> Внутренний водосток
ingener007
сообщение 20.11.2016, 13:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401



8.6.7 Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку ревизий, прочисток и смотровых колодцев с учетом требований раздела 8.2. На стояках ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий, а при наличии отступов - над ними.

Эксперт требует ставить ревизии через каждые три этажа. Прав ли он?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 21.11.2016, 13:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



На сетях внутренней бытовой в жилых зданиях высотой 5 этажей и более - не реже чем через три этажа;
а у Вас точно ливневая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener007
сообщение 21.11.2016, 14:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401



Цитата(PesPes @ 21.11.2016, 17:18) *
На сетях внутренней бытовой в жилых зданиях высотой 5 этажей и более - не реже чем через три этажа;
а у Вас точно ливневая?



Точно. Система К2 - внутренний водосток от воронок с кровли )). Эксперт требует через 3 этажа ставить ревизии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogdan73
сообщение 21.11.2016, 15:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



Написано же про стояки: На стояках ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий, а при наличии отступов - над ними.
А связь с экспертом есть? Думаю вы просто не поняли друг друга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 22.11.2016, 12:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(Bogdan73 @ 21.11.2016, 15:02) *
Написано же про стояки: На стояках ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий, а при наличии отступов - над ними.
А связь с экспертом есть? Думаю вы просто не поняли друг друга.

п.8.6.7 СП 30.13330.2012

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogdan73
сообщение 23.11.2016, 7:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



Еще раз, в моем понимании.

8.6.7 Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку ревизий, прочисток и смотровых колодцев с учетом требований раздела 8.2. На стояках ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий, а при наличии отступов - над ними.

Примечание - При длине подвесных горизонтальных линий до 24 м прочистку в начале участка допускается не предусматривать.


Ссылка в п.8.6.7 указывает на прочистку сети с учетом требований раздела 8.2. А далее идет уточнение для стояков внутреннего водостока - ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий.
Не компетентным оказался эксперт в данном вопросе. Тем более трубы на стояках напорные.
Евгений Николаевич, Вы, с введением СП 30, на стояках внутренних водостоков стали делать ревизии через 3 этажа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frits
сообщение 22.7.2017, 14:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803



Цитата(Bogdan73 @ 23.11.2016, 6:51) *
Еще раз, в моем понимании.

8.6.7 Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку ревизий, прочисток и смотровых колодцев с учетом требований раздела 8.2. На стояках ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий, а при наличии отступов - над ними.

Примечание - При длине подвесных горизонтальных линий до 24 м прочистку в начале участка допускается не предусматривать.


Ссылка в п.8.6.7 указывает на прочистку сети с учетом требований раздела 8.2. А далее идет уточнение для стояков внутреннего водостока - ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий.
Не компетентным оказался эксперт в данном вопросе. Тем более трубы на стояках напорные.
Евгений Николаевич, Вы, с введением СП 30, на стояках внутренних водостоков стали делать ревизии через 3 этажа?


А в разделе 8.2 сказано, пункт 8.2.23 На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:
-на стояках при отсутствии на них отступов - в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов - также и в вышерасположенных над отступами этажах;
- в жилых зданиях высотой 5 этажей и более - не реже чем через три этажа;

Получается, что ревизии на К2 можно устанавливать согласно этих указаний тоже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 22.7.2017, 23:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



в нормах говорится о минимуме, а так хоть весь стояк из ревизий делай.
хозяин барин, а барин богат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
шима
сообщение 24.7.2017, 14:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.8.2013
Пользователь №: 202376



Если ставить прочистки через 3 этажа на стояках заказчик и монтажник вас проклянет ведь стояк идет 160-200 мм для каждой прочистки надо 3 муфты, 2 фланца, заглушка и тройник разоритесь + по времени монтажа сядете, п.п. пункт 8.2.23 для бытовой и производственной канализации, а не для ливневой. Для того чтобы ливневая канализация не забивалась просто закладывайте воронки с защитной сеткой и будет вам счастье.
А эксперт он тоже человек и с ним можно общаться и объяснить, что стояк в принципе не забьётся т.к. на входе сетка и вода поступает с крыши без крупных механических примесей. И никто случайно простынь/полотенце в унитаз не смоет так как к К2 унитазы не подключают)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2017, 15:30
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(шима @ 24.7.2017, 14:28) *
А эксперт он тоже человек и с ним можно общаться и объяснить, что стояк в принципе не забьётся т.к. на входе сетка и вода поступает с крыши без крупных механических примесей. И никто случайно простынь/полотенце в унитаз не смоет так как к К2 унитазы не подключают)))

