> СП60 пункт 6.1.13, прямой электронагрев
sashok121
сообщение 15.12.2023, 22:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964



Добрый вечер спецы, подскажите:

"6.1.13 Допускается использование электрической энергии для целей теплоснабжения для приводов теплонасосных систем теплохладоснабжения. Непосредственная трансформация электрической энергии в тепловую энергию (прямой электронагрев) для отопления, нагрева воздуха в воздухонагревателях или в воздушно-тепловых завесах (кроме взрывопожароопасных помещениях категорий А и Б) допускается (с учетом ограничений, установленных приложением Б) при соответствующем технико-экономическом обосновании и по заданию на проектирование."

- электроконвекторы ЭВУБ - в них прямой электронагрев (Непосредственная трансформация электрической энергии в тепловую энергию)? Или же под этим понятием подразумеваются что-то другое?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 18.12.2023, 9:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 510
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(sashok121 @ 15.12.2023, 22:17) *
Добрый вечер спецы, подскажите:

"6.1.13 Допускается использование электрической энергии для целей теплоснабжения для приводов теплонасосных систем теплохладоснабжения. Непосредственная трансформация электрической энергии в тепловую энергию (прямой электронагрев) для отопления, нагрева воздуха в воздухонагревателях или в воздушно-тепловых завесах (кроме взрывопожароопасных помещениях категорий А и Б) допускается (с учетом ограничений, установленных приложением Б) при соответствующем технико-экономическом обосновании и по заданию на проектирование."

- электроконвекторы ЭВУБ - в них прямой электронагрев (Непосредственная трансформация электрической энергии в тепловую энергию)? Или же под этим понятием подразумеваются что-то другое?

Спасибо.


Здравствуйте, да пункт 6.1.13 это как раз про электроконвекторы ЭВУБ, подразумевается именно это. В наших проектах ставим электроконвесторы только в электротехнические помещения и обосновываем требованиями ТХ от электриков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения