Подбор теплообменника ГВС в ИТП, максимально часовой и максимально секундные расходы воды на ГВС. |
|
|
|
28.6.2018, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559
|
Цитата(Амиго @ 28.6.2018, 15:45) Максимально секундный обычно в два с лишним раза больше максимально часового. теплообменники на максимальночасовой подбирают ибо в объеме системы недогрев не заметен будет. А гидравлику щитают на максимально секундный. Ну трубы там подбирают или чо там еще ВКшники делают. когда у вас одни 20 душевых сеток и 2 раковины в туалетах в здании?
|
|
|
|
|
28.6.2018, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата когда у вас одни 20 душевых сеток и 2 раковины в туалетах в здании? У нас ВКшники дают расходы. И часовые, и секундные. Потому что когда ВКшники начинают считать кВт это вапще туши свет.) Жилье, там офисное здание - понятно, можно самому за 5 минут расходы прикинуть. А промка, какиенить хитрые общественные здания типа театров... там подводных камней хватает. Лучше не домысливать за них.
|
|
|
|
|
29.6.2018, 8:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(alexius_sev @ 28.6.2018, 15:47) когда у вас одни 20 душевых сеток и 2 раковины в туалетах в здании? -Надо проектировать по рекомендациям для бань: 7.3. В банях следует предусматривать две системы водопровода: Хозяйственно-питьевую - от наружных сетей; Производственную - от запасных уравнительных баков. 7.11. Запасные уравнительные баки холодной и горячей воды при водоснабжении от городского или поселкового водопровода должны быть рассчитаны на получасовой расход воды, а при водоснабжении из местных водоисточников - на часовой расход воды. 7.12. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды, расчетные напоры у приборов следует предусматривать в соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий. При этом расчетный расход воды следует определять как сумму расходов воды на принятые в проекте виды обслуживания. 7.13. Высота установки запасных уравнительных баков должна обеспечить требуемый напор у приборов системы производственного водопровода. 7.14. Оборудование запасных уравнительных баков следует предусматривать в соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий. 7.15. Вода от запасных уравнительных баков подается к водоразборным колонкам и душам. Цитата(Амиго @ 28.6.2018, 17:23) Потому что когда ВКшники начинают считать кВт это вапще туши свет.) Это верно. Каждому - своё. Цитата(alexius_sev @ 28.6.2018, 9:31) Да есть такое,, читал. Вот тут на графике небольшая продолжительность максимального секундного расхода, интересно, как на предприятии, где нет большого водоразбора на ГВС в течении смены, и в конце на 20-30 минут все идут в душ.
PS Выше описали, что никаких серьезных последствий нет ввиду падения температуры ГВС. Это написано для жилых зданий.
|
|
|
|
|
24.1.2019, 12:19
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.3.2018
Пользователь №: 338736
|
Друзья добрый день, не судите строго, я начинающий проектировщик
Надо определить часовой расход горячей воды на Баню 88 челок СНиП 2.04.01-85* ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (обязательное). НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
28. Бани: с душевыми кабинами- расход 240л/сут ; 240л/ч почему расход в час и расход в сутки одинаков?
Мой расчет; 240*88=21 120л/ч =21,12м3/ч Нагрев воды; 21,12*1,163*55=1351 кВт. (это бешенный расход) Где я тут сделал ошибку ?
|
|
|
|
|
24.1.2019, 12:23
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
надо открыть для себя методику расчета расходов воды с учётом вероятности действия приборов. СП по водоснабжению. ну, или поискать расчетный файл.. есть разные реализации.
|
|
|
|
|
25.1.2019, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814
|
Цитата(САнсаныч555 @ 24.1.2019, 12:19) Нагрев воды; 21,12*1,163*55=1351 кВт. (это бешенный расход) Где я тут сделал ошибку ? Ошибка в размерности измерения энергии: кВт*час вместо кВт.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 10:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(ssn @ 24.1.2019, 12:23) надо открыть для себя методику расчета расходов воды с учётом вероятности действия приборов. СП по водоснабжению. ну, или поискать расчетный файл.. есть разные реализации. Не надо. В банях вероятность принимается 100%. Т.е. все приборы обслуживающие моющихся посетителей могут работать одновременно. https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=9OjVJ...e=2&lang=ru7.12. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды, расчетные напоры у приборов следует предусматривать в соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий. При этом расчетный расход воды следует определять как сумму расходов воды на принятые в проекте виды обслуживания.Поэтому: 7.3. В банях следует предусматривать две системы водопровода: Хозяйственно-питьевую - от наружных сетей; Производственную - от запасных уравнительных баков. 7.4. К системе хозяйственно-питьевого водопровода следует присоединять санитарные приборы, устанавливаемые в раздевальных, уборных, буфетах, парикмахерских, купально-плавательные бассейны, оздоровительные души, а также внутренние и наружные поливочные краны. 7.5. К системе производственного водопровода следует присоединять санитарные приборы, устанавливаемые в мыльных, парильных, душевых, ванных, а также контрастные микробассейны. .. 7.11. Запасные уравнительные баки холодной и горячей воды при водоснабжении от городского или поселкового водопровода должны быть рассчитаны на получасовой расход воды, а при водоснабжении из местных водоисточников - на часовой расход воды. ... 7.13. Высота установки запасных уравнительных баков должна обеспечить требуемый напор у приборов системы производственного водопровода. 7.14. Оборудование запасных уравнительных баков следует предусматривать в соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий. 7.15. Вода от запасных уравнительных баков подается к водоразборным колонкам и душам. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
|
|
|
|
|
8.2.2019, 11:11
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(САнсаныч555 @ 24.1.2019, 12:19) Друзья добрый день, не судите строго, я начинающий проектировщик
Надо определить часовой расход горячей воды на Баню 88 челок СНиП 2.04.01-85* ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (обязательное). НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
28. Бани: с душевыми кабинами- расход 240л/сут ; 240л/ч почему расход в час и расход в сутки одинаков?
Мой расчет; 240*88=21 120л/ч =21,12м3/ч Нагрев воды; 21,12*1,163*55=1351 кВт. (это бешенный расход) Где я тут сделал ошибку ? 1. Потому, что моются одновременно. 2. Нормальный расход для бани. В кВт*час, естественно. Баки-теплоаккумуляторы нужны. Расчёт по СНиП 2.04.01-85* пп.13.4. Тут есть в Экселе. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...p;hl=13\.4
|
|
|
|
|
8.2.2019, 11:13
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
кроме душевых сеток (которые конечно есть в банях) там же ещё есть и краны. и они, на сколько я понимаю, считаются по вероятности.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 11:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(ssn @ 8.2.2019, 11:13) кроме душевых сеток (которые конечно есть в банях) там же ещё есть и краны. и они, на сколько я понимаю, считаются по вероятности. Да. Это к х-п водопроводу, но там мизер. 7.4. К системе хозяйственно-питьевого водопровода следует присоединять санитарные приборы, устанавливаемые в раздевальных, уборных, буфетах, парикмахерских, купально-плавательные бассейны, оздоровительные души, а также внутренние и наружные поливочные краны. 7.5. К системе производственного водопровода следует присоединять санитарные приборы, устанавливаемые в мыльных, парильных, душевых, ванных, а также контрастные микробассейны. .. 7.15. Вода от запасных уравнительных баков подается к водоразборным колонкам и душам.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 12:03
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
почему к водопроводу? если система тазиковая ))) то есть краны и с ГВС. но вообще, конечно бани это ярко выраженный потребитель с пиками. и лучше ставить ёмкости накопительные. а если ещё сделать утилизацию тепла выбрасываемого при нагреве парилки, то вообще шикарно.
на сколько я помню, бани это отдельный тип потребителя в расчете расхода ГВС. и там в зависимости от числа посетителей расход считается. и к нему, вероятно, надо добавлять расход от числа душевых сеток.
