Гидравлический расчет пожаротушения |
|
|
|
24.3.2023, 10:13
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.2.2023
Пользователь №: 413526
|
Добрый день. Подскажите, необходимо подобрать диаметры труб на пожаротушение ПК. Если закольцованная система при расчете все расходы складывается до ввода или берем расход только от диктующего ПК ? или не скольких рядом с ним на одном стояке, или все ?
|
|
|
|
|
26.3.2023, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 14677
|
В расчет берется только тот расход , который Вы определили по СП ( или одна струя или две )
|
|
|
|
|
7.9.2023, 11:08
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.8.2023
Пользователь №: 421064
|
Здравствуйте. Может ли магистраль и ввод быть меньше Ду 50, при пожкранах в здании Ду 50? Возник спор. Здание 1х2,5. Ввод выпонили ПЭ трубой 32. Но в здании нужно ВПВ. Просят обосновать Ду50 ввода, что ПК пусть будет 50, а труба к нему и меньше может быть. Что скорость до 3, значит меньше 50 можно.
|
|
|
|
|
7.9.2023, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1490
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 11:08) Что скорость до 3, значит меньше 50 можно. Со скоростью понятно. Что там по напору?
|
|
|
|
|
7.9.2023, 11:30
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.8.2023
Пользователь №: 421064
|
по напору как раз очень много. По длине только под 40 м. Но сам факт подключения меньшего диаметра к большему не регламентирован. Запрета в норме. нет.
|
|
|
|
|
7.9.2023, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1490
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 11:30) Но сам факт подключения меньшего диаметра к большему не регламентирован. Запрета в норме. нет. Так никто и не спорит. Только расчетом можно подтвердить/опровергнуть подключение большего диаметра в меньший.
|
|
|
|
|
7.9.2023, 21:13
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.8.2023
Пользователь №: 421064
|
Цитата(aminopower @ 7.9.2023, 12:05) Так никто и не спорит. Только расчетом можно подтвердить/опровергнуть подключение большего диаметра в меньший. А как будет работать установка повышения или пожаротушения, если всасывающие трубы от производителя минимум Ду 50 (меньше не делают), а ввод Ду 25 или Ду 32. На сколько адекватно будет работать установка?
Сообщение отредактировал Инженер и проектировщик - 7.9.2023, 21:14
|
|
|
|
|
8.9.2023, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1490
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 21:13) На сколько адекватно будет работать установка? В чем выражается адекватность/неадекватность работы установки?
|
|
|
|
|
8.9.2023, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 21:13) А как будет работать установка повышения или пожаротушения, если всасывающие трубы от производителя минимум Ду 50 (меньше не делают), а ввод Ду 25 или Ду 32. На сколько адекватно будет работать установка? Установлены насосы-повысители?
|
|
|
|
|
8.9.2023, 22:11
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.8.2023
Пользователь №: 421064
|
Цитата(aminopower @ 8.9.2023, 7:51) В чем выражается адекватность/неадекватность работы установки? на сколько нормально будет всасывать насосы из Ду 25 при своей линии Д50. При этом напора в сети нет, стоит бак после водомерного узла (т.к. в сети напор 2-3 местра), поэтому баки перед установкой. Но в баки сделаны патрубки 25 Установлены насосы-повысители? да, на хоз-пит устанвока. А имеет значение е наначение на характер всасывания? при пожаре время подачи пострадает?
|
|
|
|
|
9.9.2023, 2:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Инженер и проектировщик @ 8.9.2023, 22:11) на сколько нормально будет всасывать насосы из Ду 25 при своей линии Д50. При этом напора в сети нет, стоит бак после водомерного узла (т.к. в сети напор 2-3 местра), поэтому баки перед установкой. Но в баки сделаны патрубки 25
Установлены насосы-повысители?
да, на хоз-пит устанвока.
А имеет значение е наначение на характер всасывания? при пожаре время подачи пострадает? Если насосы берут воду из бака, нужно определиться, хватает ли полезной ёмкости бака на обеспечение суммарного расхода ВПВ и ХПВ на время работы ПК. Если хватает,диаметр наполнительной трубы бака не имеет значения,по крайней мере с точки зрения работы насосов. Но если ёмкости бака не хватает, нужно считать, сможет ли труба Ду25(или 32?Сообщение #3) пропустить необходимый дополнительный объём за расчётное время от сети, в которой напор всего 2-3 м.вод.ст.
Сообщение отредактировал BTS - 9.9.2023, 2:34
|
|
|
|
|
9.9.2023, 5:37
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3443
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Скажем так - всасывающие линии от резервуара DN 25 - это несерьёзно. Делайте расчёт и доказывайте это, необходимо переделывать. Причём переделывать не обязательно на DN 50, а возможно и более -по расчёту
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 9.9.2023, 5:38
|
|
|
|
|
10.9.2023, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1490
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(Инженер и проектировщик @ 8.9.2023, 22:11) в баки сделаны патрубки 25
Прикрепленные файлы
Снимок.PNG ( 39,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35
|
|
|
|
|
10.9.2023, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 11:08) Здравствуйте. Может ли магистраль и ввод быть меньше Ду 50, при пожкранах в здании Ду 50? Возник спор. Здание 1х2,5. Ввод выпонили ПЭ трубой 32. Но в здании нужно ВПВ. Просят обосновать Ду50 ввода, что ПК пусть будет 50, а труба к нему и меньше может быть. Что скорость до 3, значит меньше 50 можно. Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 21:13) А как будет работать установка повышения или пожаротушения, если всасывающие трубы от производителя минимум Ду 50 (меньше не делают), а ввод Ду 25 или Ду 32. На сколько адекватно будет работать установка? Цитата(Инженер и проектировщик @ 8.9.2023, 22:11) на сколько нормально будет всасывать насосы из Ду 25 при своей линии Д50. При этом напора в сети нет, стоит бак после водомерного узла (т.к. в сети напор 2-3 местра), поэтому баки перед установкой. Но в баки сделаны патрубки 25
Диаметр трубы от бака к насосу определяется по допустимой скорости во всасывающем трубопроводеВвод имеется ввиду от сети до бака через водомер?Что значит "своя линия?"Переварить патрубки в баке для всасывающей трубы насоса несравненно проще, чем переложить трубу от сети до бакаНечёткие формулировки при отсутствии схемы несколько затрудняют понимание сути вопроса.
Сообщение отредактировал BTS - 10.9.2023, 22:04
|
|
|
|
|
2.10.2023, 2:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566
|
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 18:08) Здравствуйте. Может ли магистраль и ввод быть меньше Ду 50, при пожкранах в здании Ду 50? Возник спор. Здание 1х2,5. Ввод выпонили ПЭ трубой 32. Но в здании нужно ВПВ. Просят обосновать Ду50 ввода, что ПК пусть будет 50, а труба к нему и меньше может быть. Что скорость до 3, значит меньше 50 можно. СП 10: 3.10 всасывающий трубопровод: Часть трубопроводной сети, расположенная между источником наружного противопожарного водоснабжения и насосной установкой. СП31: Согласно п 10.10 скорость во всасывающем трубопроводе диаметром менее 250 принимается не более 1 м/c. Если у вас ввод из стальной трубы дн.32, то скорость уже около 2,7 м/с
Сообщение отредактировал naivemite - 2.10.2023, 2:02
|
|
|
|
|
|