Вентиляция КНС |
|
|
Гость_Guest_*
|
14.3.2007, 19:07
|
Guest Forum
|
Люди помогите! Кто проектировал вентиляцию КНС - какие подводные камни встречались, на что в первую очередь обратить внимание, какие требования к оборудованию? Горю!!!
|
|
|
|
|
14.3.2007, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
|
какие требования к оборудованию[QUOTE]
Если стоки городские, значит наверное КНС категории "Д", следовательно исполнение не взрывозащищенное. Важную роль будет иметь окрасочное покрытие тех же вентиляторов. Если поставить обычные советские, сделанные на коленке, то из-за коррозии вентиляторы быстро выйдут из строя. Поэтому надо ставить вентиляторы с хорошей окраской, например порошком в покрасочной камере. Если позволяет бюджет можно вообще поставить вентиляторы из нержавейки, а лучше (это будет дешевле в разы) из оцинковки, да плюс по оцинковки пройти краской в камере. Единственно что, оцинковка в некоторых случаях может не пойти - тут надо смотреть по газовому составу. То же можно сказать и остальному оборудованию.
|
|
|
|
|
14.3.2007, 20:46
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата Если стоки городские, значит наверное КНС категории "Д", следовательно исполнение не взрывозащищенное Вспомните аварию КНС в Красногорске в прошлом году. Кроме того, на вентвыбросе нужно фильтры ставить. По крайней мере, в Москве.
|
|
|
|
|
14.3.2007, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
|
Вспомните аварию КНС в Красногорске в прошлом году
Это верно, если я правильно понимаю в том случае в бытовую каналку что-то этакое сливали, но от дебилов не убережешься. Хотя если делать при проектировании поправку на человеческий фактор...., может быть, может быть....
И кстати, для гостя, надо предусмотреть резервные вентиляторы для систем.
|
|
|
|
|
14.3.2007, 21:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата в том случае в бытовую каналку что-то этакое сливали Это была всего лишь официальная версия. Ни чем не подтверждённая. Расскажу одну историю, хоть и офтоп слегка. В своё время делали дождеприёмные колодцы с осадочной частью. Дабы песочек в трубы не уплывал. Когда летел тополиный пух, пацаны его поджигали. Дорожки этого пуха обычно лежат в лотках дороги, вдоль бордюрного камня. Ливневые решётки - там же. Так вот, эти решетки взрывались, сам наблюдал. Органика в них гнила и метан вырабатывался. Когда писали СНиП (ныне действующий) по канажке, требование наличия этих приямков было убрано именно из-за этого. Речь про ливнёвку. А уж в фекальном стоке, метан может быть вполне. Да и слить в неё можно что угодно. Вот и решайте, какая категория у КНС...
|
|
|
|
|
15.3.2007, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
|
to andrey R Да, про пух история жутковатая... У самого на объекте на подходе КНС-ка, так что вашу информацию обмозгую. Хотя в моем случае проектанты дали кат. "Д". И, кстати, не могли бы вы пояснить про фильтр на вентвыбросе? И почему только по Москве?
|
|
|
|
|
15.3.2007, 20:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата в моем случае проектанты дали кат. "Д" Это они по СНиПу дали. Только как гарантировать, что канализационный сток не содержит летучих ЛВЖ или взрывоопасных газов? Я бы не подписался под этим. Цитата про фильтр на вентвыбросе? И почему только по Москве? Я ж ВКшник, мало что могу сказать. Знаю только, что МВК на своих насосных ставит. Какие то сильно хитрые. Если интересно, к ним и сходите.
|
|
|
|
|
15.3.2007, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
|
Если интересно, к ним и сходитеНу если в Москве буду когда. Удачи!
|
|
|
|
|
15.3.2007, 22:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата если в Москве буду когда Сорри, я и не посмотрел на Ваш профиль...
|
|
|
|
Гость_Игорь Старков_*
|
18.4.2007, 18:41
|
Guest Forum
|
А кто знает как долго ходит в КНСках оборудование и воздуховоды из оцинковки или черняшки? И есть ли резон ставить нержу?
