> Правильное абсолютное давление на входе в теплообменник
MikhailTE
сообщение 20.4.2023, 20:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.5.2022
Пользователь №: 405307



Здравствуйте.

Недавно заказывали на предприятии теплообменник пластинчатый (пар-вода). На предприятии сказали, что рабочее давление пара на входе в теплообменник 4 атм, а фирма в своем расчете приравняла это давление к абсолютному и по нему принимала термодинамические параметры. Более того, фирма указала отдельно рабочее давление уже 3 атм. Прошу объяснить возможную причину.

Буду благодарен за ответ.
С уважением, Михаил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 25.4.2023, 11:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Подразделения эксплуатации обычно оперируют избыточным давлением, соответственно и задания выдают в избыточном. А проектировщики применяют параметры пара из таблиц. В этих таблицах параметры указаны в абсолютном значении. Кто-то кого-то не понял, не уточнил и принял решение. В этом причина скорее всего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.7.2023, 13:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(T-rex @ 25.4.2023, 11:31) *
Подразделения эксплуатации обычно оперируют избыточным давлением, соответственно и задания выдают в избыточном. А проектировщики применяют параметры пара из таблиц. В этих таблицах параметры указаны в абсолютном значении. Кто-то кого-то не понял, не уточнил и принял решение. В этом причина скорее всего


Очень часто встречающаяся ситуация. Однако, ее заранее можно отследить по несоответствию температуры пара, если приводится температура пара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:53