> Изоляция фреонопровода, Изоляция фреонопровода холодоснабжения
Shalfei1
сообщение 25.6.2021, 15:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.6.2021
Пользователь №: 393273



Добрый день.
Подскажите, интересующемуся, сколько раз замечал, но никак не понимаю почему так делают. При монтаже холодильных установок, монтажники изолируют толстую трубку, а тонкую оставляют без изоляции. Подскажите, почему так? Пытался гуглить или найти какое то обоснование, но всё пусто. Объясните данный момент и что будет если заизолировать тонкую трубу, ведь в бытовых сплит-системах изолируют обе трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.6.2021, 17:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Потому что в бытовых сплит системах по тонкой трубе перемещается совсем не то же самое что по тонкой трубе промышленных холодильных установок.
smile.gif
Вопрос достойный песочницы.
Ответье на вопрос а зачем вообще изолируют.
И станет понятно, почему.
Цитата
и что будет если заизолировать тонкую трубу

Расстрел за деньги потраченные "на ветер"

Сообщение отредактировал yozik - 25.6.2021, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 25.6.2021, 20:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1934
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Можно в тему задать ещё один вопрос?
А почему в прецизионных кондиционерах изолируют только "толстую" трубу и только в серверной? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения