> Отказ от ВПВ
iampix
сообщение 24.6.2022, 11:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Добрый день!
Коллеги помогите советом.
Заказчик хочет установить насосную установку для ВПВ на двухэтажное административное здание (Давления не хватает). Здание существующее.
Но по СП.30 для таких зданий сейчас вообще не требуется устройство ВПВ и вроде нет смысла траться на насосную и затраты на обслуживание отпадут.
Можно ли вообще отказаться от ВПВ в существующем здании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 24.6.2022, 12:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(iampix @ 24.6.2022, 12:03) *
Добрый день!
Коллеги помогите советом.
Заказчик хочет установить насосную установку для ВПВ на двухэтажное административное здание (Давления не хватает). Здание существующее.
Но по СП.30 для таких зданий сейчас вообще не требуется устройство ВПВ и вроде нет смысла траться на насосную и затраты на обслуживание отпадут.
Можно ли вообще отказаться от ВПВ в существующем здании?

Можно отказаться. Тут недавно была похожая тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=134520
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 24.6.2022, 14:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



если вы применяете современные нормы, тогда вам нужно применять их ко всем системам. нельзя взять только часть нормативки.
не делаете ВПВ по новым пожарным требованиям? тогда будьте добры сделать кольцевую адресную линию на пожарной сигнализации, да и еще адресных извещателей не более 500. ну то есть старую пожарку на выброс. ну и плюс еще хз что всплывет. полное проектирование нужно.
возможно поставить насосную по старым нормам дешевле и проще выйдет. само собой это на существующем здании.


может конечно и не всплывет, но по мне рисковое решение брать только часть современных норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.6.2022, 18:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(iampix @ 24.6.2022, 11:03) *
Добрый день!
Коллеги помогите советом.
Заказчик хочет установить насосную установку для ВПВ на двухэтажное административное здание (Давления не хватает). Здание существующее.
Но по СП.30 для таких зданий сейчас вообще не требуется устройство ВПВ и вроде нет смысла траться на насосную и затраты на обслуживание отпадут.
Можно ли вообще отказаться от ВПВ в существующем здании?

В ТЗ реконструкция или капремонт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 25.6.2022, 21:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Цитата(aminopower @ 24.6.2022, 18:35) *
В ТЗ реконструкция или капремонт?

В ТЗ просто установка насосной станции пожаротушения.

Цитата(jiexawcr @ 24.6.2022, 14:32) *
если вы применяете современные нормы, тогда вам нужно применять их ко всем системам. нельзя взять только часть нормативки.
не делаете ВПВ по новым пожарным требованиям? тогда будьте добры сделать кольцевую адресную линию на пожарной сигнализации, да и еще адресных извещателей не более 500. ну то есть старую пожарку на выброс. ну и плюс еще хз что всплывет. полное проектирование нужно.
возможно поставить насосную по старым нормам дешевле и проще выйдет. само собой это на существующем здании.


может конечно и не всплывет, но по мне рисковое решение брать только часть современных норм.



Да вот по старым нормам этот ВПВ тоже не был нужен, строительного объема недостаточно. Не пойму откуда он взялся вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.6.2022, 21:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12251
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(iampix @ 25.6.2022, 21:38) *
В ТЗ просто установка насосной станции пожаротушения.

А что является юридическим основанием для этой установки?
Предписание пожинспекции, изменение ТУ водоканала и т.п. Одного желания Заказчика недостаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 25.6.2022, 21:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Цитата(ИОВ @ 25.6.2022, 21:45) *
А что является юридическим основанием для этой установки?
Предписание пожинспекции, изменение ТУ водоканала и т.п. Одного желания Заказчика недостаточно.

Тут как раз исключительно желание заказчика, дабы не получить предписание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.6.2022, 10:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(iampix @ 25.6.2022, 21:42) *
В ТЗ просто установка насосной станции пожаротушения.

Так тогда просто поставьте НС и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения