Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045

> Excel for HVAC

Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.

При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание

Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Потери напора для ПП труб по СП 40-102-2000
jurt
сообщение 22.1.2013, 12:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.7.2008
Пользователь №: 20245



Сделал расчет потери напора на единицу длины трубопровода i, без учета гидравлического сопротивления стыковых соединений для полипропиленовых труб по СП 40-102-2000 (с учетом температуры воды) в Excel. Просьба проверить на наличие ошибок.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.xls ( 25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jurt
сообщение 22.1.2013, 14:32
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.7.2008
Пользователь №: 20245



Нашел ошибку в лямбде. Исправил.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.xls ( 25,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 513
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 19.3.2013, 12:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Похоже, что ваша таблица считает правильно.

Есть вопросы по оформлению.

Чем обусловлена окраска ячеек?

Где искать диаметры (столбец А) и толщины стенок (В)?

Столбцы С и G можно ликвидировать.

Почему в столбце Н числовые значения отображаются необычно? Как найти истинные числовые значения?

Слишком большая разрядность в некоторых графах. Напр, расход и скорость. Если разрядность уменьшить до 2-3 знаков после запятой, то это не значит, что это повлияет на точность расчетов в других зависимых ячейках, ведь в расчетах участвуют все скрытые числа после запятой.





Сообщение отредактировал Skorpion - 19.3.2013, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_waver_*
сообщение 11.2.2014, 17:17
Сообщение #4





Guest Forum






прошу прощения за глупые вопросы, но я совсем запутался: какова формула и где брать значения, если, к примеру, мне необходимо рассчитать потери давления (в кПа) в полипропиленовой трубе наружным диаметром 25мм длиной 100 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 11.2.2014, 17:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(jurt @ 22.1.2013, 12:01) *
Сделал расчет потери напора на единицу длины трубопровода i, без учета гидравлического сопротивления стыковых соединений для полипропиленовых труб по СП 40-102-2000 (с учетом температуры воды) в Excel. Просьба проверить на наличие ошибок.

Считает правильно. Только не обоснованно маленькая шероховатость внесена. Даже в буклетах производителя такой не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2024, 6:54