|
|
|
|
Гость_хелен_*
|
26.4.2007, 3:57
|
Guest Forum
|
Цитата(Игорь Старков @ Apr 18 2007, 19:41 ) А кто знает как долго ходит в КНСках оборудование и воздуховоды из оцинковки или черняшки? И есть ли резон ставить нержу? А кто знает как долго ходит в КНСках оборудование и воздуховоды из оцинковки или черняшки? И есть ли резон ставить нержу? В зале КНС как минимум два зала: машинный зал и зал с решетками. Маш. зал не представляет, как правило, опасности для воздуховодов. А вот с другим отделением... Черняжка полетит через год-два уже, нержавейка продержится несколько дольше, но не на много. Мы для одной КНС использовали оцинковку с порошковым покрытием. Для остальных - стеклопластиковые воздуховоды (они то уж точно ржаветь не будут
|
|
|
|
|
26.4.2007, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
|
Цитата(хелен @ Apr 26 2007, 04:57 ) Черняжка полетит через год-два уже, нержавейка продержится несколько дольше, но не на много. В таком случает через год, два полетят и лестницы, и балки и прочее. Может быть вы все-таки несколько драматизируете? Если, конечно, речь не идет о промышленных стоках.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
26.4.2007, 11:12
|
Guest Forum
|
я не драматизирую. Если честно, то я не очень обращала внимания на лестницы и т.п. вещи. Меня больше воздуховоды и вент. оборудование волнует. Скажу одно. Все оборудование ржавеет очень быстро. У калориферов паровых вообще разъело корпус. Вентиляторы принимаем только корозионностойкие. Так что, судите сами
|
|
|
|
Гость_хелен_*
|
26.4.2007, 11:18
|
Guest Forum
|
не обращала внимания на лестницы и ограждения. Если честно, то меня больше волнуют воздуховоды и вент. оборудование. Срок обычных вентиляторов и калориферов не долговечен. Принимаем коррозионно-стойкие вещи
|
|
|
|
|
28.2.2008, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Я работал на очистных сооружениях канализации. Скажу: 1. Почти везде самопроизвольно выделяется метан – он взрывоопасен. 2. На очистных сооружениях обычно ставят метантенки (http://www.bse.sci-lib.com/article075911.html )– огромные емкости, где «добро» бродит, вырабатывается метан, и этот газ можно пускать на любые нужды, в том числе, и для обогрева. 3. Трубы д400 с толщиной стенки 4-5 мм ,в земле с гидроизоляцией снаружи трубы (битумной мастикой), по которым идут стоки, через 10 лет эксплуатации разъедает до такого состояния, что они крошатся. Так что там разъест любое оборудование.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 28.2.2008, 15:45
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
28.2.2008, 16:18
|
Guest Forum
|
Цитата(Зольников Михаил @ 28.2.2008, 15:44) [snapback]226788[/snapback] Скажу: нюню... Спрошу: а кем Вы там работали и как долго? 2 и 3 пунктов - мягко выражаясь, сомнительны...
|
|
|
|
|
28.2.2008, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Я начинал там свою рабочую деятельность, когда был студентом, 8 лет назад. Был слесарем 3 разряда. Делали всю грязную работу. Могу устроить Вам обзорную экскурсию, приезжайте.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
28.2.2008, 18:01
|
Guest Forum
|
Цитата(Зольников Михаил @ 28.2.2008, 16:40) [snapback]226818[/snapback] Я начинал там свою рабочую деятельность, когда был студентом, 8 лет назад. Был слесарем 3 разряда. Делали всю грязную работу. Могу устроить Вам обзорную экскурсию, приезжайте. спасибо, в свое время я водил экскурсии по московским станциям, будучи ведущим инженером
|
|
|
|
|
3.3.2008, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
|
Немного добавлю. Имею образование по газу, так, среднее техническое, и в свое время ходил и "нюхал" колодцы. Есть специальный приборчик такой. Так вот он через один показывал превышение ПДК метана. Так что думайте.
|
|
|
|
|
4.3.2008, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
|
Цитата(AndreyNN @ 3.3.2008, 20:06) [snapback]228057[/snapback] метана. Жаль, что не метанола! Короче тема оказалась тупиковой. К общему мнению так и не пришли. С одной стороны, проектанты дают категорию по взрывопожопасности КНС "Д", с другой, спецы по канализации недвусмысленно намекают на самопроизвольное выделением достаточного количества метана для нижнего порога взрываемости. Противоречие. Отсюда вывод: либо заявления про взрывоопасность безответственны, либо, все КНСки, которые, кстати, построены по старым типовым проектам представляют собой бомбы замедленного действия. Видимо, каждый кто сталкивается с подобными сооружениями должен сам для себя ответить на этот вопрос.
|
|
|
|
|
5.3.2008, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
|
Несовсем. Надо понимать, что КНС не большой сарай из одного помещения, а целый ряд помещений и вот тут и надо смотреть конкретно каждое. На СНиП сильно не обращайте внимание и делайте каждое помещение согласно приложений и прочей литературы.
|
|
|
|
Гость_Алексей.К_*
|
4.5.2008, 16:06
|
Guest Forum
|
А кто подскажет какие СНИПы , категории и т.д. по КНС , где искать(если есть ссылки). Спасибо !!!
|
|
|
|
|
24.9.2008, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.9.2007
Из: Питер
Пользователь №: 11283
|
Нам Водоканал такое рекомендовал... СНиП 2.04.03-85 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
|
|
|
|
|
6.2.2009, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410
|
Уважаемые специалисты. Есть резервуар со сточными водами от мясокомбината.Из него необходимо сделать вытяжку.Подскажите плиз какие нормы прописывают расчет воздухообмена из такого рода резервуаров? По кратности или расчет по каким либо вредным выделениям ? норм по вентиляции найти не могу,,в нормах по водоснабжению тоже.Благодарна за любую подсказку.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
6.2.2009, 12:18
|
Guest Forum
|
обратите внимание на вентиляцию приемных резервуаров КНС
|
|
|
|
|
6.2.2009, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410
|
а нормы по ним де можно посмотреть? или просто название нормативных документов скиньте,если не трудно,я все найду.Заранее спасибо
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
6.2.2009, 13:00
|
Guest Forum
|
СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", п. 8.12, 8.13
|
|
|
|
|
6.2.2009, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410
|
спасибо большое,уже изучаю
|
|
|
|
|
21.5.2010, 9:21
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.5.2009
Пользователь №: 32919
|
Помогите! Вокруг КНС с 4х сторон построили жилые дома и жильцы верхних этажей регулярно жалуются (я котлеты жарю, а у меня вот чем пахнет Вытяжки 3 естественные с дефлектором ф1000 и 3 принудительные на улитках №2,5 (подробней не разобрать, окрашивают регулярно). Какие можно поставить фильтра, чтобы избавиться от запаха?
|
|
|
|
|
21.5.2010, 9:39
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Поиском по слову "запах" много чего можно на форуме найти. Например вот.
|
|
|
|