В реальности сетки снимают (ибо иначе их надо периодически от листьев чистить во избежание потопа). Ещё и сбрасывают строительный мусор при ремонте кровли..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frits
сообщение 27.7.2017, 10:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803



Цитата(PesPes @ 23.7.2017, 2:59) *
в нормах говорится о минимуме, а так хоть весь стояк из ревизий делай.
хозяин барин, а барин богат

Жаль конечно, что прочистку только на первом этаже обосновать нельзя. Как всегда, уже всё смонтировано, а эксперт хочет через каждые три этажа. И формально никак не докажешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 27.7.2017, 10:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



У меня в подъезде (10 этажка 89 г постройки) нету ни одной прочистки (в подвале может есть?). Труба, на глаз Д133 по всем этажам идет "на пролет". На крыше сеточка в виде усеченного конуса. Щели до 1 см шириной, вытянутые по образующей. Никто не снял. Исправно шумит в дождь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.7.2017, 12:42
Сообщение #13


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(frits @ 27.7.2017, 12:49) *
Жаль конечно, что прочистку только на первом этаже обосновать нельзя. Как всегда, уже всё смонтировано, а эксперт хочет через каждые три этажа. И формально никак не докажешь.

Почему это не докажешь? п.8.7.7 СП 30.13330.2016. Очень чётко написано, нет двух толкований
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 27.7.2017, 19:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



техэтаж, подвал, 1 этаж.
какой из них нижний?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2017, 10:24
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(PesPes @ 27.7.2017, 19:14) *
техэтаж, подвал, 1 этаж.
какой из них нижний?

Последний перед поворотом стояка в лежак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frits
сообщение 31.7.2017, 7:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803



Цитата(Ferdipendoz @ 27.7.2017, 15:42) *
Почему это не докажешь? п.8.7.7 СП 30.13330.2016. Очень чётко написано, нет двух толкований


Может я не совсем правильно понимаю нормы. Но, представьте себя на месте защищающего проект в экспертизе. Если отбросить здравый смысл и логику, а руководствоваться чистым формализмом, как в суде. Эксперт вам показывает пункты СП:
1. п.8.7.7 Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку РЕВИЗИЙ, прочисток и смотровых колодцев С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ 8.3.
2. п.8.3.22 На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку РЕВИЗИЙ или прочисток:
- на всех стояках - в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов на стояках - также и в вышерасположенных над отступами этажах;
- в жилых зданиях высотой пять этажей и более - не реже чем через три этажа;

Как обосновать эксперту установку ревизий только на нижнем этаже, ссылаясь чисто на пункты, если он стоит на своём?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 31.7.2017, 8:14
Сообщение #17


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(frits @ 31.7.2017, 9:05) *
Может я не совсем правильно понимаю нормы. Но, представьте себя на месте защищающего проект в экспертизе. Если отбросить здравый смысл и логику, а руководствоваться чистым формализмом, как в суде. Эксперт вам показывает пункты СП:
1. п.8.7.7 Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку РЕВИЗИЙ, прочисток и смотровых колодцев С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ 8.3.
2.
- на всех стояках - в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов на стояках - также и в вышерасположенных над отступами этажах;
- в жилых зданиях высотой пять этажей и более - не реже чем через три этажа;

Как обосновать эксперту установку ревизий только на нижнем этаже, ссылаясь чисто на пункты, если он стоит на своём?

Вы же не полностью приводите пункт 8.7.7.
Там сказано: на стояках ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий, а при наличии отступов - над ними.
Куда ещё точнее-то указывать? Чистый формализьм, пункт СП. Можно эксперту и судье показывать.
Upd: п.8.3.22 На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать ...
Короче, я не вижу никакой проблемы. Достаточно чётко и ясно в нормативке всё расписано, надо почитать просто внимательно

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 31.7.2017, 8:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frits
сообщение 31.7.2017, 12:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803



Цитата(Ferdipendoz @ 31.7.2017, 11:14) *
Вы же не полностью приводите пункт 8.7.7.
Там сказано: на стояках ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий, а при наличии отступов - над ними.
Куда ещё точнее-то указывать? Чистый формализьм, пункт СП. Можно эксперту и судье показывать.
Upd: п.8.3.22 На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать ...
Короче, я не вижу никакой проблемы. Достаточно чётко и ясно в нормативке всё расписано, надо почитать просто внимательно


Логично, конечно. Я так же считаю. Но как быть с указанием, что ревизии нужно устанавливать с учётом 8.3? В этом весь подвох.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 31.7.2017, 14:25
Сообщение #19


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(frits @ 31.7.2017, 14:32) *
Логично, конечно. Я так же считаю. Но как быть с указанием, что ревизии нужно устанавливать с учётом 8.3? В этом весь подвох.

Да нет там никакого подвоха. Всё понятно написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nd_72
сообщение 22.3.2023, 16:19
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162828



Уважаемые товарищи в продолжении темы

СП 30.13330.2020 [/size][/size]

появился пункт
21.8 Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку
ревизий и прочисток с учетом требований раздела 18.


18.26 На сетях бытовой и производственной канализации следует предусматривать
установку ревизий или прочисток:
- на стояках при отсутствии на них отступов – на нижнем и верхнем этажах, а при
наличии отступов – также и на вышерасположенных над отступами этажах;
- в жилых и общественных зданиях с числом этажей пять и более – не реже чем через
три этажа;
- в начале участков (по движению стоков) отводных трубопроводов при числе
присоединяемых приборов три и более, под которыми нет устройств для прочистки;
- на поворотах сети – при изменении направления движения стоков, если участки
трубопровода не могут быть прочищены через другие участки;
- в проходных туннелях.
Вместо ревизии на подвесных трубопроводах сети канализации, прокладываемых под
потолком, рекомендуется предусматривать установку прочисток, выводимых в выше-
расположенный этаж, с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения
помещения. Ревизии и прочистки необходимо устанавливать в местах, удобных для их
обслуживания.

Внимание вопрос как быть сейчас с ревизиями на ливневой канализации (К2) внутренних водостоков в многоэтажном- многоквартирном жилом доме? устанавливать не реже чем через три этажа?

Сообщение отредактировал nd_72 - 22.3.2023, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.3.2023, 16:24
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nd_72 @ 22.3.2023, 17:19) *
Внимание вопрос как быть сейчас с ревизиями на ливневой канализации (К2) внутренних водостоков в многоэтажном- многоквартирном жилом доме?

Ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 23.3.2023, 9:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 743
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(nd_72 @ 22.3.2023, 16:19) *
Внимание вопрос как быть сейчас с ревизиями на ливневой канализации (К2) внутренних водостоков в многоэтажном- многоквартирном жилом доме? устанавливать не реже чем через три этажа?


Если дословно следовать требованиям СП30.13330.2020, то при установке ревизий на сети К2 невозможно учесть требования раздела 18, т.к. в нем нет указаний по установке ревизий и прочисток для сети внутреннего водостока, а есть лишь четкое указание про них на сетях бытовой и производственной канализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.3.2023, 9:37
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SV_vrn @ 23.3.2023, 10:15) *
Если дословно следовать требованиям СП30.13330.2020, то при установке ревизий на сети К2 невозможно учесть требования раздела 18, т.к. в нем нет указаний по установке ревизий и прочисток для сети внутреннего водостока, а есть лишь четкое указание про них на сетях бытовой и производственной канализации.

Надо учитывать все пункты, а не выборочно:
Цитата
СП 30.13330.2020
21.8 Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку
ревизий и прочисток с учетом требований раздела 18.

Спокон веку так было:
Цитата
СНиП 2.04.01-85*, п.20.7. Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку ревизий, прочисток и смотровых колодцев с учетом требований разд. 17. На стояках ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий, а при наличии отступов — над ними.
Примечание. При длине подвесных горизонтальных линий до 24 м прочистку в начале участка допускается не предусматривать.

Ну сейчас ужесточили. В чём проблема ставить через 3 этажа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nd_72
сообщение 23.3.2023, 11:51
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162828



Цитата(Serg Ivanov @ 22.3.2023, 16:24) *
Ставить.


Ставить каждые три этажа на напорном трубопроводе К2? получаться по нормам только так теперь. (раньше было на 1 этаже если нет отступов)

Цитата(Serg Ivanov @ 23.3.2023, 9:37) *
Надо учитывать все пункты, а не выборочно:

Спокон веку так было:

Ну сейчас ужесточили. В чём проблема ставить через 3 этажа?


Так Мне и понять.Получается что в нормативе сейчас указанно на ливневой канализации устанавливать ревизии по нормам как на хоз.быт каждые три этажа. И другого правила нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.3.2023, 14:34
Сообщение #25


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(nd_72 @ 23.3.2023, 13:51) *
Ставить каждые три этажа на напорном трубопроводе К2? получаться по нормам только так теперь. (раньше было на 1 этаже если нет отступов)
Так Мне и понять.Получается что в нормативе сейчас указанно на ливневой канализации устанавливать ревизии по нормам как на хоз.быт каждые три этажа. И другого правила нет.

Ну да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диана1710
сообщение 19.7.2023, 11:39
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.5.2016
Пользователь №: 296947



Доброго дня всем! Пункт 21.3 СП 30.13330.2020 ограничивает применение лотков для внутренних водостоков на территории садиков, школ. "При отсутствии централизованной ливневой системы водоотведения выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать в централизованную общесплавную или комбинированную систему водоотведения (канализационную сеть) или открыто в лотки около здания (кроме зданий дошкольных образовательных и
общеобразовательных организаций).

Чем может быть обосновано введение данной оговорки? И как теперь отводить ливневку на школе (достаточно ли устройство отмостки для предотвращения размыва земли около здания)? На объекте ведется капитальный ремонт, существующая ливневая система отсутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 19.7.2023, 12:55
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 743
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(Диана1710 @ 19.7.2023, 11:39) *
Чем может быть обосновано введение данной оговорки?

Умственной неполноценностью автора.

Цитата(Диана1710 @ 19.7.2023, 11:39) *
И как теперь отводить ливневку на школе

Увы, но по-идиотски. Буквально следуя указаниям этого пункта.

Пункт указывает только 2 варианта отведения с кровли зданий если нет сетей ливневки:
1 - в централизованную сеть водоотведения
2 - открыто в лотки.
Ни о каких иных вариантах больше не сказано.
Пункт запрещает отводить в лотки водосток с кровли школы, соответственно вариант 2 неприемлим.
Значит остается единственный вариант 1 - в сети канализации школы.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.7.2023, 14:20
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Диана1710 @ 19.7.2023, 11:39) *
Чем может быть обосновано введение данной оговорки? И как теперь отводить ливневку на школе (достаточно ли устройство отмостки для предотвращения размыва земли около здания)? На объекте ведется капитальный ремонт, существующая ливневая система отсутствует.

Споткнуться могут. rolleyes.gif Отводите без лотков на газоны. Также как отводят из наружных водостоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 20.7.2023, 10:46
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 743
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(Serg Ivanov @ 19.7.2023, 14:20) *
Отводите без лотков на газоны.

и дальше получите замечание, что данный способ не соответствует требованиям п.21.3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2023, 9:44
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SV_vrn @ 20.7.2023, 10:46) *
и дальше получите замечание, что данный способ не соответствует требованиям п.21.3.

Цитата
На объекте ведется капитальный ремонт, существующая ливневая система отсутствует.

На капитальный ремонт не распространяется.
Цитата
1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию внутренних систем водоснабжения и водоотведения во вновь строящихся и реконструируемых производственных, общественных высотой не более 50 м и жилых зданиях высотой не более 75 м, включая многофункциональные здания и здания одного функционального назначения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 14:25