Сообщение отредактировал ssn - 8.2.2019, 12:04
|
|
|
|
|
19.5.2019, 23:14
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.3.2018
Пользователь №: 338736
|
Большое спасибо всем вам
Извиняюсь за поздний ответ))
|
|
|
|
|
1.4.2020, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527
|
Все смешалось. При выполнении расчетов например жилого дома с одинаковыми приборами: расчет В1 и Т3;Т4 1.Высчитывается кол-во проживающих в доме 2. Высчитывается кол-во приборов в квартире 3. Берутcя табличные значения потребления прибором секундные(общий,хвс,гвс) qotot,qoc,qoh 4. Берутся часовые наиб потребления потребителем общий,хвс,гвс)qhr,utot, qhr,uc qhr,u hot 5.Берутся суточные наиб. потребления потребителем: qu tot, quc,quh, 6. Берутся средние сутки qu,mtot; q,umc;qu,mh Затем уже уж вычиляются: 7.Вероятность действия приборов в доме; Для Ptot;Pc;Ph находишь альфу альфа tot; альфа с; альфаh 8.Находишь расчетный секундный расход в доме л/сек qtot;qc;qh 9. Находишь вероятность использования приборов в доме Phrtot;Phrh;Phrc находишь по таблице альфаhrtot;альфа hrc;альфа hrh 10. Определяешь максимальный часовой расход в доме м3/час qhrtot; qhr c; qhr h 11. Определяешь среднечасовой расход в течении суток м3/час qT tot; qTc;qT h 12.Определяешь максимальный суточный расход qutot;quc;quh 13.Расчет сточных вод qtot<=8 л/сек; то qs=q tot+0,3л/сек 14.Находишь тепловой поток на нужды ГВС qhrh. с учетом теплопотерь в трубопроводах 15. Находишь поток на нужды ГВС Среднечасовой Расход qT tot;qTc;qTh 16. Определяешь рамчетный циркуляционный расход ГВС (Насос) зависит от Qht трубы по длине T3;QhtT4 самый далний трубопровод;Qht в полоценцесушителях если таковые имеются. Определяешь общие теплопатери изолированных или неизолированных трубопроводов лучше изолированных. Чем лучше утеплены трубы , тем лучше. qcir зависит от теплопатерь чем они выше тем хуже циркуляционное давление.!Параллельно вычисляешь напор насоса для циркуляции при при вычислении гидравлики трубопроводов На основании расчетов секундного расхода подбираются: диаметры труб;выполняется гидравлический расчет всей системы трассировка;аксанометрия;в некоторых случаях подбираются насосы но это нужно понять; Диаметры труб подбираются только по секундому расходу!!! При подборе нужно учитывать скоростя!!!Чтоб небыло превышения! Потери давления пропорцыональны квадрату расхода.! На основании вычисления максимального часового расхода подбираются счетчики,нагреватели емкостные,фильтры любые хоть колонного типа из стекловолокна,септик,насосы для К1,насосы скважинные,насосы повысительные,автоматические насосные станции второго поде"ма. При подборе теплообменников нужно определить первоначально тепловой поток на нужды ГВС. Определив тепловой поток на нужды ГВС можно расчитать время нагрева нагрева воды если известна мощность тэна, или мощность теплообменника газового котла за ввчетом КПД.
|
|
|
|
|
1.4.2020, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32824
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Монтажник-самоучка @ 1.4.2020, 9:08) Все смешалось.
На основании вычисления максимального часового расхода подбираются счетчики,нагреватели емкостные,фильтры любые хоть колонного типа из стекловолокна,септик,насосы для К1,насосы скважинные,насосы повысительные,автоматические насосные станции второго поде"ма.
При подборе теплообменников нужно определить первоначально тепловой поток на нужды ГВС.
Определив тепловой поток на нужды ГВС можно расчитать время нагрева нагрева воды если известна мощность тэна, или мощность теплообменника газового котла за ввчетом КПД. ой ли? Сетевые устройства на К выбирают по суточному.
|
|
|
|
|
1.4.2020, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527
|
Ошибся!Просто давно такие установки не монтировал.! Посмотрел инструкцию "ТОПАС" Тополь Эко было дело монтировал установку очистки сточных вод . Вы правы ошибся! выбирается по об"ему переработки м3/сутки! Суточные. Но также нужно учесть залповый сброс! (Л)
Сообщение отредактировал Монтажник-самоучка - 1.4.2020, 9:48
|
|
|
|
|
1.4.2020, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32824
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
и насчет счетиков- есть тут тема " диалоги о счетчиках воды", почитайте, там очень это дело расписывалось как что отчего и на что подобрать и на что проверить у них. И не часовой там. и несмотря на неточности приведенный вами алгоритм и упоминание подборкой куда какие расходы берутся в качестве расчетных очень удобен.
Сообщение отредактировал инж323 - 1.4.2020, 10:01
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|