> объединение ВПВ и АПТ
hochu_vse_znat'
сообщение 6.6.2022, 10:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Добрый день!
В здании 5 узлов управления АПТ, и на каждой из пяти секций АПТ запитаны пожарные краны (менее 12 штук на секцию). Получается в общем по зданию 50 ПК, возникает вопрос, требуется ли эти секции кольцевать между собой? краны же на разных секциях...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 6.6.2022, 14:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(hochu_vse_znat' @ 6.6.2022, 10:45) *
Добрый день!
В здании 5 узлов управления АПТ, и на каждой из пяти секций АПТ запитаны пожарные краны (менее 12 штук на секцию). Получается в общем по зданию 50 ПК, возникает вопрос, требуется ли эти секции кольцевать между собой? краны же на разных секциях...

ну вообще в текущей редакции СП485 второй ввод с 4 и более секциями надо делать и без ПК
6.7.1.43. АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. ...
6.7.1.44. Для АУП-С с четырьмя секциями и более второй выход на питающий трубопровод допускается осуществлять от смежной секции. Для этого на выходе между узлами управления смежных секций должно быть предусмотрено запорное устройство с ручным приводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 6.6.2022, 16:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(jiexawcr @ 6.6.2022, 14:19) *
ну вообще в текущей редакции СП485 второй ввод с 4 и более секциями надо делать и без ПК
6.7.1.43. АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. ...
6.7.1.44. Для АУП-С с четырьмя секциями и более второй выход на питающий трубопровод допускается осуществлять от смежной секции. Для этого на выходе между узлами управления смежных секций должно быть предусмотрено запорное устройство с ручным приводом.

Два ввода перед узлами управления.... а потом после каждого УУ тупиковая система с 11 ПК. На разные помещения одного здания. допустимо ли так?

Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 6.6.2022, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 7.6.2022, 16:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(hochu_vse_znat' @ 6.6.2022, 16:41) *
Два ввода перед узлами управления.... а потом после каждого УУ тупиковая система с 11 ПК. На разные помещения одного здания. допустимо ли так?

ну сейчас для вас получается прописано так:
с 4 и более секциями требуется 2 ввода как перед ауп, так и на входе в каждую секцию, второй ввод в секцию допускается выполнить от соседней секции.

про пк получается не важно сколько их там и где при 4 секциях.

так написано и считаю, что если проектируете по СП485, то нужно выполнять, как бы это глупо не было бы.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 7.6.2022, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.6.2022, 19:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(jiexawcr @ 7.6.2022, 16:34) *
ну сейчас для вас получается прописано так:
с 4 и более секциями требуется 2 ввода как перед ауп, так и на входе в каждую секцию, второй ввод в секцию допускается выполнить от соседней секции.

про пк получается не важно сколько их там и где при 4 секциях.

так написано и считаю, что если проектируете по СП485, то нужно выполнять, как бы это глупо не было бы.


СП-485
6.7.1.43 АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. При этом подводящий трубопровод должен быть закольцован. В качестве второго ввода в секцию АУП-С может быть использована обводная линия у узла управления, соединяющая подводящий и питающий трубопроводы через запорное устройство с ручным приводом.

6.7.1.44 Для АУП-С с четырьмя секциями и более второй выход на питающий трубопровод допускается осуществлять от смежной секции. Для этого на выходе между узлами управления смежных секций должно быть предусмотрено запорное устройство с ручным приводом.

6.7.1.45 Допускается присоединять пожарные краны к питающим и распределительным трубопроводам водозаполненных спринклерных АУП и АУП-ТРВ, а также к подводящим трубопроводам воздушных спринклерных АУП и АУП-ТРВ. Диаметр распределительных, питающих и подводящих трубопроводов АУП и АУП-ТРВ, к которым подсоединяются трубопроводы с пожарными кранами, должен быть не менее DN 65.

При нынешней формулировке п.6.7.1.43 при 12 ПК и более в установке второй ввод необходим независимо от числа ПК в секции.
К тому же в 6.7.1.43-45 не указано чётко, что вводы секции с 12 ПК должны быть подключены к разным участкам подводящего кольца

СП 5.13130.2009
5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два вво-
да. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается
осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать
задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвиж-
ку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован.
НПБ 88-2001
4.34. Секция спринклерной установки с 12 и более пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать установку задвижки с ручным приводом, а подводящий трубопровод должен быть закольцован и между этими узлами управления устанавливается разделительная задвижка.


