Электроотопление в душе |
|
|
|
18.8.2009, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 29516
|
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Можно ли найти какой-нибудь электрический конвектор с высокой степенью защиты для установки в помещение открытого душа? Или какое другое оборудования для электроотопления.
|
|
|
|
|
18.8.2009, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Есть электрические полотенцесушители, а ещё греющий пол кабелем
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
18.8.2009, 21:59
|
Guest Forum
|
Крайне хреново понимаю зачем в душе отопление... Или наркоман-строитель отвел под душ помещение смежное с улицей?
|
|
|
|
|
18.8.2009, 22:07
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(exelente @ 18.8.2009, 22:59) [snapback]424914[/snapback] Крайне хреново понимаю зачем в душе отопление... Или наркоман-строитель отвел под душ помещение смежное с улицей? а каким макаром Вы обеспечите номативные 25 градусов, обычно это делается полотенцесушителем. В АБК при заводах встречаются полы на грунте, безчердачные здания, это я о теплопотерях.
|
|
|
|
|
18.8.2009, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 29516
|
Цитата(exelente @ 18.8.2009, 22:59) [snapback]424914[/snapback] Крайне хреново понимаю зачем в душе отопление... Или наркоман-строитель отвел под душ помещение смежное с улицей? Старое здание, делалась реконструкция. Как не странно душевые находятся в угловом помещении смежным с улицей. Заказчик захотел электроотопление вместо водяного существующего, перепланировку делать не пожелал... Хозяин-барин, а вот что мне делать даже не знаю. Теплопотери в помещении к тому же составили порядка 2,5кВт
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
18.8.2009, 22:48
|
Guest Forum
|
Цитата(zvvital @ 18.8.2009, 23:25) [snapback]424928[/snapback] Старое здание, делалась реконструкция. Как не странно душевые находятся в угловом помещении смежным с улицей. Заказчик захотел электроотопление вместо водяного существующего, перепланировку делать не пожелал... Хозяин-барин, а вот что мне делать даже не знаю. Теплопотери в помещении к тому же составили порядка 2,5кВт Тогда соболезную, но окромя варианта от jota ничего не придумаешь. Ну разве что воздушное отопление с какими нибудь веерными диффузорами. Задешево в таком экзотике ничего не будет. Цитата обычно это делается полотенцесушителем Обычно это делается конвектором в раздевалке и вытяжкой из душа. Но это катит если теплопотери в ограждения незначительны. Мы не о квартире надеюсь говорим, а о душевой рыл на 10-20)))
|
|
|
|
|
18.8.2009, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 29516
|
Что-то вроде мини-гостиницы, душевая там общая на 4 места.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
18.8.2009, 23:09
|
Guest Forum
|
Цитата(zvvital @ 19.8.2009, 0:01) [snapback]424939[/snapback] Что-то вроде мини-гостиницы, душевая там общая на 4 места. Это " Цитата а о душевой рыл на 10-20 " я для Vano говорил
|
|
|
|
|
18.8.2009, 23:18
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(exelente @ 18.8.2009, 23:48) [snapback]424935[/snapback] Обычно это делается конвектором в раздевалке и вытяжкой из душа. Но это катит если теплопотери в ограждения незначительны. Мы не о квартире надеюсь говорим, а о душевой рыл на 10-20))) Про полотенцесушители я говорил действительно о квартире/гостинице/душевой на одно лицо. Конвектор от чего запитан? если от отопления то, то месяцев 5 не работает, а 25 нужно круглый год. Далее 20 рыл это 1500 кубов воздуха в час - не потянет конвектор - надо решать вентиляцией.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
18.8.2009, 23:29
|
Guest Forum
|
Цитата(Vano @ 19.8.2009, 0:18) [snapback]424949[/snapback] Про полотенцесушители я говорил действительно о квартире/гостинице/душевой на одно лицо. Конвектор от чего запитан? если от отопления то, то месяцев 5 не работает, а 25 нужно круглый год. Далее 20 рыл это 1500 кубов воздуха в час - не потянет конвектор - надо решать вентиляцией. От электричества естесно обычно запитан (или от ГВС накрайняк) . Если от котельной своей здание питается, то пофик, от воды питаем. Мне все чаще такие билдин попадаются ибо контора из которой пока не сбежал котельные мучит в основном А про вентиляцию общеобменную + конвектор... (25-18)*1,2*1500/3600=3,5кВт бум еще бодаться? Нафига?
|
|
|
|
|
18.8.2009, 23:45
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44109
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(exelente @ 19.8.2009, 0:29) [snapback]424958[/snapback] От электричества естесно обычно запитан (или от ГВС накрайняк) . Если от котельной своей здание питается, то пофик, от воды питаем. Мне все чаще такие билдин попадаются ибо контора из которой пока не сбежал котельные мучит в основном А про вентиляцию общеобменную + конвектор... (25-18)*1,2*1500/3600=3,5кВт бум еще бодаться? Нафига? Ну если от электричества базара нет, а то от воды пытаются обычно запитать, когда она отлючена. Но конвектор не есть хорошо - он не прогреет поступающих воздух от общееобменки - под решетку не повесить -в данном случае лучше канальный эл. калорифер. А смысл бодаться - поговорить поспорить - вдруг чего нового узнаем.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
19.8.2009, 10:25
|
Guest Forum
|
Цитата(Vano @ 19.8.2009, 0:45) [snapback]424959[/snapback] А смысл бодаться - поговорить поспорить - вдруг чего нового узнаем. Так зачем говорите под воздуховод пихать? Кстати канальный электрокалорифер это гуд, мне в голову как то не пришло... Однако останется вопрос управления. Мне кажется все таки бюджетнее в случае 3,5 кВт повесить дешовенькие электрокалориферы с термостатами на одну стену, а на противоположную стену под потолок несколько решеток. Воздух пройдет под потолком, соберет тепло от людев, догреется в зоне калориферов и обратным потоком придет к людям.
|
|
|
|
|
19.8.2009, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 523
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664
|
греющий кабель в пола закатать и никаких проблем.
|
|
|
|
|
24.5.2012, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979
|
Добрый день! Помогите, не знаю как выйти из ситуации. В АБК саму душевую кабинку сделали примыкающую к наружной стене, отапливаем электричеством, решили сделать теплый пол. Вопрос вот в чем, что будет со стеной душевой, как ее обезопасить от конденсата и промерзания, и надо ли? Наружняя температура самая минимальная -57. Здание блочного модульного исполнения.
|
|
|
|
|
24.5.2012, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(marisa @ 24.5.2012, 13:45) Вопрос вот в чем, что будет со стеной душевой, как ее обезопасить от конденсата и промерзания, и надо ли? Наружняя температура самая минимальная -57. Здание блочного модульного исполнения. Трапы тоже греть будете? Там быстро вода испарится со всеми последствиями.... Наружную стену надо утеплять изнутри и делать гидроизоляцию. Иначе влага проникнет в стену, потом замёрзнет и вся стена будет в трещинах и сыпаться...
|
|
|
|
|
24.5.2012, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979
|
Цитата(jota @ 24.5.2012, 16:46) Трапы тоже греть будете? Там быстро вода испарится со всеми последствиями.... Наружную стену надо утеплять изнутри и делать гидроизоляцию. Иначе влага проникнет в стену, потом замёрзнет и вся стена будет в трещинах и сыпаться... под самим душем кабеля не будет, только открытые поверхности пола. Гидроизоляцию стены сделали.
|
|
|
|
|
24.5.2012, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(marisa @ 24.5.2012, 15:52) под самим душем кабеля не будет, только открытые поверхности пола. Гидроизоляцию стены сделали. Электрические полотенцесушители повесьте в преддушевую для доп.отопления Стену надо было теплоизолировать, а потом гидроизоляцию....
Сообщение отредактировал jota - 24.5.2012, 15:57
|
|
|
|
|
28.5.2012, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979
|
Цитата(jota @ 24.5.2012, 16:57) Электрические полотенцесушители повесьте в преддушевую для доп.отопления Стену надо было теплоизолировать, а потом гидроизоляцию.... Спасибо Вам за советы. Преддушевой нет, сразу раздевалка в соседнем помещении, она отапливается электроконвектором.. Подскажите,пожалуйста, чем лучше теплоизолировать???
|
|
|
|
|
6.3.2024, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 16.10.2009
Пользователь №: 39693
|
Подниму старую тему. Почитала переписку выше и возник вопрос: а разве по нормам можно делать электроотопление в помещении душевых? Согласно СП 60, приложение Б, пункт Б.6 в душевых возможно только водяное или воздушное отопление. В нормах, действовавших на 2009 год (на момент переписки), это тоже было так.
Сообщение отредактировал Григорьева Екатерина Андре - 6.3.2024, 14:30
|
|
|
|
|
6.3.2024, 17:18
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5087
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 6.3.2024, 16:28) Подниму старую тему. Почитала переписку выше и возник вопрос: а разве по нормам можно делать электроотопление в помещении душевых? Согласно СП 60, приложение Б, пункт Б.6 в душевых возможно только водяное или воздушное отопление. В нормах, действовавших на 2009 год (на момент переписки), это тоже было так. в нормальном применении любое электро... во влажном помещении должно быть через УЗО. И электроводонагреватель в том числе. и камин в сауне. и просто конвектор на стене. вот умывальная в блочно-модульном общежитии (за полярным кругом) на улице за минус 50.
обогревателей нет вообще. и в душевой, насколько помню, только бойлеры стояли. без обогревателей. помещение было теплым за счет соседних помещений и вытяжной вентиляции для движения воздуха. помещения в центре общежития. но перепад температур в общаге - дикий. комната примерно 2,5 х 5,5 м. короткая сторона выходит с окном на улицу.
на второй короткой стороне - выход в общий коридор
из-за плохо утепленных стыков , такая разница: возле окна, где висит обогреватель, голова нагревалась до кипения мозгов. возле выходной двери, в углу, лежала моя сумка вахтовая. под сумкой образовывалась наледь-снег от конденсата из помещения. и это на втором этаже то есть с улицы были такие проходы, что "утепление" не спасало. сама общага:
Сообщение отредактировал nick2 - 6.3.2024, 17:08
|
|
|
|
|
6.3.2024, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32986
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(nick2 @ 6.3.2024, 17:18) в нормальном применении любое электро... во влажном помещении должно быть через УЗО. И электроводонагреватель в том числе. и камин в сауне. и просто конвектор на стене.
Если помнить, что электро теплый пол все таки не термин, а сленг( изделие само), то из за вот этого и порой перенедопонимание. Не всегда удобен теплым сам пол, да площадь стен поболе будет для размещения любого колва кабелей, особенно если этап с известной расстановкой мебели и оборудования. А поскольку эти бытовки с фото таки временные здания и сооружения, то второе условие комфортности на них не проверяют и толщина ТИ таки и стыки(исполнение их) порой страдают и нет условия Тповерхности не ниже Тв не более, чем на 4-6 градусов.
|
|
|
|
|
|