Автор: Nocav 6.2.2024, 19:46

Доброго время суток, многоуважаемые форумчани.
Есть данный зверь, клиент сказал не тянет. До недавнего времени работал, тянул конвейер с грузом и без, теперь с грузом стоит.
"Урий, где у него кнопка?" rolleyes.gif
Просто пробежал по меня и не нашел, где он с U/F на Вектор переключается?
Или что то гоню???

Автор: mr_Frodo64 6.2.2024, 20:18

А ток есть?

Автор: По самые по... 6.2.2024, 20:18

Что значит стоит? RUN горит? Ошибки? Читайте https://nicontrols.com/media/pdfs/fuji-frenic5000-g11s-manual.pdfи сверяйте установленные коды

Автор: Nocav 6.2.2024, 23:02

Коллеги, если нет груза все работает ленту тащит на 15 Гц., нагрузил стоит. Такое ощущение что *умелый* механик поменял вектор на U/F. Я этот ПЧ не знаю, был бы ME, LS или еще какой то знакомый знаю что посмотреть. По тому и спрашиваю.

Читал мануал, не нашёл rolleyes.gif

Автор: По самые по... 7.2.2024, 0:18

Цитата(Nocav @ 6.2.2024, 23:02) *
Коллеги, если нет груза все работает ленту тащит на 15 Гц., нагрузил стоит. Такое ощущение что *умелый* механик поменял вектор на U/F. Я этот ПЧ не знаю, был бы ME, LS или еще какой то знакомый знаю что посмотреть. По тому и спрашиваю.

Читал мануал, не нашёл rolleyes.gif


Какие значения функций присвоены цифровым входам? Смотрели? F42, F40? Смотрели? А вывести момент на дисплей пробовали? Сравнивали с пустым конвейером?

Автор: Nocav 7.2.2024, 10:09

Цитата(По самые по... @ 7.2.2024, 0:18) *
Какие значения функций присвоены цифровым входам? Смотрели? F42, F40? Смотрели? А вывести момент на дисплей пробовали? Сравнивали с пустым конвейером?

Главная проблема в том ПЧ с установки сняли и мне в лабораторию привезли.
Огромное спасибо за наводку.
Теперь уже после отпуска. laugh.gif

Автор: По самые по... 7.2.2024, 11:13

Цитата(Nocav @ 7.2.2024, 10:09) *
Главная проблема в том ПЧ с установки сняли и мне в лабораторию привезли.
Огромное спасибо за наводку.
Теперь уже после отпуска. laugh.gif


Мда! Линия стоит, снарядов не производят, рабочие без зарплаты, "клиент созрел" - все будут ждать исхода из "отпусков" инженера лаборатории.. tomato.gif
В лаболотории не создашь рабочий момент нагрузки! Там, в линии, может элементарно оси конвейера гусиным жиром смазать нужно было.. И все б заработало! Эх!..

Автор: Pawel 7.2.2024, 13:13

Уважаемый автор, эти ПЧ очень выносливы и долгоживучи, если их не трогать. Я думаю что ПЧ здесь совершенно не виноват, корни надо смотреть там где он стоял. Там либо накосячили что то механики или поменяли двигатель, или после смены(ремонта) чего то по механике не так собрали(перетянули подшипники, зажали валы и т. д и т. п.). Был такой случай один раз именно с этой маркой привода. А так эти привода либо работают уже 20 лет, либо не работают и выдают фатальную ошибку.

Автор: Nocav 21.2.2024, 20:44

Всем большое спасибо.
Особенно за поправки в написании слова лаборатория ....

Pawel, я знаю что классные ПЧ, сам ремонтом занимаюсь скоро 24 года.
Есть у меня МЕ FR-A540 на 132 кВт 1994 года, там *вирус смерти* стоит микруха компаратор меряет шину постоянного напряжения.
В реале 540 вольт, а микруха видит как 410. Вот ПЧ и не работает.
Купил за 180 рублей и все заработало.
Кстати электролиты потеряли всего 15%, вот же делали раньше.
Кстати коллеги кому схемы детальные на МЕ и LS нужны?
Они нам теперь враги, так что ГАРАНТИЮ могу не соблюдать.
Пишите в личку

Автор: Pawel 22.2.2024, 7:13

Цитата(Nocav @ 21.2.2024, 22:44) *
Всем большое спасибо.
Особенно за поправки в написании слова лаборатория ....

Pawel, я знаю что классные ПЧ, сам ремонтом занимаюсь скоро 24 года.
Есть у меня МЕ FR-A540 на 132 кВт 1994 года, там *вирус смерти* стоит микруха компаратор меряет шину постоянного напряжения.
В реале 540 вольт, а микруха видит как 410. Вот ПЧ и не работает.
Купил за 180 рублей и все заработало.
Кстати электролиты потеряли всего 15%, вот же делали раньше.
Кстати коллеги кому схемы детальные на МЕ и LS нужны?
Они нам теперь враги, так что ГАРАНТИЮ могу не соблюдать.
Пишите в личку


Здорово!!! Хе, хе. глянул бы на МЕ и LS, МЕ совсем редко попадают в руки для ремонта, а LS бывают почаще. Сложные ремонты требующие схем тоже бывают очень редко, схемотехника то примерно одинакова, в определении элемента и его заказе бОльшие проблемы. Ну про сервисное ПО вообще молчу.

Автор: Nocav 22.2.2024, 8:17

Цитата(Pawel @ 22.2.2024, 7:13) *
Здорово!!! Хе, хе. глянул бы на МЕ и LS, МЕ совсем редко попадают в руки для ремонта, а LS бывают почаще. Сложные ремонты требующие схем тоже бывают очень редко, схемотехника то примерно одинакова, в определении элемента и его заказе бОльшие проблемы. Ну про сервисное ПО вообще молчу.

LS старые серии 5-ой( Ig5A, Ip5 и пр.), что нужно? Почту в личку давай