Цитата(aminopower @ 21.12.2023, 15:05)
Пунктом не поделитесь? :rolleyes:
Приводил СанПиН 2.1.4.1074-01 по питьевой воде. И что после 2-х суток вода начинает цвести.
для диам.160мм по объему воды в трубе получилось 4,1 м3, расход на хоз.питье 2,2м3/сут, и получается, что как раз раз в 2 дня будет обмен воды, это не нарушает требования. приведу этот расчет.
Цитата(nagger @ 21.12.2023, 17:13)
Один оборот за 2 суток. Как для рчв.
Про 110 и 160: какие были аргументы? "так лучше"? Расчет где?
Для 160мм при расходе 15,614 (пожар+х.п) скорость в трубе 1 м/с. Является оптимальной, соотв. тех. требованиям МВК, где у них указано, что при расчёте трубопроводов на пропускную способность применять скорость воды V=1 – 1,5 м/с. Потери по длине 2м.
Требование эксперта снизить диаметр до 110х6,6мм связано с тем, что можно ведь разгонять до 3м/с скорость при пожаре, и как раз получается 2,2м/с, потери по длине при этом 12м