Как снизить шум от вентилятора!, Реально ли снизить шум до 30 дБ(А). Элитное жилье! |
|
|
|
23.10.2008, 10:02
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6
|
Вытяжной вентилятор. Шумит. Стоит один глушитель. Не помогает. Перед решеткой стоит метр шумоглушащего воздуховода. Не помогает. Шум канальный. Гораздо выше требуемого 25-30 дБ(А). Установка дополнительных глушков не дает требуемого эффекта, см. расчеты. Проблема: - в вентиляторе? KVKE vs ? - в глушителях? (см. расчеты) глушители не помогают - в частоте оборотов? (где найти зависимость?) - в близости помещений от вентилятора? (10 метров) - или вообще вентиляторы свыше Ду160 не имеют на право жизни в элитной застройке? Прилагаю расчет этого вентилятора с разным количеством глушаков. по расчету также вопросы: - в каталоге шум от вентилятора дается в дБ(А), а шумопоглощение в дБ, можно ли их вычитать друг из друга, а потом сравнивать с нормами, скорректированными по фильтру А? - какой коэфф. вводить при нескольких глушаках, я принимал 2- 0,8; 3- 0,7 без расчетов. - есть ли у кого нибудь А-фильтр по 31,5 Гц, чтобы проверить СНиП.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 10:15
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
|
Вживую шумит, или пока только в теории?
|
|
|
|
|
23.10.2008, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763
|
Цитата - в частоте оборотов? (где найти зависимость?) Изначально малооборотный применять, 900-1500 об/мин. 75 дБ, вообще даже отечественные есть на 70 дБ и чуть ниже, радиальные. Цитата или вообще вентиляторы свыше Ду160 не имеют на право жизни в элитной застройке? Может сам воздуховод после шумоглушителя "впитывает" в себя шум от вентилятора. Попробуйте его снаружи поролоном обмотать, в помешении где вентялятор стоит. От конца шумоглушителя до стены.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 23.10.2008, 10:57
|
|
|
|
|
23.10.2008, 10:58
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6
|
Цитата(cat @ 23.10.2008, 11:15) [snapback]306417[/snapback] Вживую шумит, или пока только в теории? вживую и не на одном уже объекте Цитата(ALEXLIDER @ 23.10.2008, 11:19) [snapback]306424[/snapback] Изначально маооборотный применять 900-1500 об/мин. 75 дБ, вообще даже отечественные есть на 70 дБ и чуть ниже, радиальные.
Может сам воздуховод после шумоглушителя "впитывает" в себя шум от вентилятора. Попробуйте его снаружи поролоном обмотать, в помешении где вентялятор стоит. можете привести пример, какой малооборотный у кого можно по оборотам в техдокументации пробить изменение шума или в программе какого производителя? насчет воздуховода тоже думал, в пятницу поеду на объект буду смотреть, но маловероятно т.к. сам вентилятор в шумоглушащем кожухе и шум от него небольшой
|
|
|
|
|
23.10.2008, 11:08
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
|
Почему то в голову лезет какая то бредятина про лабиринтное шумоглушение(непонятно что это). Может изогнуть гибкий шумоглушитель (вроде так называется, похож на теплоизолированный "гибкарь") S образно, а после него разместить прямой участок воздуховода. Сопротивление конечно возрастет, расход уменьшится. Предпочитаю смотреть и слушать, но здесь не вариант
|
|
|
|
|
23.10.2008, 11:10
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6
|
да вот тоже мысли сделать лабораторию, накупить вентиляторов, глушителей, частотников и все это дело раз и навсегда разрешить и написать тонкую книжку, как сделать дешево и сердито!
|
|
|
|
Гость_texnol_*
|
23.10.2008, 11:58
|
Guest Forum
|
Шум (в воздуховоде) может возникать если высокая скорость в канале. Причина заужено сечение канала или вентилятор даёт большой расход, поставьте частотник (дорого) спрямляющий аппарат на входе вентилятора (прикрыть воздухозабор). Или шумит сам вентилятор?
|
|
|
|
|
23.10.2008, 12:15
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6
|
Цитата(texnol @ 23.10.2008, 12:58) [snapback]306506[/snapback] Шум (в воздуховоде) может возникать если высокая скорость в канале. Причина заужено сечение канала или вентилятор даёт большой расход, поставьте частотник (дорого) спрямляющий аппарат на входе вентилятора (прикрыть воздухозабор). Или шумит сам вентилятор? скорость в канале 3,5 м/с вентилятор дает нужный расход частотник нет смысла ставить, ставили не помогает шумит сам вентилятор, расчеты приложил получается он и должен шуметь, я же не могу 10 глушаков после него ставить
|
|
|
|
|
23.10.2008, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763
|
Цитата скорость в канале 3,5 м/с А диаметр и оборты примененного вентилятора есть с описанием, и желательно еще и модификацию его же без шумопоглошающего корпуса?
|
|
|
|
|
23.10.2008, 17:53
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6
|
ну я же написал какой вентилятор тут вся доступная инфа см. http://www.systemair.ru/ny/download/doc/ca...e_name=KVKE.pdfдело не в конкретной системе а в расчетах возьмите например 300 м3/ч и 200 Па
|
|
|
|
|
23.10.2008, 18:34
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
|
по расчетам ничего сказать не могу . по вентиляторам - всегда ставил этот тип на коттеджи причем именно по заданию проектно-монтажной организации а им невыгодно ерунду ставить - жалоб на них никаких не слышал а рабочая точка какая? если просто на 200 300 то вот что у меня подбирается :
|
|
|
|
|
24.10.2008, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763
|
Цитата ну я же написал какой вентилятор Во первых вентилятор не такой уж тихий, я бы скзал обыкновенный, во вторых похоже производитель привирает, что-то слабо вериться что 167Вт и 2660 об/мин для 200 мм (патрубки по крайней мере такие) способны выдать такой низкий шум. Не ну может там все гладкое и т. д. подгонка деталей, но при отклонении от расчетного, он все равно будет шуметь как русский (с такими оборотами). Подозреваю, енег стоят больше. Из плюслв только то что шумоизолированный корпус и регулировка скоростей. Ну а все остальное в принципе тоже самое, принципиально тут ничего не изобретут. Можно применить крыльчатку с переменным шагом, это размоет шум по частотам, но двухкратного снижения все равно не будет, а кпд ниже, немного, но ниже. Короче это как попытка выдать радиатор импортный лучше нашего. Кстати наши по технологической бедности заводов могут изготавливаться из более толстой стали-это плюс, брынчать не будут. (И дольше ржаветь) Из минусовимпортных - больше денег за рекламу и больше вранья, может (завуалированное, но все равно врут) Как говориться либо дует и шумит, либо не шумит и не дует. Бывает что шумит и не дует. Возьми наш 2,5-3,15 канальник. Единственное надо короб какой-то сделать чтоб от самого вентилятора шум в помешение снизить.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 14:40
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6
|
съездил на объект шум действительно есть, но есть такие мнения - шумная решетка стоит на магистрали, перед ней (2 м) стоит дроссель, после магистрали идет разветвление и метров 20 труба Ду100 соответственно вентилятор дует во всю чтобы продуть до диктующей точки, а чтобы поджать дроссель приходится наполовину выкручивать и он шумит - после вентилятора идут несколько 45сных поворотов, потом 90 градусный и стоит глушак мне кажется из за этих всяких поворотов в глушитель входит не сбалансированный поток и он хуже глушит - плюс был доступ в некоторые воздуховоды в них я нашел пленку, которой они обматываются, но не снаружи нашел, а внутри, тк. в некоторых местах снаружи сложно было загерметизировать, герметизировали изнутри она также может шуметь - и саморезы внутри воздуховода торчат, не знаю есть ли шум от них? воздуховод Ду160
а шум от самих вентиляторов, который возможно передается через стенку воздуховода в венткамере мне кажется практически не влияет, если конечно в венткамере шум не 70-80 дБА на слух шум в венткамере 50-60 дБА прибора с собой к сож не было и я слушал шум от решеток, которые подключены к системе, где должен быть шум (изза того что в венткамере воздуховод после глушака не изолирован) отсутствовал.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20705
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Вообще-то такие вентиляторы в воздуховод надо вставлять на гибких соединениях - демпферах. Тогда механический звук от вентилятора не распостраняется по металлу воздуховода. Из практики - шум уменьшается заметно.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 15:42
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
|
Да, Мэтр, однако замечено что по пути удешевления, всякая "ненужная мелочь" отбрасывается, при появлении шума продается шумоглушитель ! А про вставки никто и не вспоминает.
Все элементарное просто, спасибо за напоминание прописной истины!
Андрей
ЗЫ Правда может только я забыл об этом? Пятниццо!
|
|
|
|
|
24.10.2008, 16:01
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
|
а схемку можно нарисовать(приложить) ато ничего не понял просто ради интереса
|
|
|
|
|
24.10.2008, 19:58
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6
|
1ый рисунок о том что шум сильно не влияет, но правда думаю если он не сильный до 50-60 дБа - сегодня слушал 2ое фото как подключены вентиляторы, этот сфотографировал, другой еще хуже
Прикрепленные файлы
шум.jpg ( 60,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 148
DSC00479_2.jpg ( 131,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 126
|
|
|
|
|
24.10.2008, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
|
Фантасмагория. Ни хрена не понятно!
|
|
|
|
|
24.10.2008, 23:04
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
|
ну значит конкретно вентилятор 3 либо неудачно подобран либо неудачно установлен либо (маловероятно) брак
|
|
|
|
|
27.10.2008, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763
|
Енто все происки капиталистов.
|
|
|
|
|
27.10.2008, 8:56
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6
|
я считаю вентилятор не правильно установлен, но там очень стесненные условия
|
|
|
|
|
27.10.2008, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861
|
Для ТГВ: Во-первых, если на приложенной фотографии показаны воздуховоды и глушители на входе вентиляторов, то исполнение, с аэродинамической точки зрения, неправильное. Перед вентилятором должен быть прямой участок воздуховода длиной хотя бы 3 калибра, иначе течение на входе вентилятора испорчено, что приводит к ухудшению аэродинамических характеристик и появлению низкочастотного шума. С низкочастотным шумом на справится любой глушитель.
Во-вторых, судя по второй картинке, шумит ближайший к вентилятору воздухозабор. Там максимальное разрежение и необходимо наибольшее дросселирование потока на клапане. Это тоже может быть причиной низкочастотного шума. Клапан лучше заменить равномерным сопротивлением, типа нескольких слоев фильтровального материала.
С уважением, В.Г.
|
|
|
|
|
27.10.2008, 10:27
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6
|
Цитата(Караджи В.Г. @ 27.10.2008, 10:16) [snapback]307644[/snapback] Для ТГВ: Во-первых, если на приложенной фотографии показаны воздуховоды и глушители на входе вентиляторов, то исполнение, с аэродинамической точки зрения, неправильное. Перед вентилятором должен быть прямой участок воздуховода длиной хотя бы 3 калибра, иначе течение на входе вентилятора испорчено, что приводит к ухудшению аэродинамических характеристик и появлению низкочастотного шума. С низкочастотным шумом на справится любой глушитель.
Во-вторых, судя по второй картинке, шумит ближайший к вентилятору воздухозабор. Там максимальное разрежение и необходимо наибольшее дросселирование потока на клапане. Это тоже может быть причиной низкочастотного шума. Клапан лучше заменить равномерным сопротивлением, типа нескольких слоев фильтровального материала.
С уважением, В.Г. да я согласен со всем, - именно низкочастотный шум слышен, типа гула т.к. соблюсти 3 калибра на входе в вентилятор практически невозможно из-за конструкции венткамеры и это будет сделано в крайнем случае, мы попробуем снизить сопротивление сети путем увеличения диаметра магистрали до дальней точки, а потом снизим частотником обороты вентилятора. (пробовали этот участок - от вентилятора до глушителя, заменить на шумоглушащий воздуховод, не помогло!) - по поводу дросселя, заменить фильтрующим материалом достаточно сложно, тк. почти весь воздуховод практически скрыт отделкой, думаю может быть поставить второй дроссель, чтобы снизить потери на первом?
|
|
|
|
|
27.10.2008, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861
|
Для ТГВ:
Попробуйте на самом последнем прямом участке передвходом в вентилятор поставить что-то типа хонейкомба, например, решетку из пластин оцинковки с длиной пластин в осевом направлении 5...7 см и с шагом между пластинами 3...5 см. Это позволит разбить крупномасштабные вихревые структуры на входе в вентилятор.
С уважением, В.Г.
Для ТГВ:
По поводу клапана. Откройте его полностью, а требуемое сопротивление можно создать, поместив, например, как я говорил, фильтровальный материал непосредственно на решетку воздухозаборника.
С уважением, В.Г.
|
|
|
|
|
27.10.2008, 13:07
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6
|
да клапан открывал, шум уменьшается с фильтровальным материалом нужно подумать, из чего его сделать? как бы не улетел!
Сообщение отредактировал tgv - 27.10.2008, 13:08
|
|
|
|
|
27.10.2008, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861
|
Для ТГВ:
Материалы типа синтепон, лутрасил, какой-нибудь подкладочный материал, они все продуваемые и могут использоваться. Только лучше брать не очень толстый, чтобы количеством слоев набрать требуемое сопротивление. Закрепить его можно меж двух оцинкованных сеток, например с ячейками 10х10 мм.
С уважением, В.Г.
|
|
|
|
|
27.10.2008, 14:43
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
|
Давно,лет 6 назад, смонтировали систему по ваяно-коленочному проекту, все воздуховоды прямоугольные, разводка по принцику "чтоб отделочникам не мешала". Никаких регулировочных устройств не было... . "регулировали" именно так , как рекомендует господин Караджи. Полосами тонкого синтепона, вставляли его в рамку решетки и зажимали оной. Критериев оценки было 2. Скорость струи (мерялось крыльчатым анемометром), шум (на "глазок"). Более и менее работало
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|