Проект изменения 1 к СП 485
трубопроводов АУП и АУП-ТРВ, к которым подсоединяются трубопроводы с пожарными кранами должен быть не менее DN 65».
10. Пункт 6.7.1.45 изложить в следующей редакции: «В ВПВ, совмещенном с АУП, ПК допускается присоединять: к водозаполненной спринклерной сети – к питающим и распределительным трубопроводам АУП или на их отводах, к воздухозаполненной спринклерной сети – к подводящим, питающим и распределительным трубопроводам АУП или на их отводах, к дренчерной АУП – к подводящим трубопроводам. Диаметр распределительных, питающих и подводящих трубопроводов АУП и АУП-ТРВ, к которым подсоединяются трубопроводы с пожарными кранами должен быть не менее DN 65».

IMHO,было бы разумнее не ставить ПК на воздухозаполненные секции после УУ. В ГОСТ на клапаны ПК нет требований на герметичность по воздуху, а после каждого заполнения трубопроводов при проверке клапана или ложном срабатывании нужно будет удалять воду из стояка каждого ПК






Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 8.6.2022, 10:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(BTS @ 7.6.2022, 19:45) *
СП-485
6.7.1.43 АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. При этом подводящий трубопровод должен быть закольцован. В качестве второго ввода в секцию АУП-С может быть использована обводная линия у узла управления, соединяющая подводящий и питающий трубопроводы через запорное устройство с ручным приводом.

6.7.1.44 Для АУП-С с четырьмя секциями и более второй выход на питающий трубопровод допускается осуществлять от смежной секции. Для этого на выходе между узлами управления смежных секций должно быть предусмотрено запорное устройство с ручным приводом.

6.7.1.45 Допускается присоединять пожарные краны к питающим и распределительным трубопроводам водозаполненных спринклерных АУП и АУП-ТРВ, а также к подводящим трубопроводам воздушных спринклерных АУП и АУП-ТРВ. Диаметр распределительных, питающих и подводящих трубопроводов АУП и АУП-ТРВ, к которым подсоединяются трубопроводы с пожарными кранами, должен быть не менее DN 65.

При нынешней формулировке п.6.7.1.43 при 12 ПК и более в установке второй ввод необходим независимо от числа ПК в секции.
К тому же в 6.7.1.43-45 не указано чётко, что вводы секции с 12 ПК должны быть подключены к разным участкам подводящего кольца

СП 5.13130.2009
5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два вво-
да. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается
осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать
задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвиж-
ку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован.
НПБ 88-2001
4.34. Секция спринклерной установки с 12 и более пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать установку задвижки с ручным приводом, а подводящий трубопровод должен быть закольцован и между этими узлами управления устанавливается разделительная задвижка.


Проект изменения 1 к СП 485
трубопроводов АУП и АУП-ТРВ, к которым подсоединяются трубопроводы с пожарными кранами должен быть не менее DN 65».
10. Пункт 6.7.1.45 изложить в следующей редакции: «В ВПВ, совмещенном с АУП, ПК допускается присоединять: к водозаполненной спринклерной сети – к питающим и распределительным трубопроводам АУП или на их отводах, к воздухозаполненной спринклерной сети – к подводящим, питающим и распределительным трубопроводам АУП или на их отводах, к дренчерной АУП – к подводящим трубопроводам. Диаметр распределительных, питающих и подводящих трубопроводов АУП и АУП-ТРВ, к которым подсоединяются трубопроводы с пожарными кранами должен быть не менее DN 65».

IMHO,было бы разумнее не ставить ПК на воздухозаполненные секции после УУ. В ГОСТ на клапаны ПК нет требований на герметичность по воздуху, а после каждого заполнения трубопроводов при проверке клапана или ложном срабатывании нужно будет удалять воду из стояка каждого ПК


везде же написано что подводящий должен быть закольцован, а это до узла управления. После узла управления не вижу требований о кольцевании. Да и как кольцевать? а если у нас смежные секции меньшего диаметра? например одна Ду 150 и три Ду 100. с чем кольцевать Ду 150?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.6.2022, 13:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(hochu_vse_znat' @ 8.6.2022, 10:47) *
везде же написано что подводящий должен быть закольцован, а это до узла управления. После узла управления не вижу требований о кольцевании. Да и как кольцевать? а если у нас смежные секции меньшего диаметра? например одна Ду 150 и три Ду 100. с чем кольцевать Ду 150?

6.7.1.43 АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. При этом подводящий трубопровод должен быть закольцован. В качестве второго ввода в секцию АУП-С может быть использована обводная линия у узла управления, соединяющая подводящий и питающий трубопроводы через запорное устройство с ручным приводом.

Если АУП,а не секция должна иметь два ввода,это закольцовка снизу.Понятно. Но в третьем предложении речь идёт о том,что секция должна иметь второй ввод,без уточнения количества ПК в секции.Значит каждая? Для сравнения я и приводил формулировки из предшествующих нормативов.

Изначальная идея второго ввода в секцию с 12 ПК была в том, что если отключён клапан, то хотя бы ПК секции можно использовать,пусть и без спринклеров.Такое объяснение слышал от авторов пункта,впервые появившегося в СН 75-76. Всё дело в том, что конструкция тогдашнего водосигнального клапана ВС была менее надёжна,чем у нынешних поворотных. У клапана ВС тарель перемещалась на вертикальном штоке в направляющих, и бывали случаи зависания штока при возврате. У клапанов поворотной конструкции такого рода проблем нет,и пункт можно считать устаревшим.
При выполнении второго ввода от секции с УУ меньшего диаметра перемычка с задвижкой должна быть меньшего диаметра.

Кстати говоря, если изменение в п. 6.7.1.45 СП 485 пройдёт в предложенном виде(т.е. разрешат подключение ПК к воздушным спринклерным секциям),то над клапанами и на перемычке нужно будет подбирать задвижки, которые не травят воздух как через закрытый затвор, так и через уплотнение штока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 9.6.2022, 8:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(BTS @ 8.6.2022, 13:01) *
6.7.1.43 АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. При этом подводящий трубопровод должен быть закольцован. В качестве второго ввода в секцию АУП-С может быть использована обводная линия у узла управления, соединяющая подводящий и питающий трубопроводы через запорное устройство с ручным приводом.

Если АУП,а не секция должна иметь два ввода,это закольцовка снизу.Понятно. Но в третьем предложении речь идёт о том,что секция должна иметь второй ввод,без уточнения количества ПК в секции.Значит каждая? Для сравнения я и приводил формулировки из предшествующих нормативов.

Изначальная идея второго ввода в секцию с 12 ПК была в том, что если отключён клапан, то хотя бы ПК секции можно использовать,пусть и без спринклеров.Такое объяснение слышал от авторов пункта,впервые появившегося в СН 75-76. Всё дело в том, что конструкция тогдашнего водосигнального клапана ВС была менее надёжна,чем у нынешних поворотных. У клапана ВС тарель перемещалась на вертикальном штоке в направляющих, и бывали случаи зависания штока при возврате. У клапанов поворотной конструкции такого рода проблем нет,и пункт можно считать устаревшим.
При выполнении второго ввода от секции с УУ меньшего диаметра перемычка с задвижкой должна быть меньшего диаметра.

Кстати говоря, если изменение в п. 6.7.1.45 СП 485 пройдёт в предложенном виде(т.е. разрешат подключение ПК к воздушным спринклерным секциям),то над клапанами и на перемычке нужно будет подбирать задвижки, которые не травят воздух как через закрытый затвор, так и через уплотнение штока.

А если у нас ПК сидят на отдельной системе минуя узел управления, то какой смысл в этой перемычке от другой секции еще и меньшего диаметра, еще и с ручной задвижкой, кстати, нормально закрытой же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 9.6.2022, 11:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(hochu_vse_znat' @ 9.6.2022, 8:39) *
А если у нас ПК сидят на отдельной системе минуя узел управления, то какой смысл в этой перемычке от другой секции еще и меньшего диаметра, еще и с ручной задвижкой, кстати, нормально закрытой же?

Да.
Если ВПВ подключён к подводящему трубопроводу системы АПТ до УУ, то СП485 6.7.1.43 -6.7.1.45 "не при делах". Должно быть обеспечено одновременное выполнение требований СП 485 и СП10.

Сообщение отредактировал BTS - 9.6.2022, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 21.2.2024, 9:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(BTS @ 9.6.2022, 11:37) *
Да.
Если ВПВ подключён к подводящему трубопроводу системы АПТ до УУ, то СП485 6.7.1.43 -6.7.1.45 "не при делах". Должно быть обеспечено одновременное выполнение требований СП 485 и СП10.

а как быть когда у нас один узел управления на две секции? получается два ввода к насосам, далее напорная линия на которой узел управления, и от узла управления пошли две секции на одной из которых более 12 ПК а на другой менее 12 ПК?
Прикрепленный файл  1.PNG ( 19,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

достаточно перемычку сделать ? получается не менее 65 мм должна быть вторая секция для создания перемычки?
Прикрепленный файл  2.PNG ( 24,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


Сообщение отредактировал projects - 21.2.2024, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 21.2.2024, 12:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



У узла управления не может быть "двух секций". Ваше решение противоречит п.3.64 и п.6.7.1.16 СП485.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 21.2.2024, 22:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Sindarkon @ 21.2.2024, 12:22) *
У узла управления не может быть "двух секций". Ваше решение противоречит п.3.64 и п.6.7.1.16 СП485.

6.7.1.16. Монтаж запорных устройств на питающих трубопроводах допускается:
- в узле управления после спринклерного сигнального клапана;
- перед каждым направлением спринклерной распределительной сети (после сигнализатора потока
жидкости).
1. Если убрать перемычку, нельзя считать что задвижки 1 и 2 стоят после спринклерного сигнального клапана? их получается вообще нельзя ставить?

2. Подкорректируйте, пожалуйста, как должно быть на схеме, если на системе АПТ установлено более 12 ПК? где брать второй трубопровод ? УУ ведь один, второй трубопровод без узла управления соединяется с секцией?
Прикрепленный файл  3.PNG ( 46,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


Сообщение отредактировал projects - 21.2.2024, 22:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 22.2.2024, 11:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
1. Если убрать перемычку, нельзя считать что задвижки 1 и 2 стоят после спринклерного сигнального клапана? их получается вообще нельзя ставить?

Задвижка ставится непосредственно после спринклерного клапана - для обслуживания этого самого клапана.

Цитата
где брать второй трубопровод ? УУ ведь один, второй трубопровод без узла управления соединяется с секцией?

6.7.1.43 АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. При этом подводящий трубопровод должен быть закольцован. В качестве второго ввода в секцию АУП-С может быть использована обводная линия у узла управления, соединяющая подводящий и питающий трубопроводы через запорное устройство с ручным приводом.

У вас должно быть кольцо после насосов, на которое установлен УУ с обводной линией и запорной арматурой.

В целом количество УУ определяется п.6.2.3 СП485.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 22.2.2024, 11:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Sindarkon @ 22.2.2024, 11:10) *
Задвижка ставится непосредственно после спринклерного клапана - для обслуживания этого самого клапана.


6.7.1.43 АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. При этом подводящий трубопровод должен быть закольцован. В качестве второго ввода в секцию АУП-С может быть использована обводная линия у узла управления, соединяющая подводящий и питающий трубопроводы через запорное устройство с ручным приводом.

У вас должно быть кольцо после насосов, на которое установлен УУ с обводной линией и запорной арматурой.

В целом количество УУ определяется п.6.2.3 СП485.

таким образом получается?
если верно, то задвижка 2 нормально открыта?

Прикрепленный файл  4.PNG ( 61,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


Сообщение отредактировал projects - 22.2.2024, 11:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4.PNG ( 61,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 22.2.2024, 19:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Да, примерно так. Только должны быть ещё запорная арматура на кольце между УУ и вторым вводом, а также после УУ (до второго ввода).
При этом запорная арматура на втором вводе нормально закрыта.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 22.2.2024, 19:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 22.2.2024, 20:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Sindarkon @ 22.2.2024, 19:39) *
Да, примерно так. Только должны быть ещё запорная арматура на кольце между УУ и вторым вводом, а также после УУ (до второго ввода).
При этом запорная арматура на втором вводе нормально закрыта.

Согласовано?)))
Прикрепленный файл  5.PNG ( 72,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

Верно я понимаю, что арматуру при желании на направлениях 1 и 2 поставить можно, но перед ними требуется поставить СПЖ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 27.2.2024, 15:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Да, схема верная. Я бы, правда, добавил ещё пару задвижек по краям от насосов, но можно и так.

Цитата
Верно я понимаю, что арматуру при желании на направлениях 1 и 2 поставить можно, но перед ними требуется поставить СПЖ?

Да, секцию можно разделить на направления с помощью СПЖ. Что касается места установки арматуры - это вопрос спорный, поскольку п.6.7.1.16 противоречит п.6.1.20. Я устанавливаю арматуру по п.6.1.20 - перед СПЖ, - поскольку он наследует п.5.1.17 СП5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.2.2024, 13:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 27.2.2024, 15:16) *
Да, схема верная. Я бы, правда, добавил ещё пару задвижек по краям от насосов, но можно и так.


Да, секцию можно разделить на направления с помощью СПЖ. Что касается места установки арматуры - это вопрос спорный, поскольку п.6.7.1.16 противоречит п.6.1.20. Я устанавливаю арматуру по п.6.1.20 - перед СПЖ, - поскольку он наследует п.5.1.17 СП5.


6.7.1.16 Монтаж запорных устройств на питающих трубопроводах допускается:
в узле управления после спринклерного сигнального клапана;
перед каждым направлением спринклерной распределительной сети (после сигнализатора
потока жидкости).


Задвижка устанавливается для обеспечения возможности отключения части секции после СПЖ, в т.ч. при необходимости проведения работ на самом СПЖ. Задвижка должна стоять перед СПЖ по ходу воды. Короче говоря, очередной ЛЯП со стороны нормотворцев.После СПЖ ставится клапан на ответвлении для проверки СПЖ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 8:25