> Дымоудаление из изолированной рампы, Дымоудаление из изолированной рампы
ИОВ
сообщение 9.8.2021, 6:43
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 9.8.2021, 1:34) *
Разговор идет о задымляемых лестничных клетках. Удаление дыма (Entrauchung) из них осуществляется при решения двух разных задач: ...

А указание в СП 1.13130.2020 не м.б. аналогом для тех же целей?
Цитата
4.4.12 Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, лестничных клеток цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), подвалов, подземных этажей и колосниковых лестничных клеток, как правило, должны иметь световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже.

А для притока, вероятно, можно использовать наружную дверь выхода/входа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 9.8.2021, 8:51
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 1431
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 9.8.2021, 6:43) *
А указание в СП 1.13130.2020 не м.б. аналогом для тех же целей?
Для проветривания задымленного помещения пожарными большого ума не надо, а вот организовать проработку вопроса безопасной эвакуации из "5-ти и 9-ти этажек" при наличии или отсутствии поэтажных коридоров госрегулятору давно пора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.8.2021, 9:38
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 9.8.2021, 8:51) *
... организовать проработку вопроса безопасной эвакуации из "5-ти и 9-ти этажек" при наличии или отсутствии поэтажных коридоров госрегулятору давно пора.

Вероятно, мы постепенно, хоть и с опозданием существенным, движемся к этому.
В СП 1.13130.2020 появилось указание:
Цитата
9.1.1 ...
На этажах жилых зданий за исключением технических требуется предусматривать мероприятия, направленные на обеспечение безопасности МГН при пожаре во всех случаях.

Указание может касаться только вновь возводимых МЖД.
А в РФ люди сейчас живут в десятках тысяч существующих домов 5...10 этажей без обеспечения безопасной эвакуации вообще и МГН в частности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 9.8.2021, 11:25
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 1431
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 9.8.2021, 9:38) *
Вероятно, мы постепенно, хоть и с опозданием существенным, движемся к этому. В СП 1.13130.2020 появилось указание...

По указаниям, не подкрепленным интеллектуальными ресурсами, мы впереди планеты всей. Но, к сожалению, потенция к обладанию такими ресурсами не наблюдается.
Такова судьба всех процессов, которыми пытаются управлять некомпетентные люди. Проклятый принцип Питера, понимаете ли, будь он неладен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.8.2021, 11:57
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



К сожалению, у нас на всех уровнях и управления, и исполнения слишком много некомпетентных людей. Но, по новостным передачам из разных стран, я вижу, что и там, где нас нет, далеко не всё благополучно в этом плане.

Я расцениваю появившиеся в СП 1 указания по МГН и ПБЗ в МЖД как серьёзный сдвиг в положительную сторону - пришло время, наступило понимание, подкреплённое соответствующими указаниями в нормах. А волшебной палочки, по взмаху которой всё преобразуется в одночасье ни у кого не было, нет и не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
geron
сообщение 4.4.2024, 12:50
Сообщение #96





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.6.2009
Пользователь №: 34592



Подскажите, пожалуйста, ещё такой момент: рампа с -2 этажа парковки на -1 этаж парковки (не путать с пандусом, пандус сейчас - это выезд из парковки на улицу) должна ли ограждаться с обеих сторон противопожарными воротами или только с одной? Если с обеих сторон (рампа изолированная), то при пожаре что будет защищать сопловый агрегат (завеса) над этими воротами, ведь противопожарные ворота при пожаре, как я понимаю, должны автоматически закрываться? Я пойму, если завеса над въездом в рампу при отсутствии ворот рампы будет препятствовать распространению дыма по остальной парковке при возгорании авто внутри рампы. Но если ворота рампы закрылись намертво, зачем будет дуть завеса? Дым из рампы будет как-то (через противопожарную дверь!) проникать из дымящей рампы в пространство парковки? И другой вопрос - если ворота рампы закрылись при пожаре находящегося в ней автомобиля, то как будут покидать рампу водитель и его пассажиры? Дверь в противопожарных воротах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
geron
сообщение 4.4.2024, 13:48
Сообщение #97





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.6.2009
Пользователь №: 34592



И вот такой вопрос: если рампа с -2 на -1 этаж парковки не изолирована (есть только противопожарная штора на въезде в рампу со стороны -2 этажа), нужно ли на въезды и выезды из этой рампы закрывать струями сопловых агрегатов (завес с забором наружного воздуха)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.4.2024, 21:22
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(geron @ 4.4.2024, 12:50) *
Подскажите, пожалуйста, ещё такой момент: рампа с -2 этажа парковки на -1 этаж парковки (не путать с пандусом, пандус сейчас - это выезд из парковки на улицу) должна ли ограждаться с обеих сторон противопожарными воротами или только с одной? Если с обеих сторон (рампа изолированная), то при пожаре что будет защищать сопловый агрегат (завеса) над этими воротами, ведь противопожарные ворота при пожаре, как я понимаю, должны автоматически закрываться? Я пойму, если завеса над въездом в рампу при отсутствии ворот рампы будет препятствовать распространению дыма по остальной парковке при возгорании авто внутри рампы. Но если ворота рампы закрылись намертво, зачем будет дуть завеса? Дым из рампы будет как-то (через противопожарную дверь!) проникать из дымящей рампы в пространство парковки?

Всё подробно указано в п. 6.2.16 СП 113.13330.2023.

Цитата(geron @ 4.4.2024, 12:50) *
... если ворота рампы закрылись при пожаре находящегося в ней автомобиля, то как будут покидать рампу водитель и его пассажиры? Дверь в противопожарных воротах?

См. п. 5.29 СП 113.13330.2023.

Цитата(geron @ 4.4.2024, 13:48) *
И вот такой вопрос: если рампа с -2 на -1 этаж парковки не изолирована (есть только противопожарная штора на въезде в рампу со стороны -2 этажа), нужно ли на въезды и выезды из этой рампы закрывать струями сопловых агрегатов (завес с забором наружного воздуха)?

Это в подземных стоянках не допускается - см. п. 6.2.17 СП 113.13330.2023.

Сообщение отредактировал ИОВ - 4.4.2024, 21:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2024, 15:15