Цитата(Ducat @ 16.9.2020, 8:26)
Здравствуйте. Вводится новый дом с горизонтальной разводкой и поквартирным учетом тепла. Строительная организация выполнила монтаж тепловых счетчиков в коридорах (шкафах). В зависимости от расположения квартир расстояние от врезок до дверей квартир от 1,5 м до 5 м в одном направлении.В результате в показаниях будут учитываться потери тепла в коридоре ( в зависимости от температуры в коридоре). Подскажите пожалуйста правильно ли такая установка прибора? если нет то на что сослаться для переноса прибора учета в квартиру?. Спасибо всем ответившим
P.S.Понятно что должен быть проект и пройдена экспертиза.
Перенос теплосчетчика (ТС) в квартиру -практически утопическая идея, т.к. весь смысл размещения ТС в МОП -в том, что-бы был постоянный и регулярный доступ к ним специалистам УК, так задумано проектом дома, сослаться что-бы возразить -не на что.
При должной теплоизоляции труб от теплосчетчика до стены квартиры (при длине 5 метров)-теплопотери будут смехотворными, поэтому говорить о них - можно только в теории. Опять-же, т.к. эти трубы есть у всех квартир -поэтому потери будут у всех, и нагревать МОП будут ВСЕ, так, что какая разница, заплатит квартира за отопление МОП в объеме тепловой энергии учтенной ТС, или им эту энергию УК насчитает как общедомовую...
Последняя тенденция в ЖКХ -это уход от индивидуальных ТС, т.к. есть особо хитрые товарищи, которые перекрывают у себя отопление (что-бы ТС не считал) и замечательно живут за счет перетоков тепла из соседних квартир. Поэтому рекомендую Вам не заморачиваться на это дело, думаю, что индивидуальные ТС останутся в прошлом.