Это значит ты ставишь свои оросители под воздуховодами просто опуская трассу для них в конкретных местах. Видел много раз такие решения в ленте, окее где огромные воздуховоды. Некоторые оросители располагались на высоте от пола 2.2 метра максимум. Обычно в таких местах ставят розеткой вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:24