Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Электроклаппан с аналоговым управление VPPE - 3 - 1 - 1 / 8... - E1, Надо понять, как правильно подключить.
ПутникКЗ
сообщение 1.7.2023, 16:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 24.1.2023
Из: Казахстан
Пользователь №: 413211



Здравствуйте!
Попался мне в руки такой электроклапа, воздушный VPPE - 3 - 1 - 1 / 8... - E1.
Такой вопрос, не могу понять, куда с ПЛК аналоговый выход подключать к входу на электроклапане, куда аналоговый вход с ПЛК подключать к аналоговому выходу на электроклапане, питание 24 вольт
подключил.
Может кто работал с таким соленоидом, подскажите пожалуйста, там наверное перевод кривой. скрин с мануала прикрепил.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2023_07_01_190231.jpg ( 842,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПутникКЗ
сообщение 1.7.2023, 18:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 24.1.2023
Из: Казахстан
Пользователь №: 413211



Мне интересна именно клемма номер 5, куда этот коммуникационный выход подключать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 1.7.2023, 19:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Никуда, если не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 1.7.2023, 23:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



К 4 выход ПЛК, к 5 вход ПЛК для контроля. 2 и 3 кажись соединить (надеюсь, что так, иначе придётся мудрить с доп питанием).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.7.2023, 11:08
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kosmos440o @ 1.7.2023, 23:37) *
2 и 3 кажись соединить (надеюсь, что так, иначе придётся мудрить с доп питанием).

Там так и написано: "VPPE-... снабжен так называемым “дифференциальным входом”. При этом сигнал заданного значения подается на контакты 2 и 4, при этом более низкий потенциал подсоединяется к контакту 2, а более высокий потенциал подсоединяется к контакту 4.
Контакт 2 (– заданное значение) может соединяться с контактом 3 (GND)".

Прикрепленный файл  VPPE_3_1_1_8___E1_operating_instr_2021_01e_8136816r1.pdf ( 679,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПутникКЗ
сообщение 2.7.2023, 19:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 24.1.2023
Из: Казахстан
Пользователь №: 413211



То есть перевод правильный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)