Автор: SAP 18.11.2016, 14:41

Добрый день, уважаемые коллеги! Необходимо нагреть механически очищенную воду. Тнач. = 8 гр. С, Тконеч. = 30 гр. С. Заказчик не хочет теплообменник (ему это кажется дорого) и предлагает смешивать данную воду с водой из тепловой сети. Сразу сообщаю, что пар на объекте отсутствует. Лично я никогда такой задачи не решал. Я вижу только одно решение: промежуточный бак под атмосферным давлением и насос для подачи к потребителю. Но это гораздо дороже, чем теплообменник. Может кто-нибудь подскажет какое-нибудь еще решение. Заранее благодарен.

Автор: ssn 19.11.2016, 0:39

технически ничего сложного. так и работает открытая система ГВС.

Автор: Смит 19.11.2016, 1:12

Цитата(SAP @ 18.11.2016, 14:41) *
Может кто-нибудь подскажет какое-нибудь еще решение.

Конечно! wink.gif



Автор: Altelega 19.11.2016, 7:08

Цитата
Лично я никогда такой задачи не решал
в детских садиках так делают, предварительно смеситель обычно с небольшой емкостью до кранов детских умывальников. нам приходилось ставить обратные клапана, чтоб перетока хв-гв не было... насосов чтото неприпомню, в сети давление было.
раньше небогатые учреждения использовали обычные, каждый раз подстраивая смеситель.. нынче ассортимент позволяет выбор. попробуйте термостатический смеситель. (на фото выше из таких)

Автор: SAP 21.11.2016, 14:29

Думаю применить регулятор прямого действия Samson.