> ВПВ и ХВС, Объединённая система хвс и впв
Abai1997
сообщение 22.3.2024, 13:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.12.2022
Пользователь №: 412229



Добрый день. Здание 4 эт. высотой 15м. Расход на ВПВ 1х2,6 л/с. Ввод выполнен 1 трубой ду100мм. По расчету насосная требуется только на ХВС. Вопрос: требуется ли закольцовка сети или можно сделать тупиковую сеть? Нужно ли объединять по верху для сменности воды? Прикладываю три варианта исполнения, подскажите какой правильны?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 66,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  2.pdf ( 66,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  3.pdf ( 66,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2024, 11:11
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Abai1997 @ 22.3.2024, 13:08) *
Добрый день. Здание 4 эт. высотой 15м. Расход на ВПВ 1х2,6 л/с. Ввод выполнен 1 трубой ду100мм. По расчету насосная требуется только на ХВС. Вопрос: требуется ли закольцовка сети или можно сделать тупиковую сеть? Нужно ли объединять по верху для сменности воды? Прикладываю три варианта исполнения, подскажите какой правильны?

Первый
1. Так не бывает чтоб только на ХВС.
2. Да.
3. Нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abai1997
сообщение 25.3.2024, 11:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.12.2022
Пользователь №: 412229



Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2024, 11:11) *
Первый
1. Так не бывает чтоб только на ХВС.
2. Да.
3. Нужно.



Подскажите какой из предложенных вариантов правильный

Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2024, 11:11) *
Первый
1. Так не бывает чтоб только на ХВС.
2. Да.
3. Нужно.



Так же по поводу насосов. Из за того что свободный напор у прибора на хвс 20м, а у ПК10м. По расчёту гарантированного не хватает для хвс10м.
Еще в каких случаях кроме как из за большого напора требуется делать раздельную систему ХВС и ВПВ. И стоит ли делать объединенную в 4 эт. здании 50х20м

Сообщение отредактировал Abai1997 - 25.3.2024, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2024, 15:00
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Abai1997 @ 25.3.2024, 11:38) *
Так же по поводу насосов. Из за того что свободный напор у прибора на хвс 20м, а у ПК10м.

С какой стати у ПК 10м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 29.3.2024, 13:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Abai1997
Цитата
Вопрос: требуется ли закольцовка сети или можно сделать тупиковую сеть?

Если кранов меньше 12, можно тупиковую.

Цитата
Нужно ли объединять по верху для сменности воды?

Нужно. Такие тупики на хозпитье очень нежелательны. Вариант 1 вполне подходит, только цель нижнего кольца непонятна.

И в целом возникают вопросы к функционированию такой системы с точки зрения автоматики. Вы планируете отключать насосы при пожаре? И на какой расход рассчитан ввод в здание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abai1997
сообщение 29.3.2024, 19:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.12.2022
Пользователь №: 412229



Цитата(Sindarkon @ 29.3.2024, 13:12) *
Abai1997

Если кранов меньше 12, можно тупиковую.


Нужно. Такие тупики на хозпитье очень нежелательны. Вариант 1 вполне подходит, только цель нижнего кольца непонятна.

И в целом возникают вопросы к функционированию такой системы с точки зрения автоматики. Вы планируете отключать насосы при пожаре? И на какой расход рассчитан ввод в здание?


То есть лучше сделать раздельную систему ? И если раздельную то кольцевать как ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.4.2024, 10:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Раздельная всегда лучше.
Зачем вам её кольцевать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abai1997
сообщение 2.4.2024, 10:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.12.2022
Пользователь №: 412229



Цитата(Sindarkon @ 2.4.2024, 10:12) *
Раздельная всегда лучше.
Зачем вам её кольцевать?


А если объединённая нужно ли кольцевать когда меньше 10ПК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.4.2024, 11:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
8.2 Сети водопроводов холодной воды следует принимать:
- тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее 12;
- кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды.

8.3 Кольцевые сети здания должны быть присоединены к различным участкам наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами. Между вводами на наружной сети водопровода следует предусмотреть запорную арматуру для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети.

8.4 Два ввода и более следует предусматривать:
- для зданий, в которых установлено 12 пожарных кранов и более;


Я не очень понимаю ваш вопрос: что и где вы хотите кольцевать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 13:09