> Вентиляция реанимационных, небольшие разногласия в ГОСТе и СанПиНе
dron
сообщение 11.3.2010, 17:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Дано: реанимационные палаты

Требования к очистке воздуха по СанПиН 2.1.3.1375-03:

6.8. ...Воздух, подаваемый в операционные, наркозные, родовые, реанимационные, послеоперационные палаты, палаты интенсивной терапии, а также в палаты для больных с ожогами кожи, больных СПИДом и другие аналогичные лечебные помещения, должен обрабатываться устройствами обеззараживания воздуха, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов и вирусов, находящихся в обрабатываемом воздухе не менее 95 % (фильтры высокой эффективности H11 - H14).

не совсем понтяно какой именно фильтр нужен, Н11, 12, 13 или 14, но ясно что не ниже чем Н11. Запомнили, едем дальше - ГОСТ 52539-2006:

Открываем таблицу 1, находим реанимационные, относятся они к 3-й группе помещений. Далее идем в таблицу 4, и видим, что для помещений 3-й группы должны быть предусмотрены фильтры класса F7 + F9. Исключение - операционные 3-й группы, для них F7 + F9 + H14

Как быть, какие фильтры ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.3.2010, 18:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20687
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



smile.gif
Т.е. для ваших условий фильтр не ниже НЕРА11.
Фильтр EU9 95% для частиц 0,4 мкм
А для чистых помещений принимается эффективность по интегральному значению для всех частиц и аэрозолей

Сообщение отредактировал jota - 11.3.2010, 18:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 11.3.2010, 18:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



jota

Ничего не понял smile.gif Почему именно Н11? В СанПиНе четко не сказано, 11, 12, 13 или 14 - Н11-Н14, понимай как хочешь
ГОСТ же говорит F9, что вообще не никак с СанПиНом не бьется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.3.2010, 18:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20687
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы написали 95%, поэтому я и указал, что этому проценту соответствует Н11.
Зависит от требований.
Н.п. в реанимации, ожоговой палате и др. где не вскрывается полость вполне достаточно Н11, задерживающий крупные бактерии из разряда стафиллококов
В операционных, Н12-14. Причём чем ответственней операционная, тем выше класс. Класс или процент очистки должен быть прописан в ТЗ санитарной службой больницы. Не дело проектировщика оценивать ответственность операционной.

Сообщение отредактировал jota - 11.3.2010, 18:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 11.3.2010, 18:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



jota
А, ну если по эффективности смотреть то таки да, Н11 как раз 95%. Однако, в операционных ставят Н14 (по ГОСТу), хотя если сослаться на санпин (они по этому же пункту проходят) то минимум для операционных он определяет - Н11, а максимум нет.

ТЗ ясное дело нет. Его не могут дать, т.к. сами не знают какие у них требования. Реконструкция-с - на данный момент там нет ничего, никакой вентиляции и фильтров, так и работали многие годы. Вымыли полы, халатик накинули, бахиллы одели - вот и вся защита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.3.2010, 19:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20687
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не знаю что это, откуда и где подобрал...... biggrin.gif - но есть любопытная информация. Может найдёте ответы на свои вопросы....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoi
сообщение 19.3.2010, 8:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719



Цитата(jota @ 11.3.2010, 19:04) *
Не знаю что это, откуда и где подобрал...... biggrin.gif - но есть любопытная информация. Может найдёте ответы на свои вопросы....


"Системы вент. и кондиц. Рекомендации по проект-ю, испытаниям, наладке. Термокул. 2004"

Сообщение отредактировал svoi - 19.3.2010, 8:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rewiwal
сообщение 21.5.2010, 17:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.2.2010
Пользователь №: 46858



Цитата(dron @ 11.3.2010, 20:45) *
Дано: реанимационные палаты

Требования к очистке воздуха по СанПиН 2.1.3.1375-03:

6.8. ...Воздух, подаваемый в операционные, наркозные, родовые, реанимационные, послеоперационные палаты, палаты интенсивной терапии, а также в палаты для больных с ожогами кожи, больных СПИДом и другие аналогичные лечебные помещения, должен обрабатываться устройствами обеззараживания воздуха, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов и вирусов, находящихся в обрабатываемом воздухе не менее 95 % (фильтры высокой эффективности H11 - H14).

не совсем понтяно какой именно фильтр нужен, Н11, 12, 13 или 14, но ясно что не ниже чем Н11. Запомнили, едем дальше - ГОСТ 52539-2006:

Открываем таблицу 1, находим реанимационные, относятся они к 3-й группе помещений. Далее идем в таблицу 4, и видим, что для помещений 3-й группы должны быть предусмотрены фильтры класса F7 + F9. Исключение - операционные 3-й группы, для них F7 + F9 + H14

Как быть, какие фильтры ставить?

чего тут не понятного то ? ставь F7-9 как предварительный в кандиционере а Hepa уже в самом воздухораспределители
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения