Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как снизить шум от вентилятора!, Реально ли снизить шум до 30 дБ(А). Элитное жилье!
tgv
сообщение 23.10.2008, 10:02
Сообщение #1


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Вытяжной вентилятор. Шумит. Стоит один глушитель. Не помогает.
Перед решеткой стоит метр шумоглушащего воздуховода. Не помогает.
Шум канальный. Гораздо выше требуемого 25-30 дБ(А).
Установка дополнительных глушков не дает требуемого эффекта, см. расчеты.

Проблема:
- в вентиляторе? KVKE vs ?
- в глушителях? (см. расчеты) глушители не помогают
- в частоте оборотов? (где найти зависимость?)
- в близости помещений от вентилятора? (10 метров)
- или вообще вентиляторы свыше Ду160 не имеют на право жизни в элитной застройке?

Прилагаю расчет этого вентилятора с разным количеством глушаков.
по расчету также вопросы:
- в каталоге шум от вентилятора дается в дБ(А), а шумопоглощение в дБ,
можно ли их вычитать друг из друга, а потом сравнивать с нормами, скорректированными по фильтру А?
- какой коэфф. вводить при нескольких глушаках, я принимал 2- 0,8; 3- 0,7 без расчетов.
- есть ли у кого нибудь А-фильтр по 31,5 Гц, чтобы проверить СНиП.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  акустика2.xls ( 22,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 23.10.2008, 10:15
Сообщение #2


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Вживую шумит, или пока только в теории?

mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 23.10.2008, 10:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
- в частоте оборотов? (где найти зависимость?)

Изначально малооборотный применять, 900-1500 об/мин.
75 дБ, вообще даже отечественные есть на 70 дБ и чуть ниже, радиальные.
Цитата
или вообще вентиляторы свыше Ду160 не имеют на право жизни в элитной застройке?

Может сам воздуховод после шумоглушителя "впитывает" в себя шум от вентилятора. Попробуйте его снаружи поролоном обмотать, в помешении где вентялятор стоит. От конца шумоглушителя до стены.

Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 23.10.2008, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 23.10.2008, 10:58
Сообщение #4


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(cat @ 23.10.2008, 11:15) [snapback]306417[/snapback]
Вживую шумит, или пока только в теории?

mellow.gif

вживую и не на одном уже объекте

Цитата(ALEXLIDER @ 23.10.2008, 11:19) [snapback]306424[/snapback]
Изначально маооборотный применять 900-1500 об/мин.
75 дБ, вообще даже отечественные есть на 70 дБ и чуть ниже, радиальные.

Может сам воздуховод после шумоглушителя "впитывает" в себя шум от вентилятора. Попробуйте его снаружи поролоном обмотать, в помешении где вентялятор стоит.

можете привести пример, какой малооборотный у кого можно по оборотам в техдокументации пробить изменение шума
или в программе какого производителя?

насчет воздуховода тоже думал, в пятницу поеду на объект буду смотреть, но маловероятно
т.к. сам вентилятор в шумоглушащем кожухе и шум от него небольшой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 23.10.2008, 11:08
Сообщение #5


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Почему то в голову лезет какая то бредятина про лабиринтное шумоглушение(непонятно что это).

Может изогнуть гибкий шумоглушитель (вроде так называется, похож на теплоизолированный "гибкарь") S образно, а после него разместить прямой участок воздуховода. Сопротивление конечно возрастет, расход уменьшится. sad.gif

Предпочитаю смотреть и слушать, но здесь не вариант sad.gif

smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 23.10.2008, 11:10
Сообщение #6


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



да вот тоже мысли сделать лабораторию, накупить вентиляторов, глушителей, частотников и все это дело раз и навсегда разрешить и написать тонкую книжку, как сделать дешево и сердито! tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_texnol_*
сообщение 23.10.2008, 11:58
Сообщение #7





Guest Forum






Шум (в воздуховоде) может возникать если высокая скорость в канале. Причина заужено сечение канала или вентилятор даёт большой расход, поставьте частотник (дорого) спрямляющий аппарат на входе вентилятора (прикрыть воздухозабор). Или шумит сам вентилятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 23.10.2008, 12:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



http://www.ventmash.net/index.php?view2=17 Тут кое-какие есть.
http://www.ventilatory.com.ru/vppv.php
http://www.tverclima.ru/page/vent_kanal5.html
Поисковик в руки и вперед


Цитата
Почему то в голову лезет какая то бредятина про лабиринтное шумоглушение(непонятно что это).

Можно сделать П-образный участок, типа компенсатора. Повороты сами по себе гасят шум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 23.10.2008, 12:15
Сообщение #9


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(texnol @ 23.10.2008, 12:58) [snapback]306506[/snapback]
Шум (в воздуховоде) может возникать если высокая скорость в канале. Причина заужено сечение канала или вентилятор даёт большой расход, поставьте частотник (дорого) спрямляющий аппарат на входе вентилятора (прикрыть воздухозабор). Или шумит сам вентилятор?

скорость в канале 3,5 м/с
вентилятор дает нужный расход
частотник нет смысла ставить, ставили не помогает
шумит сам вентилятор, расчеты приложил
получается он и должен шуметь, я же не могу 10 глушаков после него ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 23.10.2008, 15:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
скорость в канале 3,5 м/с

А диаметр и оборты примененного вентилятора есть с описанием, и желательно еще и модификацию его же без шумопоглошающего корпуса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 23.10.2008, 17:53
Сообщение #11


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



ну я же написал какой вентилятор
тут вся доступная инфа см. http://www.systemair.ru/ny/download/doc/ca...e_name=KVKE.pdf
дело не в конкретной системе а в расчетах
возьмите например 300 м3/ч и 200 Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 23.10.2008, 18:34
Сообщение #12


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



по расчетам ничего сказать не могу .
по вентиляторам - всегда ставил этот тип на коттеджи причем именно по заданию проектно-монтажной организации а им невыгодно ерунду ставить - жалоб на них никаких не слышал
а рабочая точка какая?
если просто на 200 300 то вот что у меня подбирается :
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  системайр.JPG ( 163,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 24.10.2008, 9:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
ну я же написал какой вентилятор

Во первых вентилятор не такой уж тихий, я бы скзал обыкновенный, во вторых похоже производитель привирает, что-то слабо вериться что 167Вт и 2660 об/мин для 200 мм (патрубки по крайней мере такие) способны выдать такой низкий шум. Не ну может там все гладкое и т. д. подгонка деталей, но при отклонении от расчетного, он все равно будет шуметь как русский (с такими оборотами).
Подозреваю, енег стоят больше. Из плюслв только то что шумоизолированный корпус и регулировка скоростей. Ну а все остальное в принципе тоже самое, принципиально тут ничего не изобретут. Можно применить крыльчатку с переменным шагом, это размоет шум по частотам, но двухкратного снижения все равно не будет, а кпд ниже, немного, но ниже. Короче это как попытка выдать радиатор импортный лучше нашего.
Кстати наши по технологической бедности заводов могут изготавливаться из более толстой стали-это плюс, брынчать не будут. (И дольше ржаветь)
Из минусовимпортных - больше денег за рекламу и больше вранья, может (завуалированное, но все равно врут)
Как говориться либо дует и шумит, либо не шумит и не дует. Бывает что шумит и не дует.
Возьми наш 2,5-3,15 канальник. Единственное надо короб какой-то сделать чтоб от самого вентилятора шум в помешение снизить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 24.10.2008, 14:40
Сообщение #14


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



съездил на объект
шум действительно есть, но есть такие мнения
- шумная решетка стоит на магистрали, перед ней (2 м) стоит дроссель, после магистрали идет разветвление и метров 20 труба Ду100
соответственно вентилятор дует во всю чтобы продуть до диктующей точки, а чтобы поджать дроссель приходится наполовину выкручивать и он шумит
- после вентилятора идут несколько 45сных поворотов, потом 90 градусный и стоит глушак
мне кажется из за этих всяких поворотов в глушитель входит не сбалансированный поток и он хуже глушит
- плюс был доступ в некоторые воздуховоды
в них я нашел пленку, которой они обматываются, но не снаружи нашел, а внутри,
тк. в некоторых местах снаружи сложно было загерметизировать, герметизировали изнутри
она также может шуметь
- и саморезы внутри воздуховода торчат, не знаю есть ли шум от них?
воздуховод Ду160

а шум от самих вентиляторов, который возможно передается через стенку воздуховода в венткамере
мне кажется практически не влияет, если конечно в венткамере шум не 70-80 дБА
на слух шум в венткамере 50-60 дБА прибора с собой к сож не было
и я слушал шум от решеток, которые подключены к системе, где должен быть шум (изза того что в венткамере воздуховод после глушака не изолирован) отсутствовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.10.2008, 15:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20705
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вообще-то такие вентиляторы в воздуховод надо вставлять на гибких соединениях - демпферах. Тогда механический звук от вентилятора не распостраняется по металлу воздуховода. Из практики - шум уменьшается заметно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 24.10.2008, 15:42
Сообщение #16


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Да, Мэтр, однако замечено что по пути удешевления, всякая "ненужная мелочь" отбрасывается, при появлении шума продается шумоглушитель ! А про вставки никто и не вспоминает.

Все элементарное просто, спасибо за напоминание прописной истины!

Андрей

ЗЫ Правда может только я забыл об этом? Пятниццо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 24.10.2008, 16:01
Сообщение #17


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



а схемку можно нарисовать(приложить) ато ничего не понял smile.gif просто ради интереса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 24.10.2008, 19:58
Сообщение #18


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



1ый рисунок о том что шум сильно не влияет, но правда думаю если он не сильный до 50-60 дБа - сегодня слушал
2ое фото как подключены вентиляторы, этот сфотографировал, другой еще хуже
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  шум.jpg ( 60,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Прикрепленный файл  DSC00479_2.jpg ( 131,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 24.10.2008, 20:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Фантасмагория. Ни хрена не понятно! blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 24.10.2008, 23:04
Сообщение #20


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



ну значит конкретно вентилятор 3 либо неудачно подобран либо неудачно установлен либо (маловероятно) брак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 27.10.2008, 8:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Енто все происки капиталистов. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 27.10.2008, 8:56
Сообщение #22


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



я считаю вентилятор не правильно установлен, но там очень стесненные условия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 27.10.2008, 10:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Для ТГВ:
Во-первых, если на приложенной фотографии показаны воздуховоды и глушители
на входе вентиляторов, то исполнение, с аэродинамической точки зрения,
неправильное. Перед вентилятором должен быть прямой участок воздуховода длиной
хотя бы 3 калибра, иначе течение на входе вентилятора испорчено, что
приводит к ухудшению аэродинамических характеристик и появлению
низкочастотного шума. С низкочастотным шумом на справится любой глушитель.

Во-вторых, судя по второй картинке, шумит ближайший к вентилятору воздухозабор.
Там максимальное разрежение и необходимо наибольшее дросселирование потока на клапане.
Это тоже может быть причиной низкочастотного шума. Клапан лучше заменить
равномерным сопротивлением, типа нескольких слоев фильтровального материала.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 27.10.2008, 10:27
Сообщение #24


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Караджи В.Г. @ 27.10.2008, 10:16) [snapback]307644[/snapback]
Для ТГВ:
Во-первых, если на приложенной фотографии показаны воздуховоды и глушители
на входе вентиляторов, то исполнение, с аэродинамической точки зрения,
неправильное. Перед вентилятором должен быть прямой участок воздуховода длиной
хотя бы 3 калибра, иначе течение на входе вентилятора испорчено, что
приводит к ухудшению аэродинамических характеристик и появлению
низкочастотного шума. С низкочастотным шумом на справится любой глушитель.

Во-вторых, судя по второй картинке, шумит ближайший к вентилятору воздухозабор.
Там максимальное разрежение и необходимо наибольшее дросселирование потока на клапане.
Это тоже может быть причиной низкочастотного шума. Клапан лучше заменить
равномерным сопротивлением, типа нескольких слоев фильтровального материала.

С уважением, В.Г.

да я согласен со всем,
- именно низкочастотный шум слышен, типа гула
т.к. соблюсти 3 калибра на входе в вентилятор практически невозможно из-за конструкции венткамеры
и это будет сделано в крайнем случае,
мы попробуем снизить сопротивление сети путем увеличения диаметра магистрали до дальней точки,
а потом снизим частотником обороты вентилятора.
(пробовали этот участок - от вентилятора до глушителя, заменить на шумоглушащий воздуховод, не помогло!)
- по поводу дросселя, заменить фильтрующим материалом достаточно сложно, тк. почти весь воздуховод
практически скрыт отделкой,
думаю может быть поставить второй дроссель, чтобы снизить потери на первом?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 27.10.2008, 10:48
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Для ТГВ:

Попробуйте на самом последнем прямом участке передвходом в вентилятор поставить
что-то типа хонейкомба, например, решетку из пластин оцинковки с длиной пластин в осевом
направлении 5...7 см и с шагом между пластинами 3...5 см. Это позволит
разбить крупномасштабные вихревые структуры на входе в вентилятор.

С уважением, В.Г.



Для ТГВ:

По поводу клапана. Откройте его полностью, а требуемое сопротивление
можно создать, поместив, например, как я говорил, фильтровальный материал непосредственно на решетку воздухозаборника.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 27.10.2008, 13:07
Сообщение #26


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



да клапан открывал, шум уменьшается
с фильтровальным материалом нужно подумать, из чего его сделать?
как бы не улетел!

Сообщение отредактировал tgv - 27.10.2008, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 27.10.2008, 13:13
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Для ТГВ:

Материалы типа синтепон, лутрасил, какой-нибудь подкладочный материал,
они все продуваемые и могут использоваться. Только лучше брать не очень толстый,
чтобы количеством слоев набрать требуемое сопротивление.
Закрепить его можно меж двух оцинкованных сеток, например с ячейками 10х10 мм.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 27.10.2008, 14:43
Сообщение #28


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Давно,лет 6 назад, смонтировали систему по ваяно-коленочному проекту, все воздуховоды прямоугольные, разводка по принцику "чтоб отделочникам не мешала". Никаких регулировочных устройств не было... bang.gif .

"регулировали" именно так , как рекомендует господин Караджи. Полосами тонкого синтепона, вставляли его в рамку решетки и зажимали оной. Критериев оценки было 2. Скорость струи (мерялось крыльчатым анемометром), шум (на "глазок").

Более и менее работало tomato.gif

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2024, 13:10