> Канал в жилом доме
vasilevsk-ivan
сообщение 7.11.2023, 10:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380



Коллеги, добрый день!
Досталась стадия П, в которой канал проходит через всю длину парковки многоэтажного жилого здания. В канале будет проходить трубопровод наружной канализации К1.Согласно п. 13.10 СП 31.13330.2021 нашел размеры и уклон канала.
Вопрос, уклон же необходимо сделать для возможной аварии на трубопроводе? Соответственно, нужно привести этот сток в приямок и далее его куда-то деть. Есть какие-то соображения по этому поводу? У меня, например, - вывести из приямка трубопровод в наружную сеть. То есть, будет один выпуск из канала (основной) и один выпуск аварийный (из приямка).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.11.2023, 11:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(vasilevsk-ivan @ 7.11.2023, 10:48) *
Коллеги, добрый день!
Досталась стадия П, в которой канал проходит через всю длину парковки многоэтажного жилого здания. В канале будет проходить трубопровод наружной канализации К1.Согласно п. 13.10 СП 31.13330.2021 нашел размеры и уклон канала.
Вопрос, уклон же необходимо сделать для возможной аварии на трубопроводе? Соответственно, нужно привести этот сток в приямок и далее его куда-то деть. Есть какие-то соображения по этому поводу? У меня, например, - вывести из приямка трубопровод в наружную сеть. То есть, будет один выпуск из канала (основной) и один выпуск аварийный (из приямка).


Можно просто сделать приямок, и откачивать при необходимости погружным насосом, отдельный выпуск из приямка не делал бы, т.к.:
1. Канализационные газы проникнут в канал;
2. В случае засора на городской сети, содержимое канализации так же затопит и канал;

Сообщение отредактировал Aerl - 7.11.2023, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.11.2023, 12:06
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9238
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(vasilevsk-ivan @ 7.11.2023, 11:48) *
Коллеги, добрый день!
Досталась стадия П, в которой канал проходит через всю длину парковки многоэтажного жилого здания. В канале будет проходить трубопровод наружной канализации К1.

Хм.. А кто разрешил такой транзит? На чьём балансе будет эта наружная канализация? Водоканал согласовал? Как и кто будет его эксплуатировать/ремонтировать?
Разве что в проходном канале изолированном от парковки..
Решение надо согласовать с эксплуатирующей организацией и стоянки и этой трубы. Чтобы не пришлось всё переделывать. Возможно Вам досталась готовая стадия П не случайно, а из-за проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.11.2023, 13:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32876
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(vasilevsk-ivan @ 7.11.2023, 10:48) *
Коллеги, добрый день!
Досталась стадия П, в которой канал проходит через всю длину парковки многоэтажного жилого здания. В канале будет проходить трубопровод наружной канализации К1.Согласно п. 13.10 СП 31.13330.2021 нашел размеры и уклон канала.
Вопрос,

На основании чего вы решили, что этот пункт СП относится к данному случаю?
(13.1 Требования настоящего раздела следует учитывать при определении
габаритов помещений, установке технологического и подъемно-транспортного
оборудования, арматуры, а также укладке трубопроводов в зданиях и сооружениях
водоснабжения.)

Вы или убираете парковку из подвала, или убираете вообще сеть К1 из пятна застройки здания с соблюдением требуемых расстояний.
А прецеденты с затоплением парковки МКД уже есть. Их достаточно от порывов внутренних коммуникаций. А наружную сеть К1 в подвал МКД загнать - вообще самоубийство- денег не хватит обустроить всё с соблюдением норм и не будет хватать на компенсации автовладельцам в случае аварий. А К1, это совсем не В1, таких утопленииков не продать потом, да и самой парковкой пользоваться... за машиноместа утопленые в К1 тоже придется платить.

Сообщение отредактировал инж323 - 7.11.2023, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasilevsk-ivan
сообщение 8.11.2023, 8:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380



Цитата(Aerl @ 7.11.2023, 18:16) *
Можно просто сделать приямок, и откачивать при необходимости погружным насосом, отдельный выпуск из приямка не делал бы, т.к.:
1. Канализационные газы проникнут в канал;
2. В случае засора на городской сети, содержимое канализации так же затопит и канал;

Спасибо за ответ!
Насчет газов, можно решить например трапом с сухим затвором. а вот насчет засора вы правы. Если только не поставить канализационный затвор rolleyes.gif Но это уже слишком

Цитата(Serg Ivanov @ 7.11.2023, 19:06) *
Хм.. А кто разрешил такой транзит? На чьём балансе будет эта наружная канализация? Водоканал согласовал? Как и кто будет его эксплуатировать/ремонтировать?
Разве что в проходном канале изолированном от парковки..
Решение надо согласовать с эксплуатирующей организацией и стоянки и этой трубы. Чтобы не пришлось всё переделывать. Возможно Вам досталась готовая стадия П не случайно, а из-за проблем.

Транзит разрешил заказчик и эксплуатируемая организация. Баланс будет той же организации. Для согласования с водоканалом делаем рабочку и несем им. Все согласны (кроме водоканала пока что), потому что другого варианта совсем нет. С двух сторон здания созданы такие условия, что не пройти. К тому же, мы и теплосеть загоняем в канал ph34r.gif Но приняли решение, что раздельно будем прокладывать каныгу и тепло.

Цитата(инж323 @ 7.11.2023, 20:29) *
На основании чего вы решили, что этот пункт СП относится к данному случаю?
(13.1 Требования настоящего раздела следует учитывать при определении
габаритов помещений, установке технологического и подъемно-транспортного
оборудования, арматуры, а также укладке трубопроводов в зданиях и сооружениях
водоснабжения.)

Вы или убираете парковку из подвала, или убираете вообще сеть К1 из пятна застройки здания с соблюдением требуемых расстояний.
А прецеденты с затоплением парковки МКД уже есть. Их достаточно от порывов внутренних коммуникаций. А наружную сеть К1 в подвал МКД загнать - вообще самоубийство- денег не хватит обустроить всё с соблюдением норм и не будет хватать на компенсации автовладельцам в случае аварий. А К1, это совсем не В1, таких утопленииков не продать потом, да и самой парковкой пользоваться... за машиноместа утопленые в К1 тоже придется платить.


Как я уже сказал, у нас нет выбора. Насчет норм - вы правы, я не совсем корректно определил. Тогда направьте, пожалуйста, на путь верный, в каких нормах можно найти мой случай?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.11.2023, 10:00
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9238
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(vasilevsk-ivan @ 8.11.2023, 9:33) *
Все согласны (кроме водоканала пока что), потому что другого варианта совсем нет.

Так стадию П надо согласовать именно с водоканалом. Без этого согласования рабочка - выброшенные деньги и труд.
Сеть до этого канала и после - водоканала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasilevsk-ivan
сообщение 8.11.2023, 10:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380



Цитата(Serg Ivanov @ 8.11.2023, 17:00) *
Так стадию П надо согласовать именно с водоканалом. Без этого согласования рабочка - выброшенные деньги и труд.


Давайте не будет вдаваться в бюрократические подробности rolleyes.gif У нас экспертиза коммерческая не требует согласования водоканала, им достаточно ТУ. Мы же проектируем многоэтажку. Поэтому согласовываем на стадия Р
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.11.2023, 10:39
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9238
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(vasilevsk-ivan @ 8.11.2023, 11:08) *
Давайте не будет вдаваться в бюрократические подробности rolleyes.gif У нас экспертиза коммерческая не требует согласования водоканала, им достаточно ТУ. Мы же проектируем многоэтажку. Поэтому согласовываем на стадия Р

В ТУ прописан транзит в канале?
Ну если не боитесь бесплатно переделывать - не будем вдаваться. rolleyes.gif
На месте водоканала я бы потребовал прокладку в проходном канале с эксплуатационным доступом за пределами многоэтажки.
Типа такого:

На месте проектировщика - согласился бы.
Вы проектируете в данном случае не многоэтажку, а транзитный проход наружной канализации под ней. Ибо эта канализация к многоэтажке никакого отношения не имеет, как я понял. А к Водоканалу - имеет. Т.е. это не ВК, а НК. Из этого и исходите. А экспертиза Вам согласует только ВК smile.gif То что на чертежах ВК показали НК - будет только Вашей проблемой.
Зак выбрал площадку строительства с обременением - пусть платит за это метро, а не предлагает сомнительные решения. А экспертиза, тем более коммерческая, тут Вас не прикроет. Проектировщик несёт солидарную ответственность с экспертизой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasilevsk-ivan
сообщение 8.11.2023, 12:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380



Цитата(Serg Ivanov @ 8.11.2023, 17:39) *
В ТУ прописан транзит в канале?
Ну если не боитесь бесплатно переделывать - не будем вдаваться. rolleyes.gif
На месте водоканала я бы потребовал прокладку в проходном канале с эксплуатационным доступом за пределами многоэтажки.
Типа такого:

На месте проектировщика - согласился бы.
Вы проектируете в данном случае не многоэтажку, а транзитный проход наружной канализации под ней. Ибо эта канализация к многоэтажке никакого отношения не имеет, как я понял. А к Водоканалу - имеет. Т.е. это не ВК, а НК. Из этого и исходите. А экспертиза Вам согласует только ВК smile.gif То что на чертежах ВК показали НК - будет только Вашей проблемой.
Зак выбрал площадку строительства с обременением - пусть платит за это метро, а не предлагает сомнительные решения. А экспертиза, тем более коммерческая, тут Вас не прикроет. Проектировщик несёт солидарную ответственность с экспертизой.


Благодарю, поразмышляем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2024, 13:45