Теряется температура в теплотрассе |
|
|
|
15.2.2024, 9:37
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2019
Пользователь №: 370942
|
Здравствуйте, есть улица, 20 частных одноэтажных домов подключены к теплотрассе, в каждом доме циркуляционный на сос, в начале улицы температура прямая обратка 61/30 в конце 28/24, то есть последние дома мерзнут, в чём может быть причина
|
|
|
|
|
15.2.2024, 9:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(vlad2 @ 15.2.2024, 9:37) есть улица, 20 частных одноэтажных домов подключены к теплотрассе, в каждом доме циркуляционный на сос, в начале улицы температура прямая обратка 61/30 в конце 28/24, то есть последние дома мерзнут, в чём может быть причина Причина может быть в малом расходе теплоносителя и в опрокидывании циркуляции.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.2.2024, 9:49
|
|
|
|
|
15.2.2024, 9:50
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2019
Пользователь №: 370942
|
Цитата(tiptop @ 15.2.2024, 10:46) Причина может быть в опрокидывании циркуляции. Что это? Может быть из-за того что разная мощность насосов в домах, то есть в начале поставили мощные насосы, а в конце насосы в домах слабее
|
|
|
|
|
15.2.2024, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1586
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(vlad2 @ 15.2.2024, 9:37) Здравствуйте, есть улица, 20 частных одноэтажных домов подключены к теплотрассе, в каждом доме циркуляционный на сос, в начале улицы температура прямая обратка 61/30 в конце 28/24, то есть последние дома мерзнут, в чём может быть причина В несбалансированности расходов между потребителями. Отбалансируйте потребителей по проектным расходам. Задросселируйте тех, кто потребляет непроектно большой расход. Или в идеале поставьте автоматические регуляторы расхода на потребителей. Да, арматура стоит денег. А как вы и они хотели? Кто будет оплачивать банкет - решайте сами. Может быть и конечно, общий расход на ветку упал, но с чего это вдруг, если не меняли насос на менее мощный? Или в кустах прячете рояль?
Сообщение отредактировал Inchin - 15.2.2024, 10:11
|
|
|
|
|
15.2.2024, 10:26
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2019
Пользователь №: 370942
|
Цитата(Inchin @ 15.2.2024, 11:08) Может быть и конечно, общий расход на ветку упал, но с чего это вдруг, если не меняли насос на менее мощный? Или в кустах прячете рояль? Один из домов вполне мог поставить более мощный насос, не сообщая никому
|
|
|
|
|
15.2.2024, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1586
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(vlad2 @ 15.2.2024, 10:26) Один из домов вполне мог поставить более мощный насос, не сообщая никому Конечно мог. И втихушку удесятерить расход через себя, а другим осталась дырка от бублика. Неистребимо в "наших" людях желание халявы за счет обкрадывания ближнего своего. Проверяйте. Станьте продвинутым наладчиком, купите себе дифманометр. Не такие уж и большие деньги, кажется от 10 т.р.
|
|
|
|
|
15.2.2024, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 472
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132
|
Плюс ко всему непонятно что с изоляцией самих труб теплотрассы. Может её нет уже, сгнила.
Ну и даже если все жильцы ничего не делали с насосом и допустим что все благонадежные, то может быть проблема с насосом на источнике тепла.
|
|
|
|
|
15.2.2024, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1586
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(Хитрый Лис @ 15.2.2024, 10:52) Плюс ко всему непонятно что с изоляцией самих труб теплотрассы. Может её нет уже, сгнила.
Ну и даже если все жильцы ничего не делали с насосом и допустим что все благонадежные, то может быть проблема с насосом на источнике тепла. Можно допускать, но надеятся на это я бы не стал. Неистребимо желание "наших" людей получить халяву за счет обворовывания соседей.
|
|
|
|
|
15.2.2024, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
Плохая изоляция труб в теплотрассе: 1. Плохое исполнение или не достаточная толщина. 2.Из-за не высокой плотности изоляционного материала или не верного материалла крепежа (очень тонкая стальная проволока, проржавела и перестала держать изоляционный слой ) изоляция ,,упала,,. 3.Подтопление участка теплотрассы : намокание изоляции до труб . Частичное разрушение каналов прокладки . Возможно и влияние этих всех факторов совокупно.
Если прокладка безканальная , то разрушение изоляционного слоя труб от времени и окружающей среды.
Сообщение отредактировал svoroponov - 15.2.2024, 11:25
|
|
|
|
|
15.2.2024, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1586
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(svoroponov @ 15.2.2024, 11:24) Плохая изоляция труб в теплотрассе: 1. Плохое исполнение или не достаточная толщина. 2.Из-за не высокой плотности изоляционного материала или не верного материалла крепежа (очень тонкая стальная проволока, проржавела и перестала держать изоляционный слой ) изоляция ,,упала,,. 3.Подтопление участка теплотрассы : намокание изоляции до труб . Частичное разрушение каналов прокладки . Возможно и влияние этих всех факторов совокупно.
Если прокладка безканальная , то разрушение изоляционного слоя труб от времени и окружающей среды. Короче, только эксплуатонщики виноваты во всех грехах. А остальные все - белые и пушистые.
|
|
|
|
|
15.2.2024, 13:18
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2019
Пользователь №: 370942
|
Сейчас ходил по дворам, мерил температуру, температура предпоследнего дома 61/50 последний 35/30,на этом участке сильно падает, либо у последнего что-то с циркуляцией (что-то запало или засорилось) , либо предпоследний врезал слишком мощный насос
|
|
|
|
|
15.2.2024, 13:34
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2019
Пользователь №: 370942
|
Цитата(Inchin @ 15.2.2024, 10:41) Проверяйте. Станьте продвинутым наладчиком, купите себе дифманометр. Не такие уж и большие деньги, кажется от 10 т.р. дифманометр как может помочь
|
|
|
|
|
15.2.2024, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1185
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Если есть теплосчетчики, то можно точно установить расход по каждому дому.
Вот 61/50 можно поджать до 61/40 И все дома так обойти и сравнить.
Если проблема в насосе - ну так разберите , посмотрите. Скорее всего Вило или Грундфос с мокрыми роторами. Диагностируются на раз-два. Проверить фильтры на входе-выходе.
|
|
|
|
|
15.2.2024, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6152
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(vlad2 @ 15.2.2024, 13:18) Сейчас ходил по дворам, мерил температуру, температура предпоследнего дома 61/50 последний 35/30,на этом участке сильно падает, либо у последнего что-то с циркуляцией (что-то запало или засорилось) , либо предпоследний врезал слишком мощный насос Причина в насосах. Я на котельной делал расход насосов делал 2 раза больше расчетного и все грело. Ну и напор конечно. Причем температура у самого хреново отаплиапемого дома на вводе была ниже чем на котельной на 1-2 градуса т. е незначительно. В отличии от температуры обратки. Пл ней надо и регулировпть. У вас полный беспредел.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 15.2.2024, 20:31
|
|
|
|
|
20.2.2024, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
.......Короче, только эксплуатонщики виноваты во всех грехах. А остальные все - белые и пушистые..........
Я привёл случаи из собственного опыта как начальника участка котельных. Это только по теплотрассе. А реальных причин может быть больше. Теплосчётчиков наверняка нет на домах а по этому : Надо проверить шайбирование домов , если такое выполнялось, то есть пересчитать гидравлику и проверить отверстия или расчитать по новой в доссельных шайбах. А лучше произвести подбор на основе расчёта и установку линейных вентилей , это не дорого , и провести их настройку прибором . Это даст полную картину по расходам.Да и с регулировкой и контролем в дальнейшем будет проще. Возможно поднять старые режимные журналы (если велись и не уничтожены) прошлых лет и посмотреть что было раньше . Тем более и жалоб на недотоп должно быть достаточно в этом случае. Или молчали все десятилетия? Сравнить изменения проекта - проводились ли какие то замены насосного оборудования в том числе . Пройтись по самой трассе и посмотреть грунт над теплотрассой . Ну и так далее. Исходя из проверок и расчётов принимать решения уже дальше . Да , если стоят задвижки шиберного типа , то проверить не упала ли в какой то из них щёчка .У нас был случай , когда она соскочила и начала дросселировать расход .Второй случай - часть щёчки отвалилась и аналогично. Подобное может быть и в камерах и в котельной .Надо проверить запорную и фильтры или грязевики .Иногда, в старых котельных , шайбы ставили для подпора обратки. Так что проверку надо проводить комплексно.
Хотя подобное с плохой изоляцией в самой трассе и такими потерями температуры, или подтоплениями теплотрасс ,далеко не новость. В новом микрорайоне у нас в одной из камер из-за не работы колодцев ливневой канализации рядом появилась вода, трассу подтопило, не много .На домах стоят теплосчётчики как и в районной бойлерной, Так вот , мы сразу начали терять 17 процентов тепла по отношению к похожим прошлогодним условиям ,дополнительно. Сразу организовали проверку , выявили проблему и ликвидировали а строителей , допустивших подобное при строительстве ливневой канализации , наказали.
Сообщение отредактировал svoroponov - 20.2.2024, 15:18
|
|
|
|
|
24.2.2024, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Цитата(vlad2 @ 15.2.2024, 10:26) Один из домов вполне мог поставить более мощный насос, не сообщая никому манометры в домах есть? А на источнике тепла? Если есть(живые), что показывают?
|
|
|
|
|
24.2.2024, 23:06
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49932
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(borm @ 24.2.2024, 21:33) манометры в домах есть? А на источнике тепла? Если есть(живые), что показывают? На таких графиках манометры ничего не показывают. Ну, одно и то же показывают. Передоз насосов это всегда паразитные закольцовки и опрокидывание. Гидравлический бардак как следствие мелкособственнических интересов мещан, описано в классической литературе задолго до появления централизованных систем теплоснабжения.
|
|
|
|
|
25.2.2024, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6152
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(HeatServ @ 24.2.2024, 23:06) На таких графиках манометры ничего не показывают. Ну, одно и то же показывают. Передоз насосов это всегда паразитные закольцовки и опрокидывание. Гидравлический бардак как следствие мелкособственнических интересов мещан, описано в классической литературе задолго до появления централизованных систем теплоснабжения. Пирометр правду покажет, всю.
|
|
|
|
|
25.2.2024, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Цитата(HeatServ @ 24.2.2024, 23:06) На таких графиках манометры ничего не показывают. Ну, одно и то же показывают. Понятно, но мало ли. Там и на источнике не понятно, что происходит. Про тепловую сеть тут вообще нет ни слова.(диаметр, протяженность исполнение и т.д.) Цитата(CNFHSQ @ 25.2.2024, 8:26) Пирометр правду покажет, всю. Даже термопарой из китайского мультиметра можно протыкать. И вопрос про гильзы под термометры на вводах уточнить бы.
Сообщение отредактировал borm - 25.2.2024, 9:58
|
|
|
|
|
25.2.2024, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6152
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(borm @ 25.2.2024, 9:55) И вопрос про гильзы под термометры на вводах уточнить бы. Не, только пирометр.
|
|
|
|
|
22.3.2024, 15:00
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.1.2024
Пользователь №: 426042
|
Месяц уже прошел, причину выявили или нет? А то проблему обозначили, а решение нет.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|