Есть ли в природе программы для расчета теплопоступлений для кондиционирования и вентиляции? Online - программы хороши, но не всегда и не всем доступны. Есть ли оффлайн версии программ?
|
|
|
|
|
19.9.2006, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570
|
Cделал программу в эксэле (полный автомат!!!) по расчету почасовых теплоизбытков согласно методике Богословского, которая явл. пособием к СНиПу. Очень уж она сложна, на мой взгляд, для простого рядового инженера. И по ходу составления проги у создателей (или оформителей - правильнее) методики обнаружил как минимум 8 ошибок, опечаток и др. некорректных весчей. Вывод следуюсчий: вручную с калькулятором считать по этой методе практически unreal (если они сами ошибаются при оформлении). Насколько вообсче возможно по ней считать - так это с помощью таких вот прог. Забил метеоданные, для основных городов нашего великого и могучего, в прошлом, совка (сильно уж экзотические названия решил не брать "Варандей", "Монды", "Кондома", "Шарья", "Шарлык", "Лысьва", "Борзя" и мн. др. - пусть не обижаются жители этих городов, если такие есть), – тк скть из ностальгических порывов. И вообсче там много всего забито – расчет сводится, только лишь, к заданию исходных данных (другое дело что их через чур много). Короче говоря, возможно будут еще ошибки (они были, благодаря «качественному» составлению некоторых таблиц в этом пособии), но их будет вдвое больше если будете считать сами, пока не напишете что-то на подобие, или что-то лучшее. Это конечно если вам не по душе экспресс методики. Размер в архиве - 223 Kb. Неоднократно отредактированная версия. Сейчас уже больше уверенности в программе чем в самом начале.
Прикрепленные файлы
teplo_.rar ( 222,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5437
|
|
|
|
|
19.9.2006, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384
|
2 ГОСТь Создайте в разделе форума "Excel for HVAC" отдельную тему со своей программой. Она заслуживает отдельной темы.
|
|
|
|
|
19.9.2006, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292
|
Гость,
скачал, посмотрел. Спасибо!
Первое впечатление - труда затрачено много, но предстоит затратить ещё больше. Защитить хотя бы ячейки, кроме тех, куда следует вводить исходные данные. Руководство для тупого пользователя, это два. Ну и т.д.
Всё равно спасибо!
|
|
|
|
|
19.9.2006, 20:42
|
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
|
Я тоже когда то пытался родить подобную програмульку ... Спасибо Гостю все сделал за меня, вот пример чужой ,мною доработанной для разных широт. Еще раз спасибо!!!
Прикрепленные файлы
teplo.xls ( 468 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20598
|
|
|
|
Гость_;)_*
|
23.9.2006, 0:42
|
Guest Forum
|
Хорошо мыслишь!
|
|
|
|
|
25.9.2006, 13:33
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013
|
Отличная программа, спасибо!
|
|
|
|
|
30.10.2006, 10:53
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
прислали мне по мылу Цитата у неё очень понятный интерфейс, но она не считает теплопоступления от электрооборудования. размер 358кБ
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
3.11.2006, 16:37
|
Guest Forum
|
Всех кто попробовал эту прогу прошу высказать о ней мнение
|
|
|
|
|
3.11.2006, 20:31
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
|
скачал , посмотрел. Прога конечно подробная это её плюс. Но и минус одновременно. Зачастую требуется посчитать простое офисное или жилое помещение там не нужна такая подробность. Ну какая разница получу я в этой проге 2256Вт или в другой проге 2100 Вт. Всё равно я возьму "25"-й блок и там и там а времени на эту прогу потрачу чуть больше и почему-то не заложили мощьность эл оборудования. Тоесть для постоянного каждодневного использования я не сталбы рекомендовать
|
|
|
|
|
4.11.2006, 21:37
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Автор тихушничает, хотя при нажатии кнопочки "написать автору" программа показывает адрес почты с известной на форуме фамилией По существу. Не считает поступления от эл оборудования. Хорошо бы знать, какие коэф-ты заложены. Может, они в отчете показаны, но и он не работает. AAANTOXA А что может быть проще? Сто ватт на квадрат?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
4.11.2006, 22:17
|
Guest Forum
|
к Prasolov Это шутка?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
5.11.2006, 0:12
|
Guest Forum
|
Просто такое высказывание я пропустил бы "мимо ушей" от какого-нибудь новичка... Если не затруднит, поясните.
|
|
|
|
|
5.11.2006, 15:07
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Какие шутки? Насколько я понимаю ситуацию, автор программы не желает обвинений со стороны своего руководства, что он занимается не делом. Тем не менее, при нажатии кнопочки "написать автору" запускается почтовый клиент, в строке адреса *****_1@list.ru . За звездочками - фамилия, известная во всяком случае мне, как не новичку.
|
|
|
|
|
5.11.2006, 15:47
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
|
2 Prasolov меня (как и всех остальных) попросили высказать своё мнение и я его высказываю. Программками для расчета теплопоступлений лично я пользуюсь в случае просчета жилых и офисных "стандартных" помещений небольшой площади. При сложных и крупных обьектах я лучше в справочниках пороюсь (атриумы, бассейны.....) Сам пользуюсь прогой от ДАЙКИНа автор г-н Харитонов. Так что 100вт /кв м сами считайте если угодно. Утрировать не надо
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
5.11.2006, 16:22
|
Guest Forum
|
Валерий, я имел в виду те же пресловутые 100 Вт/м2, что и AAANTOXA, только - без его эмоциональной окраски. Я всегда с большим интересом читал раньше Ваши сообщения, и обращаю обязательно теперь на уже редкие Ваши "выходы в свет". Из них всегда можно было почерпнуть познавательную информацию. Поэтому было странно услышать от Вас такое высказывание. Хотя, нельзя отрицать, что указанная величина близка к среднестатистической.
|
|
|
|
|
5.11.2006, 16:52
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Ну хорошо. Представленная программка ничуть не сложнее, а в использовании приятней пресловутого творения г.г. Харитоновых из Даичи. Что касается применяемости. Сам я для "однокомнатных" обьектов, для которых и предназначен продукт, пользуюсь только карандашом и системой подбора 5П (если кто не знает, палец-пол-потолок-плохая память) исходя из тех же соображений, что и AAANTOXA. Единственное разумное обоснование применения подобных продуктов - красивый лист отчета, который можно куда-нить подшить. Если он будет - то имеет смысл три цифры сложить не на каркуляторе, а в специальной программе. А среднестатистические тепловые нагрузки - то же самое, что средняя температура по больнице. Цифрой 100Вт/м2 оперируют менеджеры по продажам настенников в квартиры, и даже там это очень внатяжку бывает. AAANTOXAНедопонял, в бассейнах тепловые нагрузки считаете?
|
|
|
|
|
13.11.2006, 16:58
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013
|
Господа! Нехорошо выкладывать программу (сырую) без уведомления автора, т.е. меня Цитата у неё очень понятный интерфейс, но она не считает теплопоступления от электрооборудования. - приятно читать такое, конечно, про свое творение Цитата Насколько я понимаю ситуацию, автор программы не желает обвинений со стороны своего руководства, что он занимается не делом. Нет, это не так! Я занимаюсь этим в свободное от работы время! И мне на руководство с большой колокольни... Ну и на последок, доработанная версия этой программулины пробуйте, не жалко! 331К
Прикрепленные файлы
CondNew.rar ( 330,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2941
|
|
|
|
|
13.11.2006, 17:05
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
|
автор, давай ещё своих творений здорово, я так понял можно добавлять своё электрооборудование
|
|
|
|
Гость_Гость_Максим_*
|
13.11.2006, 18:57
|
Guest Forum
|
Уважаемый автор ! Это я переслал LordN Вашу прогу, а согласия не спросил, потому что даже не вспомнил откуда она взялась на моём винте. Я пробовал сам внести изменения, чтобы она считала теплопоступления от э/оборудования, но скажу честно, мне это оказалось не по силам. А программа отличная - простая и понятная, спасибо что выложили её обновлённую версию С уважением, Максим
|
|
|
|
|
14.11.2006, 10:56
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013
|
Гость_Максим это каким-таким способом Вы хотели исправить исполняемый код, чтобы электричество считалось, ой не могу.... это же не эксель... Боюсь, что и я, если исходники потеряю, тоже не смогу больше ничего исправить не смогу
|
|
|
|
|
14.11.2006, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 13.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2345
|
zvyagaaa Очень удобная программка, давно пользуюсь аналогичной Екселевской (написанной Liptonom), но эта смотрится получше. Возможно ли добавить в разделе расчета теплопоступлений от солнечной радиации еще строку для второго окна ориентированного по сторонам света по другому нежели первое окно (для углового помещения)?
|
|
|
|
|
17.11.2006, 5:46
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013
|
нет посчитайте отдельно то и другое - и сложите
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
17.11.2006, 20:03
|
Guest Forum
|
Нашёл таблицу по теплопритокам 45К.
|
|
|
|
|
15.12.2006, 23:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1179
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Хотелось спросить у людей, к-е уже пользуются выложенной здесь (Спасибо ГОСТю) прогой: Ну как она вам?
Просто на днях приступаю к серъзной работе, надо считать теплопоступления. Раньше этого делать не доводлиось и начал с поисков софта. Проги для укрупненного расчета - не спортивно, хотя и проще. Хочется "по-умному", как правильно. Так вот - можно ли выложенную здесь программу юзать без опасений? Где есть неполадки и подводные камни?
|
|
|
|
Гость_JoroBG_*
|
18.12.2006, 19:11
|
Guest Forum
|
Privet
Ia k stati iz Bolgarii i ne ochen znakom vashimi metodami vyichisleeniq teplopostuplenii, no ia ne smog poniat kak pri pomoshti etogo .xls faila mojno podrobno opisat vse okrujaiuchie stenyi, kryishu, kolichestwo elektricheskih moshtnostei pri tom dlia neskolkih pomeshtenii i poluchit wsio eto v takom vide chto byi vyichislenia mogli byi "prinded"
Izvinite za moi russki Forum ochen interesen!
|
|
|
|
|
18.1.2007, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570
|
To Giedi Prime : Честно говоря слепо верить конечно не стоит. Думаю что надо обязательно считать несколькими способами (хотя бы экспрес-методами в том числе) и сопоставлять значения. В проге могут быт бока, я например исправил уже в выложеной пару опечаток. Ошибку кстати сразу видно. Если какое-то значение столбчатого графика в конечном итоге несовсем соответствует гармоническому закону. можно от обратного прийти к ошибке. если вы заметите что какой-то столбец из гармонии выпадает - сохраняйте и отсылайте мне - я ошибку быстро вычислю.
|
|
|
|
|
3.10.2007, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 5609
|
Очень нужна программа для расчета теплоты поступающей через ограждения за счет солнечной радиации. Если есть у кого выложите пожалуйста или ссылку дайте.
|
|
|
|
|
3.10.2007, 9:04
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
|
|
|
|
|
3.10.2007, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 5609
|
Посмотрел на aircon прогу Может можно как-то ее получить не в онлайн режиме? )
|
|
|
|