Построение температурного графика, программа |
|
|
|
27.1.2013, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162
|
всем привет, вобщем выкладываю программку, написана на VB 6.0 (исходники прилагаются, кому нужны) - строит температурный график с учётом нижней и верхней срезок (при необходимости) - считает температуру точки излома для текстовых полей есть всплывающие подсказки.
Прикрепленные файлы
tempgr.png ( 33,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1593
|
|
|
|
|
1.2.2013, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162
|
немного подправил интерфейс. кроме того внесены следующие изменения: - убрал кнопку График (теперь всё перерисовывается автоматом при изменении значений) - добавлено масштабирование окна (удобно, если расчетная температура слишком низкая) - возле текстовых полей добавлены пояснительные надписи.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 14:55
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
спасибо за програмку. в неё бы ещё внедрить чуть чуть описания, типа хелпа с коротенькой теорией. как считается.
|
|
|
|
|
16.2.2013, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 396
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391
|
Программка хорошая, полезная. Расскажите в двух словах, что такое температура нижней и верхней срезки? И почему задается Т1 и Т3, и не задается Т2. (Т3 это же температура подающего трубопровода горячего водоснабжения). В названии поля "температруа нижней срезки" перепутаны местами буквы.
Сообщение отредактировал Geeft - 16.2.2013, 10:15
|
|
|
|
|
16.2.2013, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162
|
Цитата(Geeft @ 16.2.2013, 11:14) Программка хорошая, полезная. Расскажите в двух словах, что такое температура нижней и верхней срезки? И почему задается Т1 и Т3, и не задается Т2. (Т3 это же температура подающего трубопровода горячего водоснабжения). В названии поля "температруа нижней срезки" перепутаны местами буквы. по порядку - нижняя срезка это температура в подаче, которая определяется наличием систем горячего водоснабжения (открытые системы 65 градусов, закрытые 70 для обеспечения подогрева в бойлере) верхняя срезка - температура сетевой воды, которую источник (котельная, РТС, ТЭЦ) может выдавать не по графику ("срезая"). Т.е. до этой температуры Т1 идёт по графику, выше = константа. Т1 - это температура в подаче (в магистралях) от источника (РТС, котельная...) Т3 - температура в подаче в отопительные приборы. В частном случае может быть равна Т1 при условии зависимой безэлеваторной (насосов смешения) схеме. Никакого отношения к ГВС не имеет! Т2 не задаётся и принимается 70 градусов. Если есть необходимость, могу ввести её в качестве переменной задаваемой величины. Т2 в данном случае температура в обратке. насчёт опечатки, спасибо, исправлю!
|
|
|
|
|
17.2.2013, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 396
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391
|
Большое спасибо, sergoo!
|
|
|
|
|
25.2.2013, 18:42
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117502
|
а как его распечатать? да и таблицу посмотреть неплохо было бы.
|
|
|
|
|
25.2.2013, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162
|
Цитата(oookvk @ 25.2.2013, 19:42) а как его распечатать? да и таблицу посмотреть неплохо было бы. распечатать принтскрином. таблица появится в следующем обновлении (заодно исправлю найденные орфографические ошибки)
|
|
|
|
|
25.2.2013, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162
|
вобщем, как и обещал - выкладываю обновлённую версию. что нового: - добавлена краткая справочная форма - исправлены ошибки - добавлена таблица с расчётными температурами.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Цитата(sergoo @ 25.2.2013, 22:47) вобщем, как и обещал - выкладываю обновлённую версию. что нового: - добавлена краткая справочная форма - исправлены ошибки - добавлена таблица с расчётными температурами. Вот, теперь виден график и в цифрах. Было бы круто, чтобы во время движения курсора, в отдельном окне выдавалось бы значения находящегося под курсором значения. Вот ток не уверен, что это реализуемо, но вот в качестве пожелания...
|
|
|
|
|
26.2.2013, 12:53
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
круто. спасибо. утащил в загашник.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
|
а как добавить температуру наружную ниже, мне надо -34
|
|
|
|
|
26.2.2013, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Написать в окне -34 и все. Все температуры задаются в ручную
|
|
|
|
|
3.4.2013, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 4.6.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 110665
|
Интересная программка. А по какой методике ведётся расчёт?
|
|
|
|
|
5.4.2013, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162
|
Цитата(BEKTOP @ 3.4.2013, 19:44) Интересная программка. А по какой методике ведётся расчёт? Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети 2001г. стр.132. ну а Т излома уже методом последовательных приближений в цикле.
|
|
|
|
|
11.4.2013, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
|
Поправьте маленько. Если таблицу температур открыть, закрыть и сразу снова открыть - она пустая.
|
|
|
|
|
11.4.2013, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162
|
Цитата(nedrok @ 11.4.2013, 9:22) Поправьте маленько. Если таблицу температур открыть, закрыть и сразу снова открыть - она пустая. спасибо за подсказку! да, действительно, такой "баг" имеет место быть! поправил. p.s. при каждом вызове таблицы происходит пересчёт значений, поэтому наблюдается перерисовка графика.
|
|
|
|
|
18.6.2013, 22:48
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.6.2013
Пользователь №: 195474
|
Если даже строить по программе температурный график, то я не понимаю как эти красная и синяя линии должны пересекаться, преподаватель объяснял, что точка пересечения это и есть точка излома. Ещё я поняла только, что по оси у нужно отложить 150 и 70 градусов, а по оси х -26 и +18?Почему тогда в программе он откладывает -26 и +8?Или ей просто место не хватает?Я так поняла, что точка излома - это пересечение 70 градусов по оси у и красной и синей линии?
|
|
|
|
|
21.6.2013, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162
|
Цитата(storrrm13 @ 18.6.2013, 23:48) Если даже строить по программе температурный график, то я не понимаю как эти красная и синяя линии должны пересекаться, преподаватель объяснял, что точка пересечения это и есть точка излома. Ещё я поняла только, что по оси у нужно отложить 150 и 70 градусов, а по оси х -26 и +18?Почему тогда в программе он откладывает -26 и +8?Или ей просто место не хватает?Я так поняла, что точка излома - это пересечение 70 градусов по оси у и красной и синей линии? ой стоп! во-первых, синяя и красная линия НИКОГДА не пересекутся и НЕ ДОЛЖНЫ пересекаться это же T1 и T2. Точка излома это вертикальная линия тёмно-желтого цвета. во-вторых, +8 в программе это температура наружного воздуха НАЧАЛА (КОНЦА) отопительного сезона. Не путать с внутренней расчетной температурой внутри помещений! в-третьих, условие излома это пересечение красной линии (T1 температуры в подающем трубопроводе) с желтой вертикальной. Сама же температура излома вычисляется и зависит от других температур. p.s. интересно в каком ВУЗе учат что пересечение T1 и T2 - это излом?
|
|
|
|
|
17.9.2013, 14:33
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205897
|
Как построить график для котельной 95-70 с нагрузкой на ГВС верхней срезки нет нижняя 60С для ГВС. Что то у меня Т3 равно Т1 хтя Т1 должно быть равно 60С до точки излома, а Т3 уменьшаться при +10. Твн 20С, Тнар -55С С уважением !
|
|
|
|
|
17.9.2013, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012
|
Т3 у вас везде будет равно Т1, потому что график 95/70
|
|
|
|
|
17.9.2013, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162
|
Цитата(Тфефт @ 17.9.2013, 15:33) Как построить график для котельной 95-70 с нагрузкой на ГВС верхней срезки нет нижняя 60С для ГВС. Что то у меня Т3 равно Т1 хтя Т1 должно быть равно 60С до точки излома, а Т3 уменьшаться при +10. Твн 20С, Тнар -55С С уважением ! ну и что с того, что Т3=Т1? Если внутренни температурные графики потребителей тоже 95-70, то Т3 и должно быть равно Т1. А 60 градусов будет от +8 (начало/конец отоп. периода) и до излома. В вашем случае это -15,2 градуса.
Прикрепленные файлы
_55.png ( 67,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 247
|
|
|
|
|
20.10.2013, 6:12
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.10.2013
Пользователь №: 209822
|
Здравствуте! Подскажите откуда берутся данные для построения графика? Нужна программа строящая графики температур в реале от датчиков данные от которых поступают ICMP запросами (Ping).
|
|
|
|
|
20.10.2013, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162
|
Цитата(ale4866 @ 20.10.2013, 7:12) Здравствуте! Подскажите откуда берутся данные для построения графика? Нужна программа строящая графики температур в реале от датчиков данные от которых поступают ICMP запросами (Ping). какие данные интересуют? температуры? так они задаются.
|
|
|
|
|
21.10.2013, 17:41
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.10.2013
Пользователь №: 209822
|
Решаю задачу имерения и управления температурой в доме. Дом отапливается газовым котлом, который вкл. и откл. взависимости от t теплоносителя Задача -управлять котлом в зависимости от t в комнатах. Графики нужны для анализа слабых мест (в смысле утечек тепла).
|
|
|
|
|
21.10.2013, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162
|
Цитата(ale4866 @ 21.10.2013, 18:41) Решаю задачу имерения и управления температурой в доме. Дом отапливается газовым котлом, который вкл. и откл. взависимости от t теплоносителя Задача -управлять котлом в зависимости от t в комнатах. Графики нужны для анализа слабых мест (в смысле утечек тепла). программа с исходником. Если с программированием не знакомы, то совет только один - методика
|
|
|
|
|
29.10.2013, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103
|
Есть ошибка в отчете: 1. Ошибочно указано значение T3. - см . изображение 1 и 2. 2. Что творится с температурой на втором изображении (если это T2)??? p.s. Окошко отчета лучше сделать sizeable - чтобы сразу все значения были видны.
Сообщение отредактировал orfey - 29.10.2013, 13:15
|
|
|
|
|
31.10.2013, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162
|
Цитата(orfey @ 29.10.2013, 14:12) Есть ошибка в отчете: 1. Ошибочно указано значение T3. - см . изображение 1 и 2. 2. Что творится с температурой на втором изображении (если это T2)??? p.s. Окошко отчета лучше сделать sizeable - чтобы сразу все значения были видны. такс, а можно по-подробней? что значит Ошибочно указано ? и что с Т2? непонятно.
|
|
|
|
|
31.10.2013, 20:47
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.11.2010
Пользователь №: 81733
|
Цитата(orfey @ 29.10.2013, 14:12) Есть ошибка в отчете: 1. Ошибочно указано значение T3. - см . изображение 1 и 2. 2. Что творится с температурой на втором изображении (если это T2)??? p.s. Окошко отчета лучше сделать sizeable - чтобы сразу все значения были видны. А как Вы хотели? Если речь идет о температурном графике при качественном регулировании и доминирующей отопительной составляющей из тепловых нагрузок, то при постоянстве температуры воды в подающем трубопроводе (без компенсации нехватки температуры расходом теплоносителя) температуры Т3 и Т2 при понижении температуры наружного воздуха будут падать. Тепловой энергии покрыть требуемую тепловую отопительную нагрузку при постоянстве Т1 просто напросто не хватит!!!
|
|
|
|
|
1.11.2013, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103
|
Цитата такс, а можно по-подробней? что значит Ошибочно указано ? и что с Т2? непонятно. Т3 - у Вас подача отопления. Так почему при -28 она 70 градусов стала? Хотя на миниатюре забито 95 град.?
|
|